авария в коттедже

Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:12
Сообщение #1





Гости






Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение.
Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V.
Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
7 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Обрыв нулевого провода уже после ваших нормализаторов. Как вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 18:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Первое, что приходит на ум, это обрыв нуля где-то после защиты от перенапряжений.
Или до неё, если её быстродействия не хватило, чтобы технику защитить... либо была тупо отключена (это про стабилизаторы)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:42
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:28) *
Обрыв нулевого провода уже после ваших нормализаторов. Как вариант

нулевая шина в шкафу проверена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Ну так поверить нужно не только нулевую шину, а все соединения нуля после нормализаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:47
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij® @ 8.1.2015, 18:28) *
Первое, что приходит на ум, это обрыв нуля где-то после защиты от перенапряжений.
Или до неё, если её быстродействия не хватило, чтобы технику защитить... либо была тупо отключена (это про стабилизаторы)

нулевая шина в шкафу проверена в первую очередь. ENEXT вроде как весьма быстродействующая хрень ?
у потребителей, с этой же ТП (рядом стоящие дома) никаких проблем не отмечено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 18:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если бы вы разрисовали всю вашу сеть можно было указать где искать обрыв нуля

Цитата
у потребителей, с этой же ТП (рядом стоящие дома) никаких проблем не отмечено.

еще один аргумент в пользу версии, что обрыв нуля произошел именно у вас
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 19:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:52) *
если бы вы разрисовали ...

Поддерживаю... тем более, что с гаданием на Рождество уже опадали... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.1.2015, 19:57
Сообщение #9





Гости






шкаф собран как обычно, что тут рисовать...
защита на Enext-ах защищает, понятно, относительно земли.
ноль нормализаторов выполнен отдельным проводом от каждого нормика к нулевой шине, где пребывают и ноль ввода и все остальные нули от нагрузок, дифов и т.п.
попадание молнии в конструкцию дома маловероятно, т.к. рядом стоит вышка с пассивным молниеотводом, а сам дом деревянный.
хотя последствия аварии впечатляют размахом... источники питания в технике выпалило просто в дробадан, варисторы в диммерах разорвало, автоматика в бойлере оплавилась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.1.2015, 20:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



есть возможность померять напряжение в розетках и т.д.?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.1.2015, 20:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Вот она.. обратная сторона медали... ТТ тобишь...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 20:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
хотя последствия аварии впечатляют размахом...
Ну раз впечатляют и при этом соседи не увидели у себя подобного, то следует предположить, то искать надо в щите. Извне, то бишь от ТП перенапряжение не прилетело.
Таким образом, либо отвалился рабочий ноль со всеми вытекающими, и следует искать это место. Либо взбесились "нормализаторы" и повели себя не нормально, выдав в сеть максимально возможное напряжение. Либо барабашка погуляла по щиту.
Да... ещё остался вариант террористического акта, что тоже не исключено (по теории вероятности).
Осталась мелочь... выбрать наиболее устраивающий вариант. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 20:41
Сообщение #13





Гости






В розетках норма, столько, как и на выходе нормиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.1.2015, 20:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
попадание молнии в конструкцию дома маловероятно

ну так, а гроза то была?
Цитата
источники питания в технике выпалило просто в дробадан, варисторы в диммерах разорвало, автоматика в бойлере оплавилась

Очень похоже на последствия удара молнии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.1.2015, 20:50
Сообщение #15





Гости






Грозы вроде не было. Хотя место там крайне молниеопасное, потому и молниезащита выполнена как надо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 20:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 8.1.2015, 20:50) *
...потому и молниезащита выполнена как надо.

Может всё же покажете, как выполнены вводные цепи до разделения на групповые линии?
А то так и останемся на уровне дистанционных гаданий...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 20:56
Сообщение #17





Гости






Подозреваю, все таки ноль в счетчике, буду настаивать на вскрытии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 21:00
Сообщение #18





Гости






картинку нарисовал, что т не пойму как ее прикрутить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2015, 23:15
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Скинуть на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
Вложение в сообщение доступно только зарегистрированным пользователям.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 9.1.2015, 11:29
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Ко всем перечисленным: иноплетеняне и шаровая молния.Скорее всего обрыв рабочего 0 и гуляние 0,4 (380 В) по всем сгоревшим потребителям : ((((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения