Как подключить отдельный нулевой провод в распределительном щите для стиральной машины , подключить отдельный нулевой провод в распределительном щите для с

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.12.2014, 1:53
Сообщение #1





Гости






Скажите пожалуйста как нужно подключить отдельный провод для стиральной машины в распределительном щитке, можно ли брать входной ноль нет счётчика а от общей нулевой шины ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Работник
сообщение 10.12.2014, 8:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Нулевой защитный проводник, при отсутствии отдельной шины, подключается к совмещенной РЕN-шине. Подключать к нулю в однофазной линии после счетчика - нельзя.
При этом, должны выполняться условия, для того чтобы можно было считать нулевой проводник - РЕN-проводником.
Например:
1. линия трехфазная,
2. сечение 16 и более кв.мм. при алюминии, 10 и более - при меди,
3. коммутационных аппаратов в нуле нет.
Впрочем по последнему ГОСТу, разделять нули возможно только на вводе в жилое здание, т.е. во ВРУ.
По частному дому - несколько по иному.
И еще - Вы указали не достаточно данных для точного ответа.