Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление опор 10кВ

reim
сообщение 4.12.2014, 14:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42778



Здравствуйте!!! Заземление опор по проекту ВЛ-10кВ ссылается на типовой проект 3.407-150 лист ЭС09 схема 1, тип 14 [attachment=36120:__09.png][attachment=36121:__09______2.png] согласно этой схемы контур ложиться горизонтально и не поднимается выше грунта. Но согласно ПУЭ 2.5.129. Место присоединения заземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть доступно для выполнения измерений- как с этим разобраться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Евгений
сообщение 4.12.2014, 19:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Не приложилось фото. Если опора центрифугированная, то пятак для приварки заземления вроде выше грунта должен находиться.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.12.2014, 21:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если опора СВ110 то у нее собственный вывод з\у выполнен катанкой ф10мм L-2,5м вывод на уровне грунта, измеряй не хочу, при сопротивление грунта до 500 ом измеренное значение помноженное на сезонный коэффициент 3 будет не более 20ом для населенной местности.

Сообщение отредактировал ez81 - 4.12.2014, 21:27


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
reim
сообщение 5.12.2014, 5:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.12.2014
Пользователь №: 42778



Прикрепленное изображение





Прикрепленное изображение


Опора св 115 железобетонная, есть свой заводской заземлитель но дополнительно в проекте заложили круг 18 по 5 м