Заземление опор 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление опор 10кВ |
4.12.2014, 14:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42778 |
Здравствуйте!!! Заземление опор по проекту ВЛ-10кВ ссылается на типовой проект 3.407-150 лист ЭС09 схема 1, тип 14 [attachment=36120:__09.png][attachment=36121:__09______2.png] согласно этой схемы контур ложиться горизонтально и не поднимается выше грунта. Но согласно ПУЭ 2.5.129. Место присоединения заземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть доступно для выполнения измерений- как с этим разобраться?
|
|
|
![]() |
|
|
4.12.2014, 19:52
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не приложилось фото. Если опора центрифугированная, то пятак для приварки заземления вроде выше грунта должен находиться.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
4.12.2014, 21:25
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если опора СВ110 то у нее собственный вывод з\у выполнен катанкой ф10мм L-2,5м вывод на уровне грунта, измеряй не хочу, при сопротивление грунта до 500 ом измеренное значение помноженное на сезонный коэффициент 3 будет не более 20ом для населенной местности.
Сообщение отредактировал ez81 - 4.12.2014, 21:27 -------------------- |
|
|
5.12.2014, 5:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.12.2014 Пользователь №: 42778 |
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|