ПРогрузочный Аппарат сатурн , Помогите! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПРогрузочный Аппарат сатурн , Помогите! |
| Гость_Максим!!!!_* |
3.12.2014, 7:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, очень срочно !!! Подскажите на пальцах как правильно подключать провода к аппарату Сатурн м для проверки автоматов, как там что настраивать и как работать.
просто привезли новый аппарат, а инструкция не приложена, да я такого не видел никогда. Люди помогите! |
|
|
![]() |
|
|
3.12.2014, 7:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В двух словах не объяснить.
Поищите гуглом руководство пользователя. ps будете автоматы "пытать", имейте ввиду, что Сатурн М (без трансформатора) в сети создает самое что ни наесть настоящее короткое замыкание. |
|
|
3.12.2014, 8:11
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Это достаточно долго, прочитайте паспорт и задавайте вопросы, что не понятно.
Начну с того, что силовые выводы прибора, подключаются к выводу автомата, подключенного к сети, и на ноль. Лично я не разделяю, Вашего выбора и если есть возможность - обменяйте прибор на другой, с понижающим трансформатором и прогрузкой на вторичном токе. |
|
|
| Гость_Гость_* |
3.12.2014, 8:16
Сообщение
#4
|
|
Гости |
обменять уже не получится. придётся мучиться этим.
Силловые контакты значит подключаем один вывод на ноль другой на отходящий контакт проверяемого автомата, и он при этом должен находиться по напряжением? |
|
|
|
|
| Гость_Максим!!!!_* |
3.12.2014, 8:20
Сообщение
#5
|
|
Гости |
то есть этот аппарат не может проверить автоматы отключенные от сети? они должны быть при проверке под нагрузкой?
|
|
|
3.12.2014, 8:23
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Когда я купил такой прибор, разобрался что к чему - договорился с продавцом по телефону про обмен. Поверте - оно того стоит.
Автомат должен быть не то что под напряжением, а еще и подключен к такой сети, чтобы выжать ток КЗ, достаточный для его срабатывания. Как правило - по месту установки автомата, меньше демонтажа. Вот инструкция - изучайте. http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Прикрепленные файлы
|
|
|
| Гость_Максим!!!!_* |
3.12.2014, 8:29
Сообщение
#7
|
|
Гости |
А что нужно для того чтобы проверять автоматы отключенные от сети, этот аппарат вообще не может этого?
|
|
|
|
|
3.12.2014, 8:54
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Нет не под нагрузкой. Но на своем месте в щите.
Нагрузку отключаете, к выходу АВ подключаете сатурн (слева две шпильки, одна вход другая выход на нуль/землю) и создаете реальное КЗ измеряя время/ток срабатывания автомата. Но помните, сеть которая до испытуемого АВ "терпит" все прелести этого испытания. А вот если Сатурн с трансформатором, то АВ включают во вторичную обмотку и там уже пытают. ps Я однажды испытывая ВА 37-00 200А пожег на подстанции все преды ПН-2 ))))) Поэтому я потом больше 400А длительнее 1 сек КЗ не создавал. Сообщение отредактировал Sinus - 3.12.2014, 8:56 |
|
|
3.12.2014, 9:17
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и темы не нужно дублировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.7.2015, 12:20
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
Добрый день, коллеги. Пользуюсь Сатурном-М неско лет. Ничего не предвещало беды, как в один прекрасный день установка перестала выдавать большие токи (2,5к мах). Схему не меняли, разобрали-собрали, сопротивление на шунте проверили (100 Ом). Меняли сам Сатурн - результат тот же. Т.е., все уставки/настройки на максимум, а выдает 2,5кА максимум. Подскажите, пожалуста, что такое? Может, кто сталкивался с эдаким?
|
|
|
|
|
24.7.2015, 22:16
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
В свою бытность, когда был начальником ЭТЛ, руководство купило мне без моего ведома этот девайс. На, пользуйся и помни нашу доброту. Вкратце: как ранее сообщали коллеги - прибор по своей сути производит настоящее КЗ. При полностью открытых вентилях вы создаете КЗ в сети питания испытуемого АВ. Время открытия вентиля--0,02 секунды. Это первая четверть периода основной гармоники. Этого вполне достаточно чтобы у вас посрабатывали защиты, стоящие ранее испытуемого. Пробовал и через ЛАТР, и со своим трансом нагрузочным - все не то. Этим прибором можно пытать условно слабые/бытовые АВ. Возьми чуть покрупнее--тот же модульный 100 амперный характеристики D - уже проблема. Отсюда мораль: пытаете АВ величиной максимум 50А характеристики C - в бытовых условиях еще пойдет, только схему доработать нужно немного. Если автоматы чуть больше - НЕ ПРИМЕНЯТЬ. Для этого есть другие ресурсы. Это что касается независимого расцепителя АВ. Про тепловой расцепитель - здесь вообще вы ничего не испытаете. Коротенько.
Сообщение отредактировал Motoblock - 25.7.2015, 14:04 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|