Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ПРогрузочный Аппарат сатурн , Помогите!

Гость_Максим!!!!_*
сообщение 3.12.2014, 7:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, очень срочно !!! Подскажите на пальцах как правильно подключать провода к аппарату Сатурн м для проверки автоматов, как там что настраивать и как работать.
просто привезли новый аппарат, а инструкция не приложена, да я такого не видел никогда.
Люди помогите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Sinus
сообщение 3.12.2014, 7:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В двух словах не объяснить.
Поищите гуглом руководство пользователя.
ps будете автоматы "пытать", имейте ввиду, что Сатурн М (без трансформатора) в сети создает самое что ни наесть настоящее короткое замыкание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.12.2014, 8:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Это достаточно долго, прочитайте паспорт и задавайте вопросы, что не понятно.
Начну с того, что силовые выводы прибора, подключаются к выводу автомата, подключенного к сети, и на ноль.
Лично я не разделяю, Вашего выбора и если есть возможность - обменяйте прибор на другой, с понижающим трансформатором и прогрузкой на вторичном токе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.12.2014, 8:16
Сообщение #4





Гости






обменять уже не получится. придётся мучиться этим.
Силловые контакты значит подключаем один вывод на ноль другой на отходящий контакт проверяемого автомата, и он при этом должен находиться по напряжением?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Максим!!!!_*
сообщение 3.12.2014, 8:20
Сообщение #5





Гости






то есть этот аппарат не может проверить автоматы отключенные от сети? они должны быть при проверке под нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.12.2014, 8:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Когда я купил такой прибор, разобрался что к чему - договорился с продавцом по телефону про обмен. Поверте - оно того стоит.
Автомат должен быть не то что под напряжением, а еще и подключен к такой сети, чтобы выжать ток КЗ, достаточный для его срабатывания. Как правило - по месту установки автомата, меньше демонтажа.
Вот инструкция - изучайте.
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2403.pdf ( 1014.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Максим!!!!_*
сообщение 3.12.2014, 8:29
Сообщение #7





Гости






А что нужно для того чтобы проверять автоматы отключенные от сети, этот аппарат вообще не может этого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.12.2014, 8:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нет не под нагрузкой. Но на своем месте в щите.
Нагрузку отключаете, к выходу АВ подключаете сатурн (слева две шпильки, одна вход другая выход на нуль/землю) и создаете реальное КЗ измеряя время/ток срабатывания автомата.
Но помните, сеть которая до испытуемого АВ "терпит" все прелести этого испытания.
А вот если Сатурн с трансформатором, то АВ включают во вторичную обмотку и там уже пытают.
ps Я однажды испытывая ВА 37-00 200А пожег на подстанции все преды ПН-2 ))))) Поэтому я потом больше 400А длительнее 1 сек КЗ не создавал.

Сообщение отредактировал Sinus - 3.12.2014, 8:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.12.2014, 9:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23226
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и темы не нужно дублировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
felbel
сообщение 24.7.2015, 12:20
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 25197



Добрый день, коллеги. Пользуюсь Сатурном-М неско лет. Ничего не предвещало беды, как в один прекрасный день установка перестала выдавать большие токи (2,5к мах). Схему не меняли, разобрали-собрали, сопротивление на шунте проверили (100 Ом). Меняли сам Сатурн - результат тот же. Т.е., все уставки/настройки на максимум, а выдает 2,5кА максимум. Подскажите, пожалуста, что такое? Может, кто сталкивался с эдаким?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 24.7.2015, 22:16
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



В свою бытность, когда был начальником ЭТЛ, руководство купило мне без моего ведома этот девайс. На, пользуйся и помни нашу доброту. Вкратце: как ранее сообщали коллеги - прибор по своей сути производит настоящее КЗ. При полностью открытых вентилях вы создаете КЗ в сети питания испытуемого АВ. Время открытия вентиля--0,02 секунды. Это первая четверть периода основной гармоники. Этого вполне достаточно чтобы у вас посрабатывали защиты, стоящие ранее испытуемого. Пробовал и через ЛАТР, и со своим трансом нагрузочным - все не то. Этим прибором можно пытать условно слабые/бытовые АВ. Возьми чуть покрупнее--тот же модульный 100 амперный характеристики D - уже проблема. Отсюда мораль: пытаете АВ величиной максимум 50А характеристики C - в бытовых условиях еще пойдет, только схему доработать нужно немного. Если автоматы чуть больше - НЕ ПРИМЕНЯТЬ. Для этого есть другие ресурсы. Это что касается независимого расцепителя АВ. Про тепловой расцепитель - здесь вообще вы ничего не испытаете. Коротенько.

Сообщение отредактировал Motoblock - 25.7.2015, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 3:28