Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 34)
Shturman1
сообщение 10.11.2014, 20:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Если грубо, то автомат на 80 А и кабель на 25 кв.мм (медь) или 50 кв.мм (алюминий). Если линия будет длинная, то надо смотреть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.11.2014, 21:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



подробнее опишите всю ситуацию, все потребители
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2014, 21:50
Сообщение #4





Гости






6 розеток на 3 фази 14,6,6,6,5,4 кВ +3 розетки по 3 кВ 220 вольт... вводной провод 16 мм или 25 4 провода я эщо не разобралса ... вводной автомат 63 ампера ... 14 кВ это духовка... всьо остальноэ моючая машина фрютюрница миксер итп...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.11.2014, 22:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если попробовать пригласить специалиста? Такой вариант не рассматривали? Как то понадежнее ...
А при чем тут кафе, если тема - магазин?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2014, 23:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23345
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трансформер однако icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.11.2014, 23:12
Сообщение #7





Гости






Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.11.2014, 8:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.11.2014, 8:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А ту на подключение есть?
Ну и коэффициент одновременности, я думаю, не более 0,8 можно взять. Вот и уже в 63А укладываемся
А вообще надо делать/покупать проект
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:05
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 10.11.2014, 23:12) *
Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
Зарегистрируйтесь на форумах по электрике ... читайте, спрашивайте.
Перед своим вопросом ... свои данные побольше выкладывайте - быстрее поймете все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:16
Сообщение #11





Гости






Цитата(Petr40 @ 10.11.2014, 19:58) *
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...

если считать активную нагрузка на 1 фазу в 3-фазной системе это будет примерно 13,7 кВт, а с учетом косинуса примерно 0,7 это уже будет 19.5кВт
а если ещё на эти фазы повесить и однофазную нагрузку по 9кВт + пусть тот-же косинус для примера получим 13кВт - то, И, того на фазах будет 32,5кВт.
так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А.
так что, кабель нужен медь 50мм.кв.
это все так на всякий случай. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.11.2014, 17:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Цитата
так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А.

Что за бред?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:49
Сообщение #13





Гости






Цитата(Shturman1 @ 11.11.2014, 17:34) *
Что за бред?

icon_biggrin.gif так... раздел форума как никак для чайников, и заходят сюда чайнички (к профи это не касается)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 17:58
Сообщение #14





Гости






вот как-то так
смотри нагрузку по току на 380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
танго
сообщение 11.11.2014, 18:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 9.11.2014
Пользователь №: 42394



я конечна не про но вроде должен быть расчет : таблица нагрузок ,потом защита ,вводной кабель по 2 условиям
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.11.2014, 22:32
Сообщение #16





Гости






А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.11.2014, 5:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



каждый бред все бредовее предыдущего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2014, 10:01
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость @ 11.11.2014, 22:32) *
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!

чтобы нагрузка была треугольником - должно быть соответствующие напряжение сети или соответствующая нагрузка нагрузка по напряжению - И_И, в любом случае линейный ток треугольника будет в 1,73 раза больше фазного на нагрузке.
Цитата
FRAER: каждый бред все бредовее предыдущего

учиться нужно было правильно и во время, а не нести свой не образованный бред. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2014, 0:28
Сообщение #19





Гости






http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A...ved=0CFQQrQMwEQ

Вот господа ... учитесь сами... треугольником в 1.8 раз больше мощность!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.11.2014, 22:41
Сообщение #20





Гости






Цитата(Volt380 @ 11.11.2014, 8:18) *
вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..

Да тут всьо гараздо сложней... я сам то пощетал и понял што вроди не потянет ... советуюсь болле опытными стоэт ли оставить всьо как эсть или не ризковать !!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.11.2014, 6:00
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_petry40_*
сообщение 14.11.2014, 20:47
Сообщение #22





Гости






Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 6:00) *
, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ?

Еще раз расскажу! Есть старая щитовая с вводным кабелем 16 квадратов . На этом кабеле было подключено две 3 -фазных розетки на 16 и 32 ампера . И 24 автомата на 16 ампер от розеток и освещения !! Мне поставили задачу добавить еще 4 трьох фазных розетки по 16 ампер и 6 на 1 фазу ! ТУ нету! Нагрузка на 3 фазные розетки предполагается 14,6,6,6,5,4 кВ и на 1 фазные гдето 9 кВ. Входной автомат 63 А ( Тройной ) . Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 21:10
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет !
Забить, если доступа к АВ на другом конце линии нет.
Щитовая тоже откуда то запитана и мощность тоже чем то ограничена на той стороне


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2014, 21:18
Сообщение #24





Гости






Цитата(savelij® @ 14.11.2014, 21:10) *
Забить, если доступа к АВ на другом конце линии нет.
Щитовая тоже откуда то запитана и мощность тоже чем то ограничена на той стороне

С доступом проблема ... а если захерачиты 100 А Автомат ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 21:19
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может статься, что работать будет, как рубильник...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2014, 21:23
Сообщение #26





Гости






Цитата(savelij® @ 14.11.2014, 21:19) *
Может статься, что работать будет, как рубильник...

Нуу ... при кз он сработает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2014, 21:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23345
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у это как в рулетке - как повезёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.11.2014, 21:47
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



оставляйте 63А, как я выше писал, скорее всего его вполне хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2014, 21:53
Сообщение #29





Гости






Тогда еще один вопрос ... там вводный кабель 4 жильный ... а должен быть 5 ... в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 22:02
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены

В Вашей щитовой?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.11.2014, 22:02
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ?

нормально, они не объединены, а как раз в этом месте разделяются.
Повторное заземление присутствует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2014, 22:12
Сообщение #32





Гости






Цитата(FRAER @ 14.11.2014, 22:02) *
нормально, они не объединены, а как раз в этом месте разделяются.
Повторное заземление присутствует?

Повторного нету !! Там между синим и жолтим стоит перемычка!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 22:19
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 14.11.2014, 22:12) *
Повторного нету !!

А надо бы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.11.2014, 22:49
Сообщение #34





Гости






Цитата(savelij® @ 14.11.2014, 22:19) *
А надо бы.

Хочеш я тебе страшний секрет открою))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 22:51
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если честно... то мне пофиг! icon_biggrin.gif
Особливо до чужих секретов...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 0:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены