| Гость_Petr40_* |
10.11.2014, 19:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ...
|
|
|
![]() |
|
|
10.11.2014, 20:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Если грубо, то автомат на 80 А и кабель на 25 кв.мм (медь) или 50 кв.мм (алюминий). Если линия будет длинная, то надо смотреть
|
|
|
10.11.2014, 21:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
подробнее опишите всю ситуацию, все потребители
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.11.2014, 21:50
Сообщение
#4
|
|
Гости |
6 розеток на 3 фази 14,6,6,6,5,4 кВ +3 розетки по 3 кВ 220 вольт... вводной провод 16 мм или 25 4 провода я эщо не разобралса ... вводной автомат 63 ампера ... 14 кВ это духовка... всьо остальноэ моючая машина фрютюрница миксер итп...
|
|
|
|
|
10.11.2014, 22:45
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если попробовать пригласить специалиста? Такой вариант не рассматривали? Как то понадежнее ...
А при чем тут кафе, если тема - магазин? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
10.11.2014, 23:10
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23345 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
трансформер однако
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
10.11.2014, 23:12
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Я типа тоже специалист ... просто с малым опытом ... то будет кафе (булочна)
|
|
|
|
|
11.11.2014, 8:18
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
вот именно что "типа" специалисты подобных вопросов не задают..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.11.2014, 8:26
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А ту на подключение есть?
Ну и коэффициент одновременности, я думаю, не более 0,8 можно взять. Вот и уже в 63А укладываемся А вообще надо делать/покупать проект |
|
|
| Гость_Гость_* |
11.11.2014, 17:05
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.11.2014, 17:16
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Эсть нагрузка 41 кВ на 3 фазы и дето 9кВ на 220 Вольт ...Подскажите на сколько ампер ставить автомат и какоэ сечениэ кабеля ... Это будет кухня кафе ... если считать активную нагрузка на 1 фазу в 3-фазной системе это будет примерно 13,7 кВт, а с учетом косинуса примерно 0,7 это уже будет 19.5кВт а если ещё на эти фазы повесить и однофазную нагрузку по 9кВт + пусть тот-же косинус для примера получим 13кВт - то, И, того на фазах будет 32,5кВт. так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А. так что, кабель нужен медь 50мм.кв. это все так на всякий случай. |
|
|
11.11.2014, 17:34
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата так что автоматик 150 не меньше. Ток в кабеле на три фазы при таком раскладе и одновременной нагрузке должен не превышать 150А - у вас будет примерно 148А. Что за бред? |
|
|
| Гость_Гость_* |
11.11.2014, 17:49
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.11.2014, 17:58
Сообщение
#14
|
|
Гости |
вот как-то так
смотри нагрузку по току на 380В
|
|
|
11.11.2014, 18:45
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 |
я конечна не про но вроде должен быть расчет : таблица нагрузок ,потом защита ,вводной кабель по 2 условиям
|
|
|
| Гость_Гость_* |
11.11.2014, 22:32
Сообщение
#16
|
|
Гости |
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой!
|
|
|
12.11.2014, 5:57
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
каждый бред все бредовее предыдущего
|
|
|
| Гость_Гость_* |
12.11.2014, 10:01
Сообщение
#18
|
|
Гости |
А эсли ! Нагрузка на 3 фази будет триугольником? А не звездой! чтобы нагрузка была треугольником - должно быть соответствующие напряжение сети или соответствующая нагрузка нагрузка по напряжению - И_И, в любом случае линейный ток треугольника будет в 1,73 раза больше фазного на нагрузке. Цитата FRAER: каждый бред все бредовее предыдущего учиться нужно было правильно и во время, а не нести свой не образованный бред. |
|
|
| Гость_Гость_* |
13.11.2014, 0:28
Сообщение
#19
|
|
Гости |
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A...ved=0CFQQrQMwEQ
Вот господа ... учитесь сами... треугольником в 1.8 раз больше мощность!!!!!! |
|
|
| Гость_Гость_* |
13.11.2014, 22:41
Сообщение
#20
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 6:00
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ?
|
|
|
| Гость_petry40_* |
14.11.2014, 20:47
Сообщение
#22
|
|
Гости |
, по русски пишите. какая мощность-то выделена? озвучьте. Что есть по ТУ? Еще раз расскажу! Есть старая щитовая с вводным кабелем 16 квадратов . На этом кабеле было подключено две 3 -фазных розетки на 16 и 32 ампера . И 24 автомата на 16 ампер от розеток и освещения !! Мне поставили задачу добавить еще 4 трьох фазных розетки по 16 ампер и 6 на 1 фазу ! ТУ нету! Нагрузка на 3 фазные розетки предполагается 14,6,6,6,5,4 кВ и на 1 фазные гдето 9 кВ. Входной автомат 63 А ( Тройной ) . Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет ! |
|
|
14.11.2014, 21:10
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Суть вопроса ! Менять входной автомат на 100 ампер а провод на 25 . Или забить и думать что пронесет ! Забить, если доступа к АВ на другом конце линии нет.Щитовая тоже откуда то запитана и мощность тоже чем то ограничена на той стороне -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 21:18
Сообщение
#24
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 21:19
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может статься, что работать будет, как рубильник...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 21:23
Сообщение
#26
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 21:30
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23345 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у это как в рулетке - как повезёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.11.2014, 21:47
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
оставляйте 63А, как я выше писал, скорее всего его вполне хватит
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 21:53
Сообщение
#29
|
|
Гости |
Тогда еще один вопрос ... там вводный кабель 4 жильный ... а должен быть 5 ... в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ?
|
|
|
14.11.2014, 22:02
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены В Вашей щитовой? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.11.2014, 22:02
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата в монтаже в щитовой я исследовал что земля и 0 объединены !!! А нормально ли это ? нормально, они не объединены, а как раз в этом месте разделяются. Повторное заземление присутствует? |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 22:12
Сообщение
#32
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 22:19
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.11.2014, 22:49
Сообщение
#34
|
|
Гости |
|
|
|
14.11.2014, 22:51
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если честно... то мне пофиг!
Особливо до чужих секретов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|