отключается дифавтомат , помогите разобраться с дифами! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
отключается дифавтомат , помогите разобраться с дифами! |
28.10.2014, 21:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2014 Пользователь №: 42183 |
[помогите разобраться с дифами! на 2 группы розеток стоят 2 дифа, оба включены, на одной группе все работает, включаешь любой потребитель в розетку второй группы оба дифа вырубает, меняешь группы аналогично, совмещаешь обе группы все работает ни чего не вырубает, дифы меняли на другие тоже вырубает, что делать помогите
|
|
|
![]() |
|
|
28.10.2014, 21:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.10.2014, 21:59
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
не правильная комутация в распредкоробке. Где-то фаза или ноль однойц групы используеться для второй групы
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 4:40 |
|
|
|
|