Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заделка кабеля компаундом в ПЭ трубе , В каждой ПЭ трубе по нескольку кабелей. Как залить?

besonder
сообщение 23.10.2014, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 11.5.2005
Пользователь №: 3390



Приветствую, коллеги!
Прошу вашего совета.
Нужно загерметизировать место ввода кабелей в ПЭ трубу. Кабели проложены в земле, но на подходе к зданию они заводятся в ПЭ трубы. (см Фото)
Я так понимаю нужно заделать компаундом (буду благодарен за подсказку - какой лучше взять). Но еще более важный вопрос: как правильно это выполнить?
Спецы, отзовитесь!
Спасибо.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
с2н5он
сообщение 23.10.2014, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где фото? глиной заделайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.10.2014, 16:54
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Согласно типового проекта А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" лист А5-92-43 "уплотнение кабеля в трубе"
Цитата
Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.