Здравствуйте. Имеется домик на даче. До этого момента проблем не было так как кроме освещения ничего не использовалось. Теперь бабуля сказала, что будет там жить постоянно и начались проблемы. Были установлены - холодильник, микроволновка, электрочайник, электроплита, телевизор, стиральная машина, водяной отопитель с теном 2.5 кВт. Ясное дело что все эти электроприборы не работают одновременно и то что микроволновка сама выключается во время работы пережить можно. Проблема в отопителе! Он может работать стабильно только утром, вечером и ночью он просто не греет.
Дачный электрик вынес вердикт о прокладке воздушной линии от начала улицы и озвучил довольно не маленькую сумму. Дача находиться в 100 метрах от начала улицы. По главной улице идет 3х фазная линия, по нашей улице идет только одна фаза с нулем, вот с этой двухпроводной линии и запитаны все дачные участки.

Вопрос вот в чем - рассчитать сечение кабеля и его тип на 100 метров пути для данной нагрузки. Он согласен осуществить подключение из моих материалов. За свои материалы как мне кажется он очень сильно загнул...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.10.2014, 13:21
Сообщение #2





Гости






Для начала выясните величину выделенной Вам мощности, а потом, исходя из этой величины, следует думать дальше. Вполне может оказаться, что мощности трансформатора на Вашей ТП недостаточно, а Вы уже линию собрались переделывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 8.10.2014, 14:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Вопрос вот в чем - рассчитать сечение кабеля и его тип на 100 метров пути для данной нагрузки.

Теперь предоставите остальные данные.
1. Расстояние от ТП до как вы выразились "начала улицы".
2. Сечение проводов от ТП до "начала улицы".
3. Максимальную нагрузку на линии.
Не факт что вы решите проблему протянув отдельный провод от "начала улицы".
Совет: договаривайтесь с электриком и тяните 3 фазы на участок потом у себя всё оборудование по фазам раскидаете.
Тянуть однозначно проводом СИП, нет исходных данный по сечению ничего сказать не могу только на вскидку 4х25. Учитывайте что для него ещё крепёжную арматуру надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2014, 15:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Какую сумму назвал электрик?
Сип-4 2х25 100 м + арматура, тысяч на 5 выйдет, и работа 4-5 тыс. Близка эта цифра к обозначенной электриком?
Сип-4 2х25 даст потерю в этих 100м улицы около 2,5% при нагрузке в 5 кВт. Даже не зная всех других условий с высокой долей вероятности можно сказать, что этого хватит для нормально функционирования

Насчет трех фаз сомневаюсь, что дадут, ибо нужно как минимум 16А на фазу, а это уже 16*0,66=10 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маноха
сообщение 8.10.2014, 20:13
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 41824



Если перевести в рубли то выходит порядка 12000. При этом он говорил об одном проводе в 10 квадрат для фазы, а ноль использовать от существующей алюминиевой воздушки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2014, 20:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну это он херню придумал, делайте как я написал, поторгуйтесь с ним, материал купите сами

Сколько опор по вашей улице до дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2014, 21:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тем более, если опоры в нормальном состоянии, СИПом будет быстрее и он будет чисто Ваш
кстати можете с кем то скооперироваться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маноха
сообщение 8.10.2014, 21:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.10.2014
Пользователь №: 41824



До дома от начала улицы стоят 4 столба. Трансформатор стоит в начале главной улицы. Мой заезд четвертый от трансформатора, сколько там столбов и расстояния сказать не могу. На табличке на трансформаторе написано 250 КВА. Звонил электрику... говорит что про кабель СИП слышит впервые, хотя я его уже нашел в местном магазине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 9.10.2014, 4:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



значит делаете как я написал, потери будут в допустимых пределах
найдите того, кто слышал пр сип и сможет смонтировать, соедняя стоимость - 1000р за опору
кроме сипа потребуется вам 2 анкерных зажима, 2 промежуточных, 8 метров бандажной ленты (хотя она рулонами продается), 8 скреп для ленты, прокалывающие зажимы - 2 шт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.10.2014, 12:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хоть и дачи, но посмотрите, от проводов ВЛ до СИП должно быть расстояние вроде 40 см (это по нашим Правилам), соответственно будет ли габарит над дорогой, если будет пересечение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова