Здравствуйте. Имеется домик на даче. До этого момента проблем не было так как кроме освещения ничего не использовалось. Теперь бабуля сказала, что будет там жить постоянно и начались проблемы. Были установлены - холодильник, микроволновка, электрочайник, электроплита, телевизор, стиральная машина, водяной отопитель с теном 2.5 кВт. Ясное дело что все эти электроприборы не работают одновременно и то что микроволновка сама выключается во время работы пережить можно. Проблема в отопителе! Он может работать стабильно только утром, вечером и ночью он просто не греет.
Дачный электрик вынес вердикт о прокладке воздушной линии от начала улицы и озвучил довольно не маленькую сумму. Дача находиться в 100 метрах от начала улицы. По главной улице идет 3х фазная линия, по нашей улице идет только одна фаза с нулем, вот с этой двухпроводной линии и запитаны все дачные участки. Вопрос вот в чем - рассчитать сечение кабеля и его тип на 100 метров пути для данной нагрузки. Он согласен осуществить подключение из моих материалов. За свои материалы как мне кажется он очень сильно загнул... |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.10.2014, 13:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Для начала выясните величину выделенной Вам мощности, а потом, исходя из этой величины, следует думать дальше. Вполне может оказаться, что мощности трансформатора на Вашей ТП недостаточно, а Вы уже линию собрались переделывать.
|
|
|
8.10.2014, 14:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Вопрос вот в чем - рассчитать сечение кабеля и его тип на 100 метров пути для данной нагрузки. Теперь предоставите остальные данные. 1. Расстояние от ТП до как вы выразились "начала улицы". 2. Сечение проводов от ТП до "начала улицы". 3. Максимальную нагрузку на линии. Не факт что вы решите проблему протянув отдельный провод от "начала улицы". Совет: договаривайтесь с электриком и тяните 3 фазы на участок потом у себя всё оборудование по фазам раскидаете. Тянуть однозначно проводом СИП, нет исходных данный по сечению ничего сказать не могу только на вскидку 4х25. Учитывайте что для него ещё крепёжную арматуру надо. |
|
|
8.10.2014, 15:38
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Какую сумму назвал электрик?
Сип-4 2х25 100 м + арматура, тысяч на 5 выйдет, и работа 4-5 тыс. Близка эта цифра к обозначенной электриком? Сип-4 2х25 даст потерю в этих 100м улицы около 2,5% при нагрузке в 5 кВт. Даже не зная всех других условий с высокой долей вероятности можно сказать, что этого хватит для нормально функционирования Насчет трех фаз сомневаюсь, что дадут, ибо нужно как минимум 16А на фазу, а это уже 16*0,66=10 кВт |
|
|
|
|
8.10.2014, 20:13
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41824 |
Если перевести в рубли то выходит порядка 12000. При этом он говорил об одном проводе в 10 квадрат для фазы, а ноль использовать от существующей алюминиевой воздушки.
|
|
|
8.10.2014, 20:39
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну это он херню придумал, делайте как я написал, поторгуйтесь с ним, материал купите сами
Сколько опор по вашей улице до дома? |
|
|
8.10.2014, 21:11
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тем более, если опоры в нормальном состоянии, СИПом будет быстрее и он будет чисто Ваш
кстати можете с кем то скооперироваться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
8.10.2014, 21:54
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.10.2014 Пользователь №: 41824 |
До дома от начала улицы стоят 4 столба. Трансформатор стоит в начале главной улицы. Мой заезд четвертый от трансформатора, сколько там столбов и расстояния сказать не могу. На табличке на трансформаторе написано 250 КВА. Звонил электрику... говорит что про кабель СИП слышит впервые, хотя я его уже нашел в местном магазине.
|
|
|
9.10.2014, 4:57
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
значит делаете как я написал, потери будут в допустимых пределах
найдите того, кто слышал пр сип и сможет смонтировать, соедняя стоимость - 1000р за опору кроме сипа потребуется вам 2 анкерных зажима, 2 промежуточных, 8 метров бандажной ленты (хотя она рулонами продается), 8 скреп для ленты, прокалывающие зажимы - 2 шт |
|
|
9.10.2014, 12:01
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хоть и дачи, но посмотрите, от проводов ВЛ до СИП должно быть расстояние вроде 40 см (это по нашим Правилам), соответственно будет ли габарит над дорогой, если будет пересечение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|