12.9.2014, 11:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
добрый день, помогите советом.
имеется теплый пол Энсто, лет 8 назад смонтирован терморегулятор стоит ELF-10 3V 10A (обычный, механический, без датчика Т воздуха) перестал греть пол. пол уложен под плиткой, вся проводка в стене, ремонт не проводился,регулятор не вскрывался) сказали, что, скорее всего, "накрылся" сам регулятор. новый точно такой же регулятор ELF-10 3V 10A нигде не продают. вопрос: можно ли установить другой регулятор Энсто без замены датчика температуры пола(чтобы кабели вообще не трогать и из труб ничего не выдергивать)? может, посоветуйте, какой? можно ли установить, например, Терморегулятор ECO10FJ? Его хар-ки: Напряжение питания, В 230 Ток нагрузки, A 10 Класс защиты IP31 Максимальная нагрузка, Вт 2300 спасибо! |
|
|
![]() |
|
|
12.9.2014, 13:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Полагаю, можно даже не Энсто, а любой другой. Только проверьте - будет ли новый работать с ВАШИМ датчиком пола.
-------------------- |
|
|
12.9.2014, 15:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну не знаю, этот ваш эльф в интернете с одного поискового запроса ищется где заказать
|
|
|
12.9.2014, 17:44
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Костя, в конторе , предлагающей услуги по монтажу и ремонту теплых полов, сказали, что датчик энсто не увидит "чужой" термостат (у меня есть новый devi530, плановал его поставить). извиняюсь за глупый вопрос, но если подключу деви, у меня ничего не вырубится, если пол включу? если термостат не подходит, то пол просто не будет греться, да?
вот в Питере чего то не найти мне такой эльф-10((( FRAER, может ,в личку скините, если не сложно, где увидели такой в продаже (Питер интересует) Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 17:47 |
|
|
|
|
12.9.2014, 17:55
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Гугл "терморегулятор elf-10 санкт-петербург"
Первые пять ссылок откроете, там номера телефонов, звоните, спрашиваете |
|
|
12.9.2014, 18:41
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
|
|
|
12.9.2014, 20:01
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Проверить про датчик достаточно просто. Надо в мануале прочитать его тип. Для старого и для нового. И сравнить.
-------------------- |
|
|
|
|
12.9.2014, 22:53
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Проверить про датчик достаточно просто. Надо в мануале прочитать его тип. Для старого и для нового. И сравнить. спасибо за советы тип датчика одинаковый (NTC), но вот у старого номинальный ток - 10А, а у нового указана активная нагрузка -15 А. это не помеха для установки нового ? и класс защиты у нового выше (IP31 вместо 20) Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 22:59 |
|
|
12.9.2014, 23:09
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
тип датчика одинаковый (NTC), но вот у старого номинальный ток - 10А, а у нового указана активная нагрузка -15 А. это не помеха для установки нового ? Это не помеха... Это просто "инфа ниочём" если речь о замене тереморегулятора под старый датчик. Надо смотреть параметры датчика, точнее, сопротивление датчика при начальной температуре (как правило +25) Я бы для начала проверил бы сам датчик температуры... ибо при выходе его из строя терморегулятор не выдаст питание на мат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.9.2014, 8:47
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равно в комплекте с регулятором, скорее всего, он будет.
-------------------- |
|
|
|
|
13.9.2014, 9:53
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равно в комплекте с регулятором, скорее всего, он будет. у старого датчика сопротивление 47 кОм, у нового 15кОм не подойдет? хочу пока попробовать поменять регулятор сам. если надо будет менять датчик, то придется кого то вызывать, я в этом деле не спец( благодаря Вашей помощи попробую хотя бы первый шаг сделать |
|
|
13.9.2014, 16:39
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если датчик был смонтирован по всем правилам, то его ничего не стоит поменять. По правилам в пол вмуровывается гофра с заглушенным концом. Датчик пихается из места установки регулятора по этой гофре. И если все сделано правильно, то нужно всего лишь выдернуть старый и запихать новый
-------------------- |
|
|
13.9.2014, 17:40
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Если датчик был смонтирован по всем правилам, то его ничего не стоит поменять. По правилам в пол вмуровывается гофра с заглушенным концом. Датчик пихается из места установки регулятора по этой гофре. И если все сделано правильно, то нужно всего лишь выдернуть старый и запихать новый да, пол делал оч хороший профессионал. может, попробую сделать сам, спасибо ну а вообще, на будущее чтообы знать- все таки если у старого датчика сопротивление 47 кОм, а у нового 15кОм, то новый ставить нельзя? |
|
|
13.9.2014, 17:48
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И еще. Когда вытащите старый датчик, замерьте длину его проводов. Отметьте такую же длину на новом. И заталкивайте до метки. Потому что на повороте трубы датчик может немного застревать, особенно если труба - гофра. И некоторые успокаиваются и оставляют его так. Если где то датчик немного застревает, вращайте кабель вдоль оси и пытайтесь таким образом протолкнуть дальше. -------------------- |
|
|
13.9.2014, 21:17
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
|
|
|
14.9.2014, 9:26
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
если сопротивление старого датчика едентично новомму, можете смело менять регулятор - будет работать
если правильно помню датчики делятся на три вида по сопротивлению. 6ком, 9ком и еще что-то. |
|
|
14.9.2014, 9:46
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
если правильно помню датчики делятся на три вида по сопротивлению. 6ком, 9ком и еще что-то. Не правильно помните... Сопротивление может быть от единиц до десятков кОм и по этому признаку термодатчики никак не классифицируются. Только "родной" или очень близкий номинал терморезистора обеспечит нормальную работу терморегулятора, предусмотренную производителем ... ну "заточили" схему на заводе так В некоторых пределах можно и поиграться с терморегулятором и его настройками (чайникам, наверное, не стоит), например 10 кОм и 15, 47 кОм и 39... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.9.2014, 13:41
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя
Сообщение отредактировал пользователь_65 - 14.9.2014, 15:37 |
|
|
14.9.2014, 14:15
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Получается, что сначала нужно взять тестер в руки и померить сопротивление датчика ТП, чтобы зря бабло не выбрасывать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.9.2014, 18:30
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. |
|
|
14.9.2014, 18:54
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нуну...
Посмотрим при какой температуре терморегулятор, рассчитанный на работу с датчиком 15 кОм, "увидит" датчик 47 кОм... и наоборот. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.9.2014, 18:58
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что будет, если у терморезисторов будет разный знак ТКС?
-------------------- |
|
|
14.9.2014, 19:06
Сообщение
#23
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя если датчик сможете заменить. очень часто датчик просто невозможно вытащить.пысы пару лет назад довелось испробовать регулятор с другим датчиком .......... регулятор не видел датчик (сопротивление штатного датчика было на 3ком меньше) вдруг кому пригодится. продукция сименс http://www.platan.ru/bek/05.pdf Сообщение отредактировал azaxratan - 14.9.2014, 19:09 |
|
|
14.9.2014, 19:12
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. конечно хотелось бы ворошить все это по минимуму, главное, чтобы , как говорили раньше "пробки не вышибло" от того, что я не тот регулятор подключил) |
|
|
14.9.2014, 19:43
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Датчик то проверили?
Чего из пустого в порожнее переливать... Сделайте первый нормальный шаг. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.9.2014, 20:47
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
конечно хотелось бы ворошить все это по минимуму, главное, чтобы , как говорили раньше "пробки не вышибло" от того, что я не тот регулятор подключил) Можете просто выключатель поставить на 16 А. Из той серии, что дома установлена. Вечером включили, утром выключили. Понятно, датчик пола, тогда не нужен вообще. Просто, бюджетно. Про пробки. Внимательность нужна везде. А спешка не нужна. Да, если Вам скажут, что пол без регулятра нагреется до тысячи или миллион градусов Цельсия, улыбнитесь в ответ... |
|
|
17.9.2014, 21:40
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. спасибо всем за советы, вы мне очень помогаете! как сделаю отпишусь, что получилось |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|