Вечер добрый! Очень хотелось бы решить один вопрос. Летом подрабатывал электриком в садовом товариществе, в обязаности входило и обслуживание линии освещения.
После замены обычных ламп на ртутные, стали происходить неприятные вещи: эти лампочки, перегорали слишком часто, бывало за ночь по нескольку штук! Напряжение в сети вроде бы пониженное, ЛН работали до меня подолгу. Жду помощи! |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_ВВ_* |
23.8.2014, 20:59
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Что такое "ртутные лампы"? Их много типов. Впрочем, насколько приходилось сталкиваться, такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка.
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
23.8.2014, 21:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Что такое "ртутные лампы"? ДРЛ если быть точнее такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка. Ну, вечером в моем доме обычно бывает не более 180 вт ночью около 200. Так они в ночное время сгорают почти все! В 10-11 часов светят а к часу уже дохнут. |
|
|
23.8.2014, 22:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а баласт соответсвует лампе?
|
|
|
|
|
24.8.2014, 0:57
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
при пониженном напряжении ДРЛ работают достаточно долго, хоть и не в режиме, точно мощность ламп соответствует мощности светильников/балластов?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 13:10
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
24.8.2014, 13:28
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
раньше 200 стояли, а теперь 125 и вы думаете что они подходят. Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить.
Сообщение отредактировал Donh - 24.8.2014, 13:29 |
|
|
|
|
24.8.2014, 13:42
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
открой светильник и посмотри что написано на дросселе
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 13:55
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить. У них цоколя одинаковые все должно быть хоршо всегда меньшой мощности лампу вкручивать можно. Не заглядывал внутрь их кажеться они просто устроены патрон и провода замечал только открой светильник и посмотри что написано на дросселе Сечас я уже уехал оттуда до следущих выхоных не получится. и незамечал чтобы там было что то |
|
|
24.8.2014, 14:21
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете?
|
|
|
|
|
24.8.2014, 14:25
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
что-то мысль мелькнула в голове - а вообще, есть ли дроссель?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 15:57
Сообщение
#12
|
|
Гости |
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете? Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам. ПТУ конечно заканчивал только там непомню чтобы по свето технике много чего учили есть ли дроссель? Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. Дома тоже стабилизатора нет техника не сгорает |
|
|
24.8.2014, 16:18
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. ВАУ! Стапэ парниша! Маркировочку этих ламп пожалуйста!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.8.2014, 16:38
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЛН обсыпанные ртутью
сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 17:19
Сообщение
#15
|
|
Гости |
|
|
|
24.8.2014, 17:31
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам... Жесть конечно... Стопудово - несоответствие мощности дросселя и лампы. Сообщение отредактировал Ixtim - 24.8.2014, 17:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
24.8.2014, 17:41
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.8.2014, 17:48
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
на них было написано ДРЛ 250М, вообще стабилизация необязательно так работают при любых условиях Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! При непосредственном включении в сеть - делают ПШИК!Цитата Подключение ДРЛ лампы к электросети осуществляется с помощью пускорегулирующих аппаратов. Единственные дуговые ртутные которые непосредственно можно вотнуть в сеть (без дросселя) - это ДРВ (В - вольфрамовая спираль) Цитата Основной отличительной особенностью дуговых ртутно-вольфрамовых ламп (ламп ДРВ)является возможность прямой замены данными лампами ламп накаливания. Т.е. для работы ламп ДРВ пускорегулирующий аппарат не требуется. Запуск лампы осуществляется посредством имеющейся в ней вольфрамовой спирали. Ферштейн? А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.8.2014, 18:04
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал шштаааа??? у мня просто нет слов.. А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Гость_ы_*_* |
24.8.2014, 18:14
Сообщение
#20
|
|
Гости |
[quote name='Volt380' date='24.8.2014, 18:04' post='352051
думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта [/quote] Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги. |
|
|
24.8.2014, 18:20
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги. 1. ну самоиндукция то у проводов тоже будет... пусть и не такая.. 2. про ДРВ читали? Там нет никакой самоиндукции.. Volt380 - когда уже написал, тоже об этом подумалось... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.8.2014, 18:30
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
прокатит как раз пукнуть! дрл без проблем зажигается последовательно с лн..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
24.8.2014, 21:48
Сообщение
#23
|
|
Гости |
Жесть конечно... Считаю полученых знаний хватает справляюсь со своей работой если бы не это досадное недразумение стабилизация чего? Напруги в сетях Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. Целая бригада монтеров ошибаться не может Цитата А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... Как не предприятие, так и в уличном освещение работают. Что то вы наверно путаете |
|
|
24.8.2014, 21:52
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
тролль?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.8.2014, 22:04
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. Целая бригада монтеров ошибаться не может Я? Как не предприятие, так и в уличном освещение работают. Что то вы наверно путаете Это не я.. это производители этих самых ламп так говорят... ЗЫ как пример! Деваха в магазе при мне, для проверки , воткнула в "стенд" ДРЛ (может задумалась, а может попутала с ДРВ) = щелчек/хлопок, выбило автоматы, ДРЛ в урну. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.8.2014, 22:18
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Мое мнение включение балластов только при необходимости при несответствие параметров электроснабжения. почитайте хотя бы здесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.8.2014, 23:34
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
26.8.2014, 22:34
Сообщение
#28
|
|
Гости |
щелчек/хлопок, выбило автоматы, ДРЛ в урну. А почемуже когда включал их они не бабахали нормально горели несколько часов или джней а потом все почитайте хотя бы Там как то мудрено все напмсано так и можно засомневатся что и как могут, если на пары не ходили в учебном заведении. Нам даже кино показывали как лампы работают Не знаю у нас работники авторитетные были а фильмов таких я к сожаленнию несмотрел. |
|
|
26.8.2014, 22:43
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А почемуже когда включал их они не бабахали нормально горели несколько часов или джней а потом все ответ думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта И все же, будет возможность, еще раз посмотрите на маркировку ламп.. мало ли.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.8.2014, 22:43
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Станислав Игоревич, а давайте Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище, а мы посмотрим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.8.2014, 22:48
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Станислав Игоревич, а давайте Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище, а мы посмотрим +1 И сразу все вопросы отпадут... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
26.8.2014, 23:20
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хватит злорадствовать.
Тут же раздел - Вопросы "чайника"... Ждём ответа ТС про тип лампы и дросселя. Про стабилизацию пропустим мимо ушей... Однако, если там целая бригада электриков лампы по цоколю идентифицирует, то тема могла бы получить развитие в другом разделе, только у нас такого нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
27.8.2014, 19:57
Сообщение
#33
|
|
Гости |
ответ посмотрите на маркировку ламп.. мало ли.. По-памяти Lisma ДРЛ 125W Made in Russia Вы включите лампу ДРЛ напрямую в розетку, снимите на видео и выложите на ютуб например или в файлохранилище В квартире не хранятся опасные вещи и придеться покупать. Представитель гринписа где то писал в 400 вт рлвд более кг ртути тип лампы и дросселя. Про стабилизацию пропустим мимо ушей... Однако, если там целая бригада электриков лампы по цоколю идентифицирует Почему то всегда думал дроссели обязательно используются для других металических ламп. Для этих тока патрон и провода. Наверно скоро вы развеите мои заблуждения и моих бывших коллег |
|
|
27.8.2014, 20:11
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Представитель гринписа где то писал в 400 вт рлвд более кг ртути может ошибаюсь, но сама лампа столько не весит В квартире не хранятся опасные вещи и придеться покупать. меня терзают смутные сомнения - какие опасные вещи придётся покупать? металических ламп. это что за лампы? По-памяти Lisma ДРЛ 125W Made in Russia раз уж в Википедии не понятно, почитайте у производителя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Станислав Игоревич_* |
27.8.2014, 20:12
Сообщение
#35
|
|
Гости |
лампа столько не весит Может и преувеличивают немного но даже страшно представить что будет сли ее разбить в помещении какие опасные вещи придётся покупать? Вот эту лампочку их под рукой нету сейчас И теперь кажеться опозорился я тут по-полной со своим 4 разрядом и 3 группой это что за лампы? всякие днат мгл и прочие почитайте у производителя Там оказалось так и есть Извиняйте, корифеи электрики |
|
|
27.8.2014, 20:19
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что будет сли ее разбить в помещении думаете на заводе и т.п. боя не бывает? веничком, пол промыть, проветрить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.8.2014, 20:26
Сообщение
#37
|
|
Гости |
Впрочем, да, катастрофы может и не быть но для здоровья в любом случае вредно
|
|
|
27.8.2014, 20:53
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
для 125 Вт светильник в два раза больше от самой лампы, интересно почему?
|
|
|
27.8.2014, 21:49
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
to Anatoli
Переведи... © (из х/ф Москва слезам не верит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|