Привет всем.
В частном доме, вводной щит на улице, там счетчик опломбирован.
Прикладываю 2 схемы, первая как сейчас, вторая как должно быть.
Не знаю как поступить, имею ли я право вскрыть счетчик для того чтобы сделать как положено?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
FRAER
сообщение 28.6.2014, 14:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А вы уверены, что броня кабеля эквивалентна 6 квадратам меди в плане проводимости?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2014, 14:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 13:34) *
имею ли я право вскрыть счетчик ..

Только после согласования с ЭСО.
По-любому этим вопросом нужно заниматься - нет отключающего аппарата перед учетом (по крайней мере на схеме).
Сечение брони действительно надо бы проверить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.6.2014, 14:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 28.6.2014, 15:03) *
А вы уверены, что броня кабеля эквивалентна 6 квадратам меди в плане проводимости?

Вопррс не в этом (обсудим это позже), можно ли нарушит пломбы на счетчике?

Цитата(Олега @ 28.6.2014, 15:10) *
Только после согласования с ЭСО.
По-любому этим вопросом нужно заниматься - нет отключающего аппарата перед учетом (по крайней мере на схеме).
Сечение брони действительно надо бы проверить

Да.., на счет брони в качестве нулевого защитного я понял что это не однозначно.

Пусть будет ТТ.

В итоге решил сделать так, ТТ.

Сообщение отредактировал с2н5он - 29.6.2014, 7:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.6.2014, 7:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вводной щит под УЗО поставить не хотите?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2014, 9:39
Сообщение #6





Гости






Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 14:11) *
...
Пусть будет ТТ.

В итоге решил сделать так, ТТ.

А не будет ли это противоречить требованию ПУЭ "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.6.2014, 13:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А ГОСТ Р 50571. 2-94 «Электроустановки зданий.Часть 3. Основные характеристики» позволяет использовать ТТ.

ПУЭ:
Цитата
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.



--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2014, 14:44
Сообщение #8





Гости






Цитата(uvk2 @ 29.6.2014, 13:37) *
А ГОСТ Р 50571. 2-94 «Электроустановки зданий.Часть 3. Основные характеристики» позволяет использовать ТТ.

ПУЭ:

Вот и интересно стало, кто, как, и на каком уровне должен доказать "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.6.2014, 15:28
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(uvk2 @ 29.6.2014, 8:16) *
Вводной щит под УЗО поставить не хотите?

Да думал над этим, хотел на вводе после счетчика (потому как счетчик опломбирован) поставить УЗО на 100 мА.
Понимаю так будет правильнее.
Только вот хозяин деньги мне не платит, а платит начальнику, сама ситуация напрягает.

Сообщение отредактировал Transformator - 29.6.2014, 15:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.6.2014, 16:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2014, 15:44) *
Вот и интересно стало, кто, как, и на каком уровне должен доказать "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены."

Объяснения могут быть такими: сопротивление ПФО завышено, нулевой провод (который не СИП) на ВЛ подвержен обрыву, деревом или автотранспортом.
Я тоже изначально планировал сделать ТН, это видно из первого поста. Но, я не уверен, что броню кабеля законно использовать в качестве "защитного нуля", а другого способа завести в дом РЕ проводник у меня нет.

Сообщение отредактировал Transformator - 29.6.2014, 16:44


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 30.6.2014, 7:17
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Тут на форуме много копий сломали TN versus TT. ТТ плохо в первую очередь по грозовым перенапряжениям - грохнет молния в отдельно стоящее дерево и словите разность потециалов на вашем заземлении и заземлении подстанции (которая будет приложена в вашем щите или розетках и будет "бумсик") - поэтому ПУЭ не сильно жалует ТТ, так что кроме УЗО необходим разрядник если все таки хотите ТТ. А може в вашей местности гроз нет.
В качестве заземлителя допускается использовать броню кабелей самостоятельно если их НЕ МЕНЕЕ ДВУХ и броня НЕ аллюминиевая - п.1,7.109. В качестве защитног проводника тут надо сечение смортеть.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.6.2014, 7:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Меня еще забор в качестве заземлителя напрягает. По моему нельзя его применять в качестве естественного заземлителя. Даже если нет этого в НТД, тогда в связи с поверхностным залеганием в грунте (в части подверженной промерзанию, высыханию), свободного и частого доступа для прикосновения, возможной окраской частей, находящихся в грунте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 30.6.2014, 8:30
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Меня еще забор в качестве заземлителя напрягает.

Во во, можно сказать под охранное напряжение ставит, всё равно небольшой потенциал будет. А если учесть сырую погоду и возможность прикосновения к данному забору.....Ну даже взять то что он больше корозии начнёт подвергаться....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.6.2014, 21:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



А может сделать так и не парится.
Единствено что заставляется задуматься в этой схеме это использавание здесь брони кабеля в качестве защитного нуля, но опять же у меня стоит УЗО icon_confused.gif: .
Надеюсь на вашу поддержку, вариантов много уже запутался.
Вот этот проще всего реализовать.

Цитата(Работник @ 30.6.2014, 8:39) *
Меня еще забор в качестве заземлителя напрягает. По моему нельзя его применять в качестве естественного заземлителя.

Да недавно в ПУЭ встретил такой пункт, но не запомнил его, а теперь попытался найти и не нашел. Теперь думаю может он относился к ОРУ ??!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.7.2014, 6:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Решил, буду использовать броню кабеля как нулевой защитный проводник.
ИМХО запрещают ее использовать в этом качестве потому что, при больших длинах сопротивление брони увеличивается и соответственно встает вопрос сможет ли автомат при КЗ отключится за нормированное время.
А у меня автоматы стоят С16, длина кабеля 10 м. Сегодня замерю ПФО с учетом брони. Но даже если будет занижено, то нам даже ПУЭ в этом случае рекомендует ставить УЗО (а оно у меня уже стоит).

Сообщение отредактировал Transformator - 1.7.2014, 6:29


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.7.2014, 7:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Запрещать не используют, только должна она по проводимости быть эквивалентна фазному проводнику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasyl_*
сообщение 1.7.2014, 18:08
Сообщение #17





Гости






Можно прикинуть сечение брони. Кабель ВБШв 2х6 имеет диаметр стальной брони менее 15мм, что при толщине лент брони 0,3 мм (где-то читал про такой параметр) расчетное сечение составляет 3,14х15х0,3=14мм примерно. Не маловато ли для стального защитного проводника?
По-моему стальную броню можно использовать только для защиты самого кабеля (заземлив броню со стороны питания), но никак в качестве РЕ-проводника для той сети, куда подает питание этот кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.7.2014, 19:46
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Речь не о броне, а об оболочке кабеля (свинцовая или люминевая труба). А броню - две стальные ленты использовать в качестве тоеоведущего не стоит.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.7.2014, 23:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 1.7.2014, 19:46) *
1.Речь не о броне, а об оболочке кабеля (свинцовая или люминевая труба).
2. А броню - две стальные ленты использовать в качестве тоеоведущего не стоит.

1. Где была речь об оболочке? У кабеля ВБШв оболочка винил.
2. Разве кто-то предлагал бронеленту в качестве токоведущего проводника ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.7.2014, 5:45
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Пуэ не предлагает использовать броню в качестве РЕ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2014, 9:22
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 2.7.2014, 5:45) *
Пуэ не предлагает использовать броню в качестве РЕ.

Но и не запрещает. Зато ГОСТ Р 50571.5.54 гласит:
543.2 Типы защитных проводников
543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
....
- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2.

Понятно, что с толстенькими кабелями можно и не считать, а с худенькими может и проскочит.

Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2014, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 2.7.2014, 9:36
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Эл-Х @ 30.6.2014, 7:17) *
ТТ плохо в первую очередь по грозовым перенапряжениям - грохнет молния в отдельно стоящее дерево и словите разность потециалов на вашем заземлении и заземлении подстанции (которая будет приложена в вашем щите или розетках и будет "бумсик")
Это может быть серьезной угрозой, если ближайшее повторное заземление РЕNа линии находится на приличном растоянии или вся линия от ТП не заземлена кроме самой ТП. Повторное заземление всегда можно сделать на ближайшей опоре, и тогда опасность атмосферных перенапряжений в системе ТТ существенно снизится. Вся однофазная периферия сидит на ТТ без разрядников и не жалуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 2.7.2014, 14:28
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(protector @ 2.7.2014, 10:36) *
Это может быть серьезной угрозой, если ближайшее повторное заземление РЕNа линии находится на приличном растоянии или вся линия от ТП не заземлена кроме самой ТП. Повторное заземление всегда можно сделать на ближайшей опоре, и тогда опасность атмосферных перенапряжений в системе ТТ существенно снизится. Вся однофазная периферия сидит на ТТ без разрядников и не жалуется.

Не спорю в принципе, но: первый аргумент ТT-щиков часто таков - если я соединю ноль с землей у себя в щите, то при обрыве ноля весь ток от соседей пойдет через мой щит icon_eek.gif . Но ведь если выполнить все повторные заземления как полагается (и как предлагаете сделать вы в ТТ ) на концевых и ответвительных опорах и между оными, то и ток при обрыве нуля в ТN сведется к минимуму, и при грозах никаких проблем, и даже узо не надо- автомат отработает.

Про переферию тоже верно но системы работают давно с советского времени тогда в 99процентов случаев корпуса бытовых потребителей не заземлялись.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.7.2014, 15:04
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
первый аргумент ТT-щиков часто таков - если я соединю ноль с землей у себя в щите, то при обрыве ноля весь ток от соседей пойдет через мой щит

Как то я уже комментировал это. Кратко: пусть наше ЗУ 10 Ом и больше нет повторок, а только ЗУ на ТП в 4 Ома. Сопротивлением проводов и обмотки трансформатора пренебрегу (хотя это 0,5-2 Ома). Тогда максимальный ток составит при худшем варианте 220/14=15 А.
Ток в 15 А при длительном протекании не вызовет ни какого дефекта в электроустановках того, кто применил это повторное заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.7.2014, 23:06
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 2.7.2014, 10:22) *
Но и не запрещает. Зато ГОСТ Р 50571.5.54 гласит:
543.2 Типы защитных проводников
543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
....
- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2.

Понятно, что с толстенькими кабелями можно и не считать, а с худенькими может и проскочит.

Полагаю что в запрете об использовании брони в качестве "защитного нуля" есть смысл, объясняю это тем, что при больших длинах уменьшается ток КЗ и нет уверености что автомат сработает.
Но у меня другой случай. Кстати сделал некторые замеры:
1) Сопротивление растеканию забора 0,9 Ом.
2) Ожидаемый ток КЗ на забор 140 А.
3) Ожидаемый ток КЗ на ноль 240 А.(кстати сразу не подумал замерить ожидаем КЗ после соединения забора с нулем, наверно заметно увеличится)
Жаль не сумел (чето замотался, попробую позже) замерить ПФО в доме с учетом брони, Но имхо на десяти метрах много не упадет, ну пусть будет 200 А, у меня автоматы стоят С16, любому сработают. Да и еще у меня стоят УЗО, они то по любому сработают.
**
Думаю с учетом пункта который вы привели и с учетом того что я поставил УЗО я не нарушил правила.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.7.2014, 7:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



При чем тут "большие длины"
Согласно ПУЭ проводимость защитного проводника должна быть не менее проводимости фазного (6 квадратов меди), а соответственно и нулевого рабочего (они ведь с фазным равны)
При выполнении этого условия ток замыкания на защитный проводник однозначно будет не менее тока однофазного кз
При увеличении длины ток однофазного замыкания тоже уменьшится, а это вы должны проверить и если аппарат защиты удовлетворяет требованиям, то он и сработает при замыкании на защитный проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2014, 9:11
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18452
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 2.7.2014, 23:06) *
Полагаю что в запрете об использовании брони в качестве "защитного нуля" есть смысл..

Где этот запрет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 6:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены