Подключение трехвазного трансформатора к сети , За какой схемой подключать первичную и вторичную обмотки? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трехвазного трансформатора к сети , За какой схемой подключать первичную и вторичную обмотки? |
10.6.2014, 18:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.6.2014 Из: Украина Пользователь №: 39795 |
Как подключать трансформатор Y/Y, Д/Y, Д/Д, Y/Д, когда и почему нужно подключать по такой, а когда по иной схеме.
|
|
|
![]() |
|
|
10.6.2014, 20:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Если Вы про трансы со среднего на низкое напряжение, то по первичке без особой разницы схема соединения обмоток - можно и треугольник, можно и звезду, все равно только 3 фазы подключаются (изолированная нейтраль). По низкой стороне, если нужна глухозаземленная нейтраль, то треугольником этого не сделать, только звезда с выведенным PEN. При Д/У ток КЗ будет выше, чем при других соединениях обмоток.
|
|
|
12.6.2014, 0:46
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
зависит от номинального напряжения обмоток трансформатора и напряжения питания и потребителя, также зависит от характера нагрузки
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 8:00 |
|
|
|
|