Вводы с разных трансформаторов в одну оболочку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вводы с разных трансформаторов в одну оболочку |
3.6.2014, 9:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39807 |
Сложилась неприятная ситуация - щит полностью готов, вру тоже, а арендодатель вместо обещанного одного ввода на 230 кВт дал два по 100. ВРУ поменять не проблема. Остается вопрос - могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)? Можно ли использовать шину нуля для обоих вводов? Щит условно разделен на 4 распред панели, так что нужно будет добавить фазные шины, еще один рубильник и поменять коммутацию. Установка еще одной оболочки крайне затруднительна.
|
|
|
![]() |
|
|
3.6.2014, 10:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)? могут. Так делаеться повсеместно |
|
|
4.6.2014, 7:27
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
К тому же можно организовать взаимное резервирование. Конечно полным оно не выйдет, ввиду ограничений по мощности, но будет так лучше.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|