Электрощиток, сечение проводов. Посмотрите, всё ли верно. , Электрощиток, сечение проводов, автоматы под технику.

Deffi
сообщение 12.5.2014, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:

Щиток на 8 автоматов:

№1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель

вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод

на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для

пылесоса(провод на 3*1,5).

№2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной.

№3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель

одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для

компа/пылесоса.

№4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность.

№5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф.

№6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка.

№7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на

комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75),

включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5).

УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 32)
shpinel
сообщение 12.5.2014, 19:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять.
Поищите похожие темы. Их очень много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 19:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:01
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.

Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)?
С УЗО поняла, что надо минимум 2-3.

И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16
3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку
И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM.
KPS3NG.

Начинаю бояться icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.

Цитата(Deffi @ 12.5.2014, 22:29) *
из ЛеруаМерлен.

Наслышан о нем очень много плохого.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.5.2014, 20:33
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной.
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 23:33) *
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?)

Даже гуглояндекс о нем ничего не знают


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:43
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(shpinel @ 12.5.2014, 20:33) *
KPS3NG

КПСЭнг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(SAIGAK @ 12.5.2014, 23:43) *
КПСЭнг

Цитата
Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
И куда его?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:54
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20:46) *
И куда его?

Вот именно туда icon_mrgreen.gif

А товарищу зачем он понадобился - я не знаю.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 20:57
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин icon_sad.gif((
По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 12.5.2014, 20:58
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 20:56) *
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!

Под "вот именно туда" я имел ввиду:
Цитата
для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных


Сообщение отредактировал SAIGAK - 12.5.2014, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 21:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.

SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 12.5.2014, 21:26
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Договорились. Ещё раз спасибо icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 21:41
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.

******************
Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.5.2014, 22:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 12.5.2014, 22:41) *
надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом.

Если с умом, то и ИЭК не возбраняется... icon_wink.gif
А про Энкор не понял... о чём эта?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.5.2014, 23:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 12.5.2014, 22:08) *
А про Энкор не понял... о чём эта?

Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток)))
А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Deffi_*
сообщение 28.5.2014, 17:01
Сообщение #21





Гости






Подскажите, в Москве кто может собрать электрощиток под нашу задачу и на какую сумму ориентироваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 17:05
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электрошаман CS. http://cs-cs.net/ не ради рекламы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2014, 17:51
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Про Юрку (Москва-Питер) забыл? Не менее крутые щиты собирает... но на мастерсити.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 17:52
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так спрашивают то про Москву. А Юрку как забудешь, он мне очень помог пару месяцев назад. Не понял, а почему Москва-Питер?

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.5.2014, 17:53


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Deffi_*
сообщение 28.5.2014, 18:43
Сообщение #25





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 17:05) *
Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электрошаман CS. http://cs-cs.net/ не ради рекламы.


Спасибо за наводку. Но у него стоит статус:
"...Статус Мастера (28.05.2014)
Работает / УЖАСНО загружен!..."

Кто-то ещё есть на примете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2014, 19:10
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда уже упомянутый Юрка. Правда, без его согласия не знаю, можно ли давать координаты. Кто знает, как на него выйти общедоступным способом? Да, думаю, что любой более менее адекватный мастер с этого форума поблизости от вас сделает все в лучшем виде.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.5.2014, 20:43
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 28.5.2014, 18:52) *
Не понял, а почему Москва-Питер?

Из его объявления на ранее упомянутом ресурсе
Цитата
...для всей России, не только Москва и Питер...

И искать его там же.
А чтобы не рекламировать сторонние ресурсы, все прочие уточнения в личку.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 29.5.2014, 8:54
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Спасибо, письмо в личке (если всё правильно сделала).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 29.5.2014, 15:54
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



В отправленных у меня ничего не высвечивается, хотя 2 раза отправляла. Скиньте пожалуйста ссылку на Юрия из Питера-Москвы в личку, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 3.6.2014, 12:28
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Спасибо за контакт. С Юрием списались.
Ему для сборки щитка нужна схема щитка.
Срок исполнения назвал минимум 3 недели. icon_sad.gif
Схему щитка нашли в инете и адаптировали под себя, подскажите она годная?


общекоридорный щиток содержит автомат на 50 ампер, узо на 50 ампер.
Техника: эл. дух/шкаф, эл. варочная панель, посудомоечная машинка, стиральная машинка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.6.2014, 15:04
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Годится, но я бы для экономии пару осветительных групп бы выкинул и узо 100 мА, раз уж в этажном щитке стоит, ну может и еще чего подрезать...
Бросается в глаза отдельная группа под роутер, которыт потребляет-то ватт 5 максимум

А так у вас щиток 36-модульный выходит, сократить бы до КМПв 4/28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 3.6.2014, 16:19
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Я бы поменял немного. Санузел (свет и розетки) под одно узо, а лучше диф. автомат, а стиралку под другое узо или диф( если позволяют финансы))))

Сообщение отредактировал marsikk - 3.6.2014, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Deffi
сообщение 3.6.2014, 22:06
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 39514



Спасибо за ответы.
Главное- существенных ляпов нет icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения