Добрый день, подскажите пожалуйста, при нижеприведённом щитке и проводах, будут ли какие-либо "подводные камни" или возможные проблемы:
Щиток на 8 автоматов: №1 автомат на 16 ампер- на ванную/прихожую. Наполнение: ванная: включатель вентилятора(провод на 2*0,75), включатель на подсветку зеркала(провод на 2*0,75), включатель на 3 лампы(провод на 2*0,75), розетка на фен/бритву(провод на 3*1,5); прихожая: включатель на 3 лампы (2*0,75); розетка для пылесоса(провод на 3*1,5). №2 автомат на 20 ампер- провод сечения 3*2,5 на стиралку в ванной. №3- автомат на 16 ампер все провода 3*1,5 на кухню. Наполнение: включатель двойной на люстру, включатель одинарный на 2 лампы, розетки на чайник/миксер, розетки на холодильник, розетки на микроволновку, розетки для компа/пылесоса. №4 автомат на 40 ампер- провод сечения 3*4 на кухню. Наполнение: варочная поверхность. №5 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: духовой шкаф. №6 автомат на 25 ампер- провод сечения 3*2,5 на кухню. Наполнение: посудомоечная машинка. №7 автомат на 16 ампер- на зал. Наполнение: розетки для утюга/пылесоса(провод на 3*1,5), розетки на комп(провод на 3*1,5), розетки на настольную лампу(провод на 3*1,5), включатель на 3 бра (провод 2*0,75), включатель двойной на люстру(провод на 3*1,5), включатель на подсветку шкафа (провод на (провод на 3*1,5). УЗО в общем корридоре на 50 ампер и автомат там же на 50 ампер. |
|
|
![]() |
|
|
12.5.2014, 19:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Это уже все реализовано в жизнь? Проводка проложена?
Сечения почти везде занижены, а номиналы автоматов завышены. Освещение и силовые линии лучше разделять. Поищите похожие темы. Их очень много. |
|
|
12.5.2014, 19:51
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Одного общего УЗО на всю квартиру мало. При утечке вся квартира остается без напряжения. А локализация может занять больше времени, чем локализация КЗ и бывает, не лечится временно откллючением соответствующего автомата. Оптимально вешать нагрузку на 2-3 УЗО при ограниченном бюджете, при этом, если светильники не ниже 2,5 м, освещение можно из под них вывести.
-------------------- |
|
|
12.5.2014, 20:01
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Не, всё ещё можно переделать, т.к. не заделано под штукатурку, поэтому спрашиваю заранее, пока есть время.
Подскажите, сколько минимум автоматов надо на такую квартиру? (на сколько автоматов брать щиток)? С УЗО поняла, что надо минимум 2-3. И надо разделить розетки и выключатели тоже по отдельным автоматам. |
|
|
|
|
12.5.2014, 20:08
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1. Минимальное сечение вообще в проводке - 1,5 по механической прочности. Так что все ваши 0,75 - фтопку.
2. Максимальный номинал любой бытовой розетки 16 А, выключателя - 10А. Поэтому на любую группу с совмещением розеточной сети и освещения автомат 10 А, на группу, где только розетки - 16 3. По правилам на однофазную плиту минимальное сечение 3х6, кабель 3х4 - фтопку И это только начало. Озвучьте марку кабеля и мы тут потанцуем на гробах еще с полчаса -------------------- |
|
|
12.5.2014, 20:29
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
ВВГН, ПУГСП, ПУНПбм из ЛеруаМерлен.
NYM. KPS3NG. Начинаю бояться |
|
|
12.5.2014, 20:33
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кроме NYM не знаю ни одного. Кроме него и ВВГ нг ls ни один не разрешен к прокладке в жилищах.
из ЛеруаМерлен. Наслышан о нем очень много плохого. -------------------- |
|
|
|
|
12.5.2014, 20:33
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
ВВГ и NYM использовать можно и нужно.
ПУГСП и ПУНП ни в коем случае! Если это купили те же, кто Вам и щиток набрал, то гоните тряпкой. Можно ссаной. KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) |
|
|
12.5.2014, 20:35
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
KPS3NG - вообще впервые слышу)))). Точно кабель?) Даже гуглояндекс о нем ничего не знают -------------------- |
|
|
12.5.2014, 20:43
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
|
|
12.5.2014, 20:46
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
КПСЭнг Цитата Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных И куда его?
-------------------- |
|
|
12.5.2014, 20:54
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
12.5.2014, 20:56
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
SAIGAK, Господа гусары, отставить хохмить!
-------------------- |
|
|
12.5.2014, 20:57
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Спасибо огромное за ответы.
Леруа просто ближайший строительный магазин По кабелям всё поняла. Хорошо, что сами проверили всё перед заделкой. |
|
|
12.5.2014, 20:58
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
12.5.2014, 21:01
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
По наполнению щита никто вам сейчас не будет писать сызнова. Пересмотрите проводку, решите, что оставить так, что переделать, и уже решив, пишите новое наполнение с учетом замечаний и выставляйте на наш суд снова. Мы еще поглумимся, перетрясем на пару раз наполнение и придем к окончательному набору.
SAIGAK, ладно вам, от доброго подкола еще никто не умирал. -------------------- |
|
|
12.5.2014, 21:26
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Договорились. Ещё раз спасибо
|
|
|
12.5.2014, 21:41
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Проще занизить номинал автоматов на ступень, чем менять проводку. Где надо - ставить УЗОД, а не обычный АВ.
****************** Не знаю, мужики.... Постоянно в Леруа закупался. Были и непонятки с завышенной ценой на ВВГ орловского производства, и на откровенный брак налетал. И нормальное там тоже продаётся - надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Но вот силовой провод в 0,75 квадрата - нет, не наблюдал! -------------------- |
|
|
12.5.2014, 22:08
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
надо просто не брать ИЭК с Энкором, и подходить с умом. Если с умом, то и ИЭК не возбраняется... А про Энкор не понял... о чём эта? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.5.2014, 23:22
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А про Энкор не понял... о чём эта? Шарнирно-губцевый инструмент ихний у меня есть - парочка единиц. Живёт нормально, если не брать в расчёт, что полимерное покрытие слетело с рукояток))) А отвёртки ихние... Ну, если буду продолжать - получу бан за антирекламу! -------------------- |
|
|
| Гость_Deffi_* |
28.5.2014, 17:01
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Подскажите, в Москве кто может собрать электрощиток под нашу задачу и на какую сумму ориентироваться?
|
|
|
28.5.2014, 17:05
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электрошаман CS. http://cs-cs.net/ не ради рекламы.
-------------------- |
|
|
28.5.2014, 17:51
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Про Юрку (Москва-Питер) забыл? Не менее крутые щиты собирает... но на мастерсити.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.5.2014, 17:52
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так спрашивают то про Москву. А Юрку как забудешь, он мне очень помог пару месяцев назад. Не понял, а почему Москва-Питер?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.5.2014, 17:53 -------------------- |
|
|
| Гость_Deffi_* |
28.5.2014, 18:43
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Самый крутой на всю Москву сборщик щитов - Электрошаман CS. http://cs-cs.net/ не ради рекламы. Спасибо за наводку. Но у него стоит статус: "...Статус Мастера (28.05.2014) Работает / УЖАСНО загружен!..." Кто-то ещё есть на примете? |
|
|
28.5.2014, 19:10
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну тогда уже упомянутый Юрка. Правда, без его согласия не знаю, можно ли давать координаты. Кто знает, как на него выйти общедоступным способом? Да, думаю, что любой более менее адекватный мастер с этого форума поблизости от вас сделает все в лучшем виде.
-------------------- |
|
|
28.5.2014, 20:43
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Не понял, а почему Москва-Питер? Из его объявления на ранее упомянутом ресурсе Цитата ...для всей России, не только Москва и Питер... И искать его там же. А чтобы не рекламировать сторонние ресурсы, все прочие уточнения в личку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.5.2014, 8:54
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Спасибо, письмо в личке (если всё правильно сделала).
|
|
|
29.5.2014, 15:54
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
В отправленных у меня ничего не высвечивается, хотя 2 раза отправляла. Скиньте пожалуйста ссылку на Юрия из Питера-Москвы в личку, спасибо.
|
|
|
3.6.2014, 12:28
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Спасибо за контакт. С Юрием списались.
Ему для сборки щитка нужна схема щитка. Срок исполнения назвал минимум 3 недели. Схему щитка нашли в инете и адаптировали под себя, подскажите она годная? ![]() общекоридорный щиток содержит автомат на 50 ампер, узо на 50 ампер. Техника: эл. дух/шкаф, эл. варочная панель, посудомоечная машинка, стиральная машинка. |
|
|
3.6.2014, 15:04
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Годится, но я бы для экономии пару осветительных групп бы выкинул и узо 100 мА, раз уж в этажном щитке стоит, ну может и еще чего подрезать...
Бросается в глаза отдельная группа под роутер, которыт потребляет-то ватт 5 максимум А так у вас щиток 36-модульный выходит, сократить бы до КМПв 4/28 |
|
|
3.6.2014, 16:19
Сообщение
#32
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
Я бы поменял немного. Санузел (свет и розетки) под одно узо, а лучше диф. автомат, а стиралку под другое узо или диф( если позволяют финансы))))
Сообщение отредактировал marsikk - 3.6.2014, 16:24 |
|
|
3.6.2014, 22:06
Сообщение
#33
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39514 |
Спасибо за ответы.
Главное- существенных ляпов нет |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|