Всем привет) Делаю столовую на производстве. Нашел в СП 31-110-2003:
п.7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. Т.е. надо все холодильники на отдельный щиток вешать? И почему так? Подскажите, кто как делает? Сообщение отредактировал Cvbn - 28.4.2014, 11:52 |
|
|
![]() |
|
|
28.4.2014, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Именно так и делается для мелких холодильных шкафов. Чтоб на пригодность харчей не влияло отключение (аварийное, профилактическое) прочих линий.
Для больших холодильных установок (холод.камера на всё помещение , компрессорная) - отдельные линии от ГРЩ. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2014, 14:10 |
|
|
28.4.2014, 14:27
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Спасибо, все понятно. Выделил щиток на холодильники)
|
|
|
![]() ![]() |
|