Проводка по Грильято |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка по Грильято |
| Гость_чайник_* |
8.4.2014, 7:55
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как делать электропроводку по потолку "Грильято" в зрительном зале? Заказчик просит в стальных трубах, можно ли как-нибудь от этого отойти?
|
|
|
![]() |
|
|
8.4.2014, 11:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А проблема то в чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.4.2014, 18:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
За ваши деньги любые причуды ИМХО.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 18:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
8.4.2014, 19:23
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не боитесь, что заказчик найдет другого подрядчика, который без вопросо сделает так, как хотят?
|
|
|
|
|
8.4.2014, 19:25
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А может просит то он потому, что так в проекте записано? Ну тогда "чтоб не было 3,14здежу... " и далее по тексту.
-------------------- |
|
|
8.4.2014, 19:48
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.4.2014, 5:59
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Проблема в том, что потолок Грильято представляет собой решетчатую систему, длина подвесов от покрытия до потолка около 2 м,
и наверное будет не очень красиво если за потолком будут видны все стальные трубы и опуски на светильники в металлорукаве. Все-таки это зрительный зал, а не производственное помещение. Это капитальный ремонт по военным городкам. По факту проложили провод ПВС в алюминиевые профили потолка, эксплуатация хочет в стальных трубах. |
|
|
|
|
14.4.2014, 7:09
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1. Зрительный зал - это принадлежность общественного здания. Такие здания строятся и реконструируются только по проекту. Вот как в проекте записано, так и надо делать. Иначе, вы не просто попадете на то, что вам не отдадут деньги, пока вы не приведете все в соответствие с проектом, но и могут и уголовку на вас завести за нецелевое использование бюджетных средств и растрату.
2. Грильято - очень интересная штука. У нас половина торговых центров сделана при его помощи. Свойства человеческой психики таковы, что при беглом взгляде на него человек замечает только белую плоскость. А чтобы рассмотреть за ней кабели, трубы и вентканалы ему надо присмотреться. Для ТЦ и зрительных залов это нормально, ведь внимание человека в основном сосредоточено на другом - товаре, представлении, фильме. 3. По поводу ПВС - а он точно есть в проекте или это ваше кроилово? Помните, кроилово ведет к попадалову. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
14.4.2014, 9:23
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Это кап ремонт у военных и изначально проекты не согласовывались, заказали проект, но только для того, чтобы самим сделать как-нибудь электрику.
Был заложен в проекте ВВГнгls, но так как электрики-монтажники решили, что это будет некрасиво по Грильято, они проложили ПВС, так как он влез в пазы профиля. Когда объект уже был готов, заказчик стал требовать согласованные проекты, проектировщики от заказчика заложили стальную трубу по зрит залу((( |
|
|
14.4.2014, 9:47
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
И проектировщики правильно сделали. Они-то тоже несут ответственность. Либо нг-LS, либо трубы. Пожарная безопасность.
"кроилово ведет к попадалову" (с) Костян челябинский. Золотые слова! "Прапорщик, запишите эти простые, но, в то же время, великие слова" (с) фильм ДМБ. |
|
|
|
|
6.5.2014, 8:55
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2014 Пользователь №: 39428 |
По своему опыту скажу, что монтируют и так и так, но скорей всего это на страх и риск смих строителей и проектировщиков (если такие имеются). В конце концов - Вы можете переговорить с проектировщиками. Напишите им официальное письмо - пусть ответят. И учтите потолки грильято алюминиевые и проводят электирчество. Может необходимо дополнительное заземление.
Причина редактирования: удалены ссылки
|
|
|
16.5.2014, 9:22
Сообщение
#12
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ПУЭ
Цитата 7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест. К тому же у ПВС срок службы при стационарной прокладке 10 лет, а у ВВГ 30 лет, капремонт здания как правило 25-30 лет по нормативу, но по факту еще больше. Так что к фактическому ремонту ПВС уже 4-5 раз испортиться а ВВГ только 1.5-2 раза. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 0:52 |
|
|
|
|