Titanic
сообщение 6.12.2013, 6:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 36821



Помогите разобраться с расчетами потерь в питающем кабеле.
От опоры до прибора учета идет кабель АВВГ 2х16, напряжение 220 В, длинна кабеля 25 метров, Запрашиваемая мощность 15 Квт.
РЭС выдал заключение что потери в питающем кабеле составляют 18%.

Догадываюсь что такого не может быть, но как доказать не знаю. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
с2н5он
сообщение 6.12.2013, 7:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23252
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потери напряжения (Вольт) или электроэнергии (кВтчас)? а расчёт РЭС предоставило? нет? требуйте и сюда на обозрение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.12.2013, 8:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Потери в этом куске 25м - чуть более 3%
Но во всей линии от ТП до вашего дома могут быть и все 18 и с этим вы ничего сделать не сможете, разве что свою линию от ТП прямо притащить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEKS56
сообщение 6.12.2013, 9:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 20460



Находим номинальный ток=15000ватт/220вольт=68,18ампер. Находим активное сопротивление кабеля по формуле (2L*p)/S=50*0.0295/16=0.092 ом. Это сопротивление 2 жил по 25метров каждая, итого 50 метров. p-удельное сопротивление алюминия из справочника=0,0295
Потери активной мощности I^2*R=68,18^2*0,092=427,66ватт
Процент потерь = 427ватт/15000ватт*100%=2,88%,это при максимальной нагрузке в 15квт,а при меньшей нагрузке и потери естественно меньше. Поправьте, если ошибся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 6.12.2013, 11:07
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
с этим вы ничего сделать не сможете, разве что свою линию от ТП прямо притащить...

С этим ему ничего делать и не надо, это проблемы электроснабжающий организации. Они сами должны обеспечить качество эл.энергии если требуется то и новую линию проложить.
Вернуться в начало страницы