Стандарты качества электроснабжения

Giks5a
сообщение 5.12.2013, 23:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 36817



Уважаемые профессионалы, в соответствии с Приложением №1 к 354-му Постановлению Правительства, стандарты качества электроснабжения следующие: постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92. В ГОСТ 13109-97 существуют 2 понятия — нормально допустимое отклонение и предельно допустимое отклонение. Там сказано, что в течение суток 95% времени показатели качества электрической энергии должны укладываться в рамки нормально допустимого диапазона.

Я составил таблицу с нормами напряжения и частоты, предусмотренными ГОСТ 13109-97, и отклонениями:

Код
|             | Норма | Норм. откл | пред откл |
|-------------+--------+-------------+------------|
| Напряжение | 220 В  | 5%          | 10%        |
| Частота     | 50 Гц  | 0,2 Гц      | 0,4 Гц    |
|-------------+--------+-------------+------------|


Возникли вопросы:

1. Какими приборами должны измеряться амплитуда напряжения и частота синусоидального тока?

2. Судя по норме, длительность измерения должна составлять 1 сутки. Как это организуется на практике?

Потому что судя по ответу, данному здесь: http://otvet.mail.ru/question/56329630 проверка качества самими энергосбытовыми компаниями организована неверно: они внаглую говорят, что ±10% - это нормально. Хотя это допускается только 5% времени суток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
с2н5он
сообщение 6.12.2013, 7:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. все ПКЭ должны измеряться приборами внесёнными в Госреестр РФ и соответствовать требованиям указанного старого или нового ГОСТ
2. минимальная сутки, смотря от вида замеров
не врут, а не договаривают: по старому ГОСТ допускается и 10, но определенное время, по новому до 10 постоянно
пысы: новый - ГОСТ Р 54149-2010
пысы: с чего вы взяли что мэйл заполонили работники сбытовой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 6.12.2013, 8:18
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



ГОСТ 13109-97 действует наравне ГОСТ Р 54149-2010 до июня 2014г, по новому госту ГОСТ Р 54149-2010 замеры должны производится несколько дней.
По новому ГОСТ нет нормальных допустимых отклонений только предельно допустимые отклонения, электроснабжающия организация в праве выбирать каким ей ГОСТом руководствоваться.
Цитата
Как это организуется на практике?

Устанавливают приборы ПКЭ которые записывают параметры электроэнергии за установленный период. Приборы устанавливает электроснабжающия организация по жалобе или потребитель обращается в специализированную организацию у которой есть лаборатория и акредитация на эти виды работ.

Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 6.12.2013, 11:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giks5a
сообщение 6.12.2013, 10:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.12.2013
Пользователь №: 36817



Цитата(с2н5он @ 6.12.2013, 8:40) *
пысы: с чего вы взяли что мэйл заполонили работники сбытовой?


Виноват, мое личное предположение.

Цитата(Михаил Ник... @ 6.12.2013, 9:18) *
по новому госту ГОСТ Р 54149-2010 замеры должны производится несколько дней.

Судя по тому что написано в новом ГОСТе:
Цитата
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

Интервал измерения должен составлять 1 неделю. Я прав?
Цитата(Михаил Ник... @ 6.12.2013, 9:18) *
По новому ГОСТ нет нормальных допустимых отклонений только предельно допустимые отклонения


Да, для амплитуды вижу. Но смотрите что написано для частоты:
Цитата
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц ― в течение 100 % времени интервала в одну неделю;


Похоже, что для частоты они практически все скопировали из требований старого ГОСТа. Только "95% времени" заменили на 100%.

Что такое синхронизированная система электроснабжения? Синхронизированная с чем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.12.2013, 13:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



По частоте не заморачивайтесь, синхронизированная это с ЕЭС смотреть здесь, есть еще и выделенные небольшие. Там частота может плавать побольше, на бытового потребителя это практически не влияет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 18.8.2014, 9:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



Где можно увидеть, что ГОСТ13109-97 приравнен к ГОСТу Р 54149-2010?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.8.2014, 10:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как это приравнен?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 18.8.2014, 10:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



так и я не понял. например:

у нашего дома договор с ленэнерго и там прописано, что КЭ должно соответствовать ГОСТу 13109-97

а в ГОСТ этот действует по 01.07.2014...

и что дальше?
выше товарищи писали, что 13109-97 теперь заменен на 54149..

запутался....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 18.8.2014, 11:01
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



В настоящий момент ГОСТ 13109-97 не действует, вместо него ГОСТ 32144-2013.
Цитата
у нашего дома договор с ленэнерго и там прописано, что КЭ должно соответствовать ГОСТу 13109-97

Даже если у Вас там написанно про ГОСТ 13109-97, электроснабжающия организация будет руководствоваться новому ГОСТу 32144-2013.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 18.8.2014, 11:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



да что ж такое то)

а почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.8.2014, 12:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



договор каждый раз при вводе новой НТД не переписывают


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 19.8.2014, 8:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



но в договоре то другой гост прописан.

есть какая-то бумага, которой нужно руководствоваться в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.8.2014, 9:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в договоре может быть что угодно, хоть стандарт Зимбабве, есть действующее законодательство РФ и точка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ТОМ_*_*
сообщение 30.11.2014, 16:44
Сообщение #14





Гости






Стоит КТП на 250 кВА на выходе напряжение фазное 230 260 220 в... в чем проблема не могу понять ... напряжение скачетто вверх то вниз... заземление проверил... ??? кто что может посоветовать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2014, 18:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где на выходе?
что значит заземление проверили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 1.12.2014, 10:42
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Контакты по высокой надо посмотреть, нагрузку померять.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения