Подскажите пожалуйста, подключил эл. котел мощность 4 кВт, бросил до него провод 2 x 4кв длиной 15м, поставил автомат 16А (при нагрузке почему-то жужжит). Вопрос вот в чем: греется провод по всей длине, чуть тепленький, нормально ли это, просто может работать круглосуточно, и как мне кажется 4кВт для этого провода не предельная нагрузка.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
кабель какой медный или алюминий.
А то что гудит автомат это от того что вы его взяли заниженым номиналом. 4 кВт котел это ток порядка 18 А а у вас 16 А автомат вот и гудит. Вам минимум тут надо 20 А. А лучше 25 А (если кабель с медными жилами) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 ![]() |
Кабель медный, с автоматом понятно, вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Еще добавлю. Измерьте диаметр жилы провода и высчитайте его площадь сечения. Уверен вы будете удивлены, так как там не будет этих 4 мм. кв вот и нагреваеться немного
Цитата вот почему греется? хоть и чуть-чуть, но боязно) Для кабеля не страшен нагрев жилы до 60 градусов, а дальше уже плохо. А кабель как проложен и в чем (открыто/скрыто)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Марка кабеля и где он проложен?
Диаметр жилы 2,25мм |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 ![]() |
На кабеле никаких опознавательных знаков, покупал в самом большом магазине в городе по электрике, проложен по чердаку, закрыт только когда через потолок проходит, а так болтается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Уважаемая себя фирма производитель ВСЕГДА указывает все данные на на наружной оболочке!
По опыт,у провод и кабель турецкого и т.д. не известных фирм занижают сечения до ПОЛОВИНА!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 ![]() |
Измерил диаметр 1.8мм
По формуле получается 2,54км.мм, ппц просто, замерил везде свою проводку она вся такая, хотя покупал все 4кв Сообщение отредактировал seva42 - 3.12.2013, 12:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36793 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Хорошо, что хоть "4мм" покупали! Представляю., если" 2.5 мм" взяли!!
Допустимый длительный ток в медном 2-х жильном кабеле 2,5мм2 - 22 А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
автомат 25А поставьте и контакты все проверьте, ничего не будет жужжать и греться
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата ага,а кабель через комнату проложить. пусть греет вместо батарей. зачем флудить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... ничего не будет жужжать и греться Жужжать, может и не будет... а вот греться будет также, как и до замены автомата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Котел не всегда на полную мощность работает, думаю что 2 или 3 ТЭНы стоит, поэтому кабель не должен особо греться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62199 ![]() |
Аналогичный вопрос. Разбираюсь с хозяйством, доставшимся от предыдущего владельца. Обнаружил, что кабель, ведущий к электрокотлу, теплый. Не сильно, но ощутимо. Стоял провод ПВС сечением 6. Заменил на ВВГ-Пнг(А)-LS аналогичного сечения. Вроде по расчетам сечения должно хватать но сцуко он все равно теплый. Греется равномерно по всей длине (18 метров примерно). Котел древний 6 кВт. Переключатель на половинную мощность в модели предусмотрен, но по факту отсутствует, внутри все закорочено, то есть работает только на максимум. Какой следующий шаг, ставить сечение 10, или причина в котле (менять его нафиг)?
|
![]() |
|
Гость_редкий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.5.2024 Пользователь №: 62199 ![]() |
Легче поменять кабель
![]() Сообщение отредактировал MrPaulRich - 5.5.2024, 11:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9233 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А какая нормирования температура у кабеля, вы знаете?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |