Заземление от одной розетки. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление от одной розетки. |
2.11.2013, 20:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
Приветствую. Подскажите пожалуйте далёкому от электричества.
Есть 2 стоящие рядом розетки. Источники питания у обоих разные. Одна из них заземлена (3х жильный провод), другая НЕ заземлена (2х жильный провод). Можно ли воспользоваться заземлением от заземлённой розетки ? (Т.е. кинуть один проводок от заземлённой розетки к не заземлённой). Сами розетки естественно обе предназначены для заземления. Спасибо! Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 20:36 |
|
|
![]() |
|
|
2.11.2013, 20:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Разумеется можно. Есть мнение, что ответвление от защитного проводника к следующей розетке необходимо выполнить неким отдельным клеммником. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. При одноместном зажиме необходим доп. клеммник, располагаемый в той же установочной коробке.
Пардон, пропустил про источники.. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 20:47 |
|
|
2.11.2013, 20:48
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Да, тоже слышал о запрете шлейфа защитного нуля, но ... что-то лучше, чем ничего. Дерзайте!
-------------------- |
|
|
2.11.2013, 21:03
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
Разумеется можно. Есть мнение, что ответвление от защитного проводника к следующей розетке необходимо выполнить неким отдельным клеммником. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. При одноместном зажиме необходим доп. клеммник, располагаемый в той же установочной коробке. Пардон, пропустил про источники.. Зажимы розеток предназначены для 2х проводов (имеют 2 отверстия). В принципе, по существу, источник питания - один, т.к. обе розетки находятся в одной квартире. Правильно ведь ? Просто дело в том, что это 2 разные розетки, находящиеся в одной комнате. Одну из них взяли от другой 2х жильным проводом (накосячили и забыли о заземлении), перенесли далеко, теперь я от другой (которая к счастью оказалась рядом) хочу взять заземление. Историю описал для ясности. Приборы в обоих розетках будут использоваться довольно мощные. Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:04 |
|
|
|
|
2.11.2013, 21:20
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пардон, пропустил про источники.. Как понял, розетки запитаны от разных автоматов. есть в ПУЭ7 "7.1.36. ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий", наш ли это случай ?.. в принципе при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато. что-то лучше, чем ничего По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 21:24 |
|
|
2.11.2013, 21:23
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
Как понял, розетки запитаны от разных автоматов. есть в ПУЭ7 "7.1.36. ...Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий", наш ли это случай ?.. в принципе при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато. По вышеизложенным причинам официально дать добро не могу. К сожалению мало что понял из последнего Вашего сообщения. Историю описал чуть выше. На площадке рубильник, который разбит на 3 клавиши, отключает квартиру по зонам а не всю сразу. Напомню, что розетки находятся в одной комнате. Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 21:24 |
|
|
2.11.2013, 21:40
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
при обрыве (отключении) линии с РЕ-проводником пропадет защита не отключенной линии, это конечно чревато. Даже если розетки с разных линий - ни один из автоматов (АВ / УЗО / УЗО-Д) не может рвать РЕ. -------------------- |
|
|
|
|
2.11.2013, 21:43
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
Товарищи, вы про меня забыли
|
|
|
2.11.2013, 22:10
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
|
|
|
2.11.2013, 22:23
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Даже если розетки с разных линий - ни один из автоматов (АВ / УЗО / УЗО-Д) не может рвать РЕ. Я не об автоматическом отключении РЕ-проводника говорил, а о ручном, при выполнении работ в щитке. К сожалению мало что понял из последнего Вашего сообщения. Просто вы обязаны помнить, об особенности данного подключения. |
|
|
|
|
2.11.2013, 22:23
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Товарищи, вы про меня забыли ... Не забыли... все о Вас и думают... Если обе рассматриваемые розетки выключаются одним автоматом, то формальных нарушений для прокидки защитного проводника от одной розетки к другой не вижу, ибо групповая линия одна. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.11.2013, 22:28
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
Просто вы обязаны помнить, об особенности данного подключения. Вы мне просто объясните русским языком - я могу взять заземляющий провод из одной розетки в другую, при моих обстоятельствах ? Они выше описаны. Мы видимо друг друга не совсем понимаем. Не забыли... все о Вас и думают... Если обе рассматриваемые розетки выключаются одним автоматом, то формальных нарушений для прокидки защитного проводника от одной розетки к другой не вижу, ибо групповая линия одна. Именно одним рубильником они и выключаются! Они находятся в одной комнате, и обесточиваются одновременно все, выключением одного из рубильников. Я так понимаю, никаких нарушений и препятствий для моей идеи нет ? могу решать проблему? Сообщение отредактировал Baobab - 2.11.2013, 22:29 |
|
|
2.11.2013, 22:31
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник.
Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ? |
|
|
2.11.2013, 22:33
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
|
|
|
2.11.2013, 22:35
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Именно одним рубильником они и выключаются! Ешкин кот..!!. И это "Источники питания у обоих разные" ??? Думай иногда чего пишешь. (цитата п.5 "Как понял, розетки запитаны от разных автоматов") Я так понимаю, никаких нарушений и препятствий для моей идеи нет ? могу решать проблему? Ни каких, иди работать. Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2013, 22:38 |
|
|
2.11.2013, 22:37
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2013 Пользователь №: 36380 |
|
|
|
2.11.2013, 22:54
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 |
Еще раз. В соответствии с правилами так делать нельзя. В каждой групповой линии свой защитный проводник. Однако в случае подобного косяка большинство из нас поставило бы перемычку. Так понятнее ? у вас что, при отключении каждой групповой линии и заземляющий проводник отключается???или всетаки заземление не должно зависеть от какой либо коммутации? |
|
|
2.11.2013, 22:58
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.11.2013, 10:29
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
соединять защитный РЕ проводник клемником розетки не совсем правильно , лечше сделать неразьёмное соединение проводов (на скрутку и заварить)
|
|
|
4.11.2013, 11:48
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Требования выполнять защитный РЕ-проводник в здании единым-неразрывным-неразъемным без использования соединений нет.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.11.2013, 13:10
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Разумеется можно. Думаю зажим розетки, предназначенный для подключения двух проводников, вполне справляется с задачей неразрывности и открытой проводящей частью не является. Как понять п.11.4 ГОСТ Р 51322.1-99, в котором говорится: Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний заземляющий контактный зажим, позволяющий выполнять соединение ВХОДЯЩЕГО и ВЫХОДЯЩЕГО проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, что бы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода. В ГОСТ 10434-82 на чертеже 4 указан наборный зажим, к которму присоединяется два проводника. А является ли один зажим, к которому конструктивно можно присоединить два проводника, состоящим из основного и дополнительного зажима? Помогите разобраться |
|
|
4.11.2013, 17:02
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как понять п.11.4 ГОСТ Р 51322.1-99, в котором говорится: Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний заземляющий контактный зажим, позволяющий выполнять соединение ВХОДЯЩЕГО и ВЫХОДЯЩЕГО проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, что бы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода. В ГОСТ 10434-82 на чертеже 4 указан наборный зажим, к которму присоединяется два проводника. А является ли один зажим, к которому конструктивно можно присоединить два проводника, состоящим из основного и дополнительного зажима? Помогите разобраться Была такая тема, результат подзабыл. Для применения п.11.4 розетка должна быть с корпусом, да еще и некая отличная от обычных (?). Для обычных такого пункта по-моему не нашли. Чертеж 4 ГОСТ 10434-82 не претендует на полный перечень существовавших и появившихся позже контактных соединений. В моем понимании не нужно запихивать два проводника в одно отверстие (гнездо), под один болт. Но коли в зажиме есть два отдельных отверстия (гнезда), то для запихивания в разные (как и в жизни) отверстия, с зажиманием общим механизмом (одним винтом), никаких противопоказаний не вижу. Оба гнезда равноценны по номинальному току. Да и к чему тогда такие зажимы было б делать.. |
|
|
| Гость_Гость_* |
4.11.2013, 19:25
Сообщение
#23
|
|
Гости |
ИМХО, размышляю так:
- все штепсельные розетки имеют корпус, и как обычно из изоляционного материала; - в п.11.4 ГОСТ Р 51322.1-99 необычная розетка, в которую можно пихнуть входящий и уходящий должна иметь: 1. только изоляционный корпус, иначе встанет вопрос надежности цепи между РЕ и корпусом; 2. только ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ внутренний заземляющий контактный зажим; Возможно в этом дополнительном зажиме необычность и отражается, так как в обычных розетках контактный зажим один. Почему тот обычный РЕ зажим комплектуется таким же зажимом как и фазные, сказать сложно, могу лишь предположить...так проще собирать...когда все зажимы на одно лицо Видел розетки, в который на РЕ смонтирован обычный зажим, в который можно завести два проводника, но вот выступ на корпусе не дает это выполнить...видел розетки, на которых два контактных зажима для РЕ, проходные, устанавливаются в пластиковые короба-каналы. Предполагаю, что запихнуть выходящий из РЕ контакта розетки провод можно выполнить только на необычных розетках |
|
|
5.11.2013, 13:42
Сообщение
#24
|
||||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Попытаюсь внести сомнения в стройность размышлений.
В итоге розетка скорее всего (за исключением приборных, щитовых) окажется в корпусе, коим является и монтажная коробка (и даже по-моему к/каналы сертифицируют как корпусы). Однако видится, что речь об изделиях, в состав которых корпус уже входит. При этом и речь о внутреннем соединителе уже имеющимся в изделии. Цитата из ГОСТ: "Корпуса соединителей, отличные от обычных, должны иметь степень защиты от проникновения воды в соответствии с классификацией". Степень защиты от воды имеют далеко не все розетки. Версия о простоте сборки хороша, но в условиях капиталистического труда сомнительна, там каждая граммулька цвет.мета на учете. Причем явление двухместного зажима не штучное, а производители различные. Предполагаю, что запихнуть выходящий из РЕ контакта розетки провод можно выполнить только на необычных розетках Народные умельцы давно предложили способы сохранять неразрывность защитного РЕ-проводника - петлей и сложением. И такой еще вопрос, почему такой пункт только в отношении розеток изоляционными корпусами? В металлических корпусах еще один РЕ необходим, на корпус. Не от щита же его отдельно тащить. А доп.клеммник никто не требует. Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2013, 17:55 |
|||
|
||||
| Гость_Гость_* |
5.11.2013, 20:40
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Олега, к Вам профессиональный вопрос. Розетки с каким классом защиты по IP устанавливаются в жилых и общественных зданиях?
|
|
|
5.11.2013, 22:18
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
От IP20.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
5.11.2013, 22:35
Сообщение
#27
|
|
Гости |
От IP20. Необычные значит могут попастся. 7.1 Соединители классифицируют: 7.1.1 по степени защиты от воды: - обычные - со степенью защиты IPX0 или IPX1, когда соединители установлены на вертикальной поверхности как при нормальной эксплуатации. Примечание - В настоящем стандарте термин "обычный" касается только степени защиты от проникновения воды, |
|
|
5.11.2013, 23:11
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А могут и не попасться.. Про розетки не нашел, но к примеру светильники с IP23 в нормальном помещении устанавливать уже нецелесообразно, а с IP20 допускаются во влажных и пыльных.
Причем вероятность попадания под п.11.4 снижается, если розетку с корпусом все же принимать как единое изделие, в котором крышка корпуса является частью заключенного в этот корпус аппарата (в данном случае розетки). Это с учетом существования ГОСТа на корпуса. Сообщение отредактировал Олега - 5.11.2013, 23:23 |
|
|
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 9:26
Сообщение
#29
|
|
Гости |
А могут и не попасться.. Могут и запросто могут. То есть если применяются розетки со степенью защиты защиты IPX0 или IPX1 то шлейф допустим без всяких дополнительных зажимных контактов, с оговоркой, что контактный зажим допускает присоединение нескольких проводников, например: 3.16 контактный зажим винтового типа: Контактный зажим для присоединения и последующего отсоединения одного, двух и более проводов. Соединение может быть произведено путем прижатия проводника или кабельного наконечника, закрепленного на проводнике, к рабочей контактной поверхности вывода винтом или гайкой. если степень защиты по воде у розеток другая, например для соблюдения п.7.1.47 ПУЭ то, что бы шлейфануть, нужно поискать розетки специального исполнения Все ли верно? По вашему предыдущему вопросу, может поможет 1.7.146. ПУЭ Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки. |
|
|
6.11.2013, 11:47
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. То есть если применяются розетки со степенью защиты защиты IPX0 или IPX1 то шлейф допустим без всяких дополнительных зажимных контактов, с оговоркой, что контактный зажим допускает .. 2. если степень защиты по воде у розеток другая, например для соблюдения п.7.1.47 ПУЭ то, что бы шлейфануть, нужно поискать розетки специального исполнения Все ли верно? 1. Разумеется, если зажим допускает. Хотя про вариант от умельцев очевидно не хуже. 2. Я никогда не ставил розетки у ванн общего пользования, надеюсь и не придется. Для обычных ванн в квартирах розетки допустимы только в зоне 3, а в этой зоне оборудование должно иметь IPХ1. Чудно однако получается |
|
|
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 12:35
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Хотя про вариант от умельцев очевидно не хуже. Чудно однако получается Про вариант умельцев не нашел подтверждения в НТД, как то они проводники жестоко гнут и коробит изголяться в мастерстве протаскивания петли через пластивовый выступ в корпусе. На любителя и под сомнением в необходимости. Чудно, то чудно, но может быть есть какая то подоплека в более жестких требованиях по целостности РЕ в местах, где установлены электроустановочные устройства такого исполнения. ИМХО, могу предположить, если за место розетки со степенью защиты IP21 (законно установленной) будет установлена со степенью защиты IP22 то шлейфовать можно будет по прежнему. Запрет думаю нужен в тех местах, где условия защиты по воде жестче |
|
|
6.11.2013, 12:58
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
жестоко гнут Единоразово даже с помощью пассатижей - на практике медь не ломается. Можно пропаять. Можно наконечник использовать. Не уговариваю. Над выступом часто достаточный зазор, который легко получить резаком, если отсутствует. Чудно, то чудно, но может быть есть какая то подоплека в более жестких требованиях по целостности РЕ в местах, где установлены электроустановочные устройства такого исполнения. ИМХО, могу предположить, если за место розетки со степенью защиты IP21 (законно установленной) будет установлена со степенью защиты IP22 то шлейфовать можно будет по прежнему. Запрет думаю нужен в тех местах, где условия защиты по воде жестче Если в таком месте устанавливается розетка с необходимой защитой по воде и нужным зажимом, стало быть контакт по воде защищен и зажим подходящий. Тогда зачем запрет. Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2013, 13:02 |
|
|
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 14:39
Сообщение
#33
|
|
Гости |
Единоразово даже с помощью пассатижей - на практике медь не ломается. Можно пропаять. Можно наконечник использовать. Не уговариваю. Над выступом часто достаточный зазор, который легко получить резаком, если отсутствует. Если в таком месте устанавливается розетка с необходимой защитой по воде и нужным зажимом, стало быть контакт по воде защищен и зажим подходящий. Тогда зачем запрет. Нафига козе баян. Если контактный зажим позволяет вставить в него два проводника, к чему эти все исхищрения по ужатию и всовыванию с помощью резака. С дури можно и "палку" сломать. Видно не все розетки проходящие по воде имеют такой дополнительный контактный зажим. Может поэтому и написали, мол, хотите если ребята шлейфануться, то ищи такую же но с "перламутровыми пуговицами" |
|
|
6.11.2013, 14:58
Сообщение
#34
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18466 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нафига козе баян. Если контактный зажим позволяет вставить в него два проводника, к чему эти все исхищрения по ужатию и всовыванию с помощью резака. С дури можно и "палку" сломать. Так это не Вам лично, только для тех кого сильно беспокоит контактное соединение РЕ-проводника в зажиме розетки (подавай им неразрывность с чего-то). |
|
|
| Гость_Гость_* |
6.11.2013, 19:44
Сообщение
#35
|
|
Гости |
Попробую подвести итог.
Тотальное запрещение "шлейфования" РЕ в розетках это не что иное, как устоявшийся миф. Это привело к разного рода ухищрениям, придуманного в народе. Да, в определенных случаях он действительно не допустим, что подтверждается ГОСТ. Но этот запрет именно и поясняет, что "шлейф" в остальных случаях разрешается. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|