Help! Предельная коммутационная способность автомтов. ПЛЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Help! Предельная коммутационная способность автомтов. ПЛЗ |
| Гость_Bati_* |
9.12.2004, 16:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем здрассьте.
По оценкам (не совсем расчетам) максимальный ток КЗ (трехфазный) приближается к 8 кА (однофазный к 5 кА); речь о 380 В. Насколько я понимаю, характеристика "предельная коммутационная способность" каким-то образом ограничивает применение "бытовых" автоматических выключателей в подобных случаях. Но производители автоматов указывают две разных велечины этой самой "коммутационной способности". Некоторые одну, некоторые другую. Legrand указывает обе и называет их "согласно МЭК 60898" (она пониже номиналом) и "согласно МЭК 60947-2". Если кто-нибудь знает, в чем их отличие? Если пишут, что автомат соответствует EN 60898, значит ли это, что "коммутационная способность" "согласно МЭК 60898"? Если пишут одну из двух, то, как правило, какую? По какой из двух выбрать автомат? Спасибо всем, кто дочитал до конца. Ответившим - огромное спасибо. |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Viktor2004_* |
9.12.2004, 21:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
МЭК 60898
http://www.skonline.ru/doc/9497.html МЭК 60947-2 http://www.skonline.ru/doc/9496.html Как я понял EN и МЭК одно название |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.12.2004, 10:54
Сообщение
#3
|
|
Гости |
С документами худо-бендно ясно. Но, например, у автомата коммутационная способность"согласно МЭК 60898" 6 кА, а "согласно МЭК 60947-2" 10 кА. Подойдет ли он мне? Или нужен тот, который "согласно МЭК 60898" 10 кА, а "согласно МЭК 60947-2" 25 кА?
|
|
|
22.2.2005, 9:43
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.2.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 2324 |
Цитата(Bati) Всем здрассьте.
По оценкам (не совсем расчетам) максимальный ток КЗ (трехфазный) приближается к 8 кА (однофазный к 5 кА); речь о 380 В. Насколько я понимаю, характеристика "предельная коммутационная способность" каким-то образом ограничивает применение "бытовых" автоматических выключателей в подобных случаях. Но производители автоматов указывают две разных велечины этой самой "коммутационной способности". Некоторые одну, некоторые другую. Legrand указывает обе и называет их "согласно МЭК 60898" (она пониже номиналом) и "согласно МЭК 60947-2". Если кто-нибудь знает, в чем их отличие? Если пишут, что автомат соответствует EN 60898, значит ли это, что "коммутационная способность" "согласно МЭК 60898"? Если пишут одну из двух, то, как правило, какую? По какой из двух выбрать автомат? Спасибо всем, кто дочитал до конца. Ответившим - огромное спасибо. обычно на аппараты указываются токи при различных видах напряжения, постоянном и переменном, никогда не сталкивался с тем о чем идет речь |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 2:45 |
|
|
|
|