Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соотношение мощностей , определение полезной мощности

werg
сообщение 14.10.2013, 13:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.8.2013
Пользователь №: 35114



Здравствуйте!
1)Как в данной схеме определить количество потребляемой активной мощности, если известен ток в первичной цепи трансформатора 24А и напряжение 380В, так же известны ток и напряжение во вторичной цепи 1000А , 5.5 В.
2)Что изменится в цепи если три таких схемы подключить к 3х фазной сети равномерно? Какова будет активная мощность?
Нейтраль не используется.

Дело в том, что необходимо посчитать потребляемую мощность оборудования активную(за которую придется платить)
и полную(по которой придется рассчитывать питающие кабели кабели )

PS измерения токов и напряжений проводились true RMS приборами


Сообщение отредактировал werg - 14.10.2013, 13:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
FRAER
сообщение 14.10.2013, 15:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



И это "вопросы профессионалов"? icon_smile.gif
Кабели выбираются не по мощности, а по току. Ток вы вроде замерили. А, насчет активной мощности... тут коэффициент мощности не известен, т.ч

По поводу трёхфазной нагрузки - мощности просто арифметически складываете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 7:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены