Добрый день.
Есть два провода с подключенными (параллельно) низковольтными галогенками.
На одном 7, на втором 8. Лампы по 35 Вт каждая, всего 525 Вт.
Оба провода соединены с одним проводом в одном месте, который выходит из тороидального трансформатора на 600 Вт.
Проблема в том, что от этого места соединения и метр после него оба провода горячие и перегорают. Сейчас перегорело место соединения, все плавится.
Еще одна деталь - из трансформатора выходит провод очень толстого сечения, кажется 2,5 мм по характеристике. А два провода с галогенками тоньше. Кто-то может пояснить, почему они раскаляются на промежутке 1 метр от соединения?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
зелёный желторот...
сообщение 3.10.2013, 18:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Неверно (или наобум, что было, то и поставили) подобрано сечение провода. Увеличьте на одну-две ступени.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник__*
сообщение 3.10.2013, 18:53
Сообщение #3





Гости






Как это сделать? Я не знаю, что такое ступени, спросить не у кого.
Как это выглядит?
Это значит, надо полностью поменять оба провода с лампами? Пересоединять лампы, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.10.2013, 19:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Грубо говоря, надо взять провод потолще. Да и за контактами следить.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник__*
сообщение 4.10.2013, 11:30
Сообщение #5





Гости






Спасибо вам большое.