Собственно вопрос заключается в чем:
Есть проект по прокладке линии в 6кВ в металлическом коробе. По данному проекту короб необходимо в начале и конце трассы присоединить к устройству заземления, так же на протяжении всей трассы должно обеспечиваться непрерывность электрической цепи. Но в свою очередь, некоторые участки трассы необходимо проложить под землей в местах переездов и дорог. На данных участках кабель прокладывается в металлической трубе. Вопрос заключается в том- есть ли необходимость перед началом и на конце участка проходящего в земле ставить дополнительные устройства заземления, или можно просто проложить в тех же трубах полосу, соединяющую короба на обеих концах.? Общая длина трассы- 1700 м. Кабель АВВГ-6 3х120мм Короб - КПП-100/100 |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Судя по проекту, дополнительных ЗУ не требуется. Как и полосы. Используйте трубу. Т.е подключите короб с каждой стороны к этой трубе. Это конечно при условии что Вы трубы друг с другом сваривали или муфтами на резьбе соединили.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Просто интересно, где могут быть такие случаи прописаны, в ПУЭ ничего подобного не нашел!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Больше никто ничего подасказать не может?
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |