подскажитете!
общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120? |
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Нуб_* |
29.7.2013, 16:24
Сообщение
#2
|
|
Гости |
подскажитете! общий ток ШУ - 400А. из таблицы токовой нагрузки кабеля ВВГ для ввода подходит 4х240 - 464А. А если на ввод использовать два кабеля, то подойдет 4х70 - 210А (два кабеля - 420А)? или вместо 4х240 нужно 2шт. 4х120? При таком токе, лучше использовать один цельный промасленный кабель в броне.. А так при нагрузке будет грется жилы ИМХО уже проходил такое на практике.. |
|
|
29.7.2013, 16:32
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
а какой тип ввода, воздух/земля, эстакада/короб/лоток
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.7.2013, 17:05
Сообщение
#4
|
|
Гости |
ввод в лотке по воздуху
|
|
|
|
|
29.7.2013, 17:19
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата ввод в лотке по воздуху тогда может есть смысл рассмотреть АПВ-185/ 436А ?? Сообщение отредактировал Сергей Г - 29.7.2013, 17:22 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|