Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как определить потери холостого хода трансформаторной подстанции , Трансформаторная подстанция

Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 4.7.2013, 17:11
Сообщение #1





Гости






Судебный спор с поставщиком электроэнергии по величине потерь холостого хода по мощности (ТМ 100). Техпаспорт утерян. Производитель не известен. По логотипу 1980 г. обозначение БЭ. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОТЕРЬ ХХ. И как отстоять позицию, учитывая что методика определения потерь договором не определена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
ЛЕША
сообщение 4.7.2013, 17:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вызвать ЭТЛ и провести измерение. Опыт ХХ. Ничего сложного. Или по справочнику.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.7.2013, 17:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2013, 8:16
Сообщение #3





Гости






отключите полностью нагрузку-измерьте ток (полный), и активную мощность при помощи ваттметра). Потом все посчитайте . методика-лабораторная работа опыт ХХ