Требования горсетей , Опечатывание ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требования горсетей , Опечатывание ВРУ |
| Гость_Гость_serg_z_*_* |
23.5.2013, 14:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Подскажите. У нас поменяли вводной кабель. По предписанию мы установили новый ВРУ. Сзема простая: рубильник - вставки 160А - трансформаторы тока - счетчик. После ВРУ кабель идет у нас на другой щит, где на входе стоит 160А автомат и далее разводка по потребителям. Местные сети не приняли - говорят надо закрыть рубильник и вставки для опечатывания. Это можно сделать, но как быть в случае, если например вставки выбьет? Пломбы вскрывать нельзя - штрафуют, предупредили. Но оставаться без света пока вызовешь их техника - тоже нельзя. Или наш автомат сработает раньше, чем выбьет вставку. Смущает, что они оба одинакового номинала 160 А? Разъясните, если не трудно откуда такие требования? |
|
|
![]() |
|
|
23.5.2013, 14:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Смысл такого требования в том, что вы должны исключить возможность кражи ЭЭ до узла учета. В вашем случае получается, что вы спокойно можете снять ЭЭ до ТТ. Придумайте как эту возможность исключить по месту и сети от вас отстанут.
-------------------- |
|
|
23.5.2013, 14:44
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23208 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в принципе можно убрать вставки из ВРУ, оставив только рубильник, другой вариант, прописать в договоре возможность снятия пломб с уведомлением сетей при аварийных ситуациях, насчет штрафов - это в договоре предусмотрено?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.5.2013, 14:53
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Да, вставки можно убрать. Завтра вечером буду на аналогичном случае менять ТТ, могу сфотать как там сделано. В принципе ничего сложного - рубильник, ТТ, АВ. Рубильник и ТТ загорожены оргстеклом, прикручено на болты.
-------------------- |
|
|
|
|
23.5.2013, 15:19
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а как же защита ТТ?
|
|
|
23.5.2013, 15:55
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23208 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как же защита рубильника?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.5.2013, 16:10
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а рубильник пусть снабжающая организация защищает у себя. рубильник не несет защитной функции
|
|
|
|
|
23.5.2013, 17:01
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Или наш автомат сработает раньше, чем выбьет вставку.
Вставка быстрей сгорит ... Ждите фото от S-cream. |
|
|
| Гость_Гость_serg_z_*_* |
23.5.2013, 17:24
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо за ответы, буду ждать фото
|
|
|
24.5.2013, 15:16
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Сорри, сегодня с фотой не получится - заказчик ТТ не купил. Завтра к вечеру, как до дому доеду. Мимо буду проезжать, заеду, щелкну.
-------------------- |
|
|
|
|
25.5.2013, 10:36
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
В таких случаях делается отдельный щиток для узла учёта - только ТТ и счётчик. Для узла учёта защита та-же, что и для питающей линии - АВ в КТП.
|
|
|
25.5.2013, 11:56
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23208 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Насколько помню перед счётчиком д.б. комму-ый аппарат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.5.2013, 16:04
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 8:27 |
|
|
|
|