добрый день,
помогите разобраться: постоянно перегорали лампочки в ванной. все раскрутил. теперь из стены ванной комнаты торчат два провода (фаза и ноль соответсвенно) – по виду «родная» проводка, которая изначально была в доме. выключатель работает так – при смыкании контактов – ток на нуле пропадает. при размыкании появляется. проверяю отверткой. не такой сильный как на фазе – горит процентов в 70 от фазы. то есть при выключенном выключателе ток и на фазе и на нуле, а при включении с нуля пропадает. куда идут провода с выключателя – не знаю – вся проводка в стене. по выключателем розетка – там все ок – одна фаза и один ноль. спасибо! |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Плохой контакт нулевого провода где-то в коробке или на клемах выключателя/светильника. По этой причине могли часто перегорать лампочки. Протяните все доступные соединения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плохого контакта - перегорание лампочки.
Вопрос автору ... какая лампочка была подключена ... накаливания или что то современное? В первом случае думаю, перегорания только по причине качества этих лампочек. Величину напряжения узнать нет возможности, по причине полной электро-безграмотности ТС. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 14:02 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Мде ... первый раз такое слышу ... по причине плохого контакта - перегорание лампочки. А почему нет то? Контакт барахлит, напряжение не стабильное, лампочка мигает и в конце-концов перегорает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
лампочки были самые обычные 27 накаливания. бог с этими лампочками –
меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение. я так понимаю что надо соеденить контакты в выключателе, добившись нормальных фазы и нуля и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль. так ок? to shturman: по логике если бы ноль был выведен на выключатель то напряжение появлялось при включении – а у меня наоборот ведь! при включении выключателя пропадает ток на нуле! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение. Всё у Вас нормально и напряжения нет на двух проводах - оно только на одном.Отвёрта-индикатор не тот прибор, по которому Вы бы могли говорить о наличии наряжения, поэтому наведённое напряжение при выключенном выключателе, Вами трактуется как обычное рабочее напряжение. В этом и заключается Ваша ошибка! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
REZO: спасибо за ваш ответ, но если это наведенное напряжение как вы говорите – тогда почему при выключении/включении выключателя лампочка гаснет/горит как и должна, НО! ток на фазе всегда! в не зависимости от положения выключателя. КОГДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН ОТВЕРТКА ПОКАЗЫВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОБОИХ ПРОВОДАХ!!! вот ведь как!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... меня сам факт напряжения на двух фазах и отключения напряжения на нуле при включении выключателя вводит в ступор тк я не могу понять что это за схема такая которая убирает напряжение... Все у Вас правильно ... ну почти ... ничего не надо переделывать. Заранее договоримся ... Ваша отвертка показывает не ток, а напряжение. Далее ... чтобы лампочка горела, на нее подается "фаза" и "нуль". ... чтобы была возможность её (лампочку), выключать иногда ... "фазу" или "нуль" пропускают через выключатель. В Вашем случае, через выключатель пропустили "нуль" - это не хорошо, но не критично. Из стены торчат два провода ... один приходит напрямую (через коробку - замурованную в стене), из щитка, где у Вас стоят (надеемся), автоматы - это "фаза". ... второй приходит от выключателя, а к нему тоже из щита - это "нуль". Есть такое явление, провод, который ни куда не подключен, но лежит рядом с проводом с напряжением - "светится" от отвертки, но как Вы заметили, не в полный накал, это явление называется "наводка". Когда Вы замыкаете выключатель, этот провод подключается к "нулю" в щитке и отвертка не "светит". -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Это не наводка, а просто фаза "даётся" через лампочку, поскольку "ноль" отключен выключателем.
...и сделать наружн выключатель с обычным соединением фаза/ноль. Не думаю, что соединив "фазу" и "ноль" через выключатель, вы добъётесь чего-нибудь хорошего... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Это не наводка, а просто фаза "даётся" через лампочку, поскольку "ноль" отключен выключателем. Сори ... где Вы там лампочку, углядели ... аннулировал его ТС ... сам признался. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Прошу прощения...не заметил
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из патронов и тогда посмотреть что будет показывать индикатор. Если будет гореть на одном проводе, а на другом не будет значит через выключатель идет фаза. Если не будет гореть ни на одном проводе значит через выключатель идет ноль.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Что бы не путаться лучше вывинтить лампочки из патронов и тогда посмотреть что будет показывать индикатор. Если будет гореть на одном проводе, а на другом не будет значит через выключатель идет фаза. Если не будет гореть ни на одном проводе значит через выключатель идет ноль. Теперь вы меня вконец запутали... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Теперь вы меня вконец запутали... Мде ... грабли подобрать надоть было ... вот еще один наступил. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распред.коробки до лампочки в ванной и до выключателя
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Совет простой: меняйте проводку...хотя бы от распред.коробки до лампочки в ванной и до выключателя Зачем?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – тогда вопрос про некритичность – если ноль на выключателе – насколько это безопастно – в плане пожароопасно?
спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
потому что мой мозг не в состоянии понять это...
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает особенно последнюю фразу...старею видимо... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
видимо белый провод от выключателя «врезали» в ноль где-то до того места откуда он высовывается – по-другому не могу найти объяснения
видимо так видимо белый провод от выключателя «врезали» в ноль где-то до того места откуда он высовывается – по-другому не могу найти объяснения видимо так |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
А откуда он "высовывается"?
Сообщение отредактировал Диманыч - 25.3.2013, 15:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
to tormo3 – по-моему начинаю понимать – спасибо – тогда вопрос про некритичность – если ноль на выключателе – насколько это безопастно – в плане пожароопасно? спасибо! На свете(в СНГ) фаз и нулей квартирной проводки, идущих через выключатель поровну, как мальчиков и девочков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Просто опасно может быть менять лампочку или патрон, поскольку на патроне при выключенном выключателе будет фаза.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
дело в том что через выключатель не идет ноль – если бы все так просто – из стены торчит «родной провод» – толстые провода в коричневой оплетке – в одной оплетке два провода – ноль и фаза – это те два провода что идут от щитка, и не фаза идет через выключатель. из выклюателя идет провод в белой оплетке и непонятно куда он идет и как связан с «родным» нулем! и как он с этого нуля при замыкании провода отключает А хто Вам сказал, что этот "родной" провод - цельный от щитка? Его в коробке можно "перекрасить" , а можно и продолжить.Все провода в стенке замазаны ... сам признался!!! Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.3.2013, 21:19 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31866 ![]() |
прям из стены торчит провод – а «родной» потому что уж очень старо выглядит, а проводку новую делали пару лет назад
всем огромное спасибо за помощь!!! думаю, что во всем разобрался и про наведенное напряжение заодно узнал. |
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Решил не создавать новую тему, надеюсь подскажите тут.
Картина: сидим в бизнес центре, из которого уйти не можем. Фактически в нашем здании проводка без земли. Более того, на проводах земля-ноль постоянно висит напряжение. В результате вся техника у нас бьет. Добиться от владельцев ДЦ установки земли невозможно. Вопрос: как своими силами сделать так, чтобы техника не била? Неужели кроме "проводочком к батарее" других вариантов нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Договоритесь с электриком бизнес-центра, заплатите ему за требуемую работу сами. Возможно потребуется найти его через арендодателя.
Либо договоритесь с арендодателем, чтобы сторонний нанятый Вами электрик устранил дефекты в электрохозяйстве владельца. Что делать - нужно смотреть по месту, возможно работы не много. |
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Так уже не раз приходили и смотрели, мало того, что при проектировании не осталось никаких даже схем, всё похоронено в стенах. Так ещё, главное, у них нет фактически земли, к которой они могли бы нас подключить. Вот и возникает вопрос: как при таком раскладе решить проблему.
Я бы даже сказал, получается 2 проблемы: 1. нет земли; 2. где-то идет пробой и на розетках в проводе "земля" постоянно держится напряжение, которое и пробивает на технику. ДЦ готов идти на встречу, но только без трат. А как вы понимаете, без денег такое не делается, ведь землю из воздуха ни один электрик не сделает, а найти пробой тоже задачка не из простых (у нас вся сеть замкнута одним контуром, для того, чтобы определить где пробивает, нужно отключать всю технику, а в рабочее время сами понимаете это не возможно). А в выходные - это уже отдельная плата. Вот и получается, что нам надо хотя бы найти решение, которое оградит нашу технику на этого плохого напряжения. Вот только что это за решение, ни я, ни электрики ДЦ не знаем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
к батарее не вздумайте, иначе можете и на статью УК нарваться
если правильно понял проводка у вас трехжильная? третий провод в розетках, щитках куда подключен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я представляю в каком состоянии у Вас электропроводка. Выполнить "заземление" конечно возможно. Без электросхем - сложнее, но тоже можно. Только дороже. Понятно что либо простой в работе при работе электрика, либо доплата ему за выход в выходной или вечером.
1. Не факт что требуется монтировать заземляющее устройство. 2. Это техника через фильтры выдает потенциал на корпус, из-за не исправности цепи заземления Вас "бьет". Выход. 1. Найти грамотного электрика. 2. Обеспечить ему возможность работы (отключение напряжения, доступ в помещения, в электрощиты, в распаечные коробки). 3. Достойно заплатить за эту муторную работу. ПС. Как вариант, если нет доступа в распайкоробки или нет третьего проводника в электропроводке для "заземления". Проложить отдельно нулевой защитный проводник (заземление) от электрощитов к розеткам и светильникам. При необходимости смонтировать заземляющее устройство. |
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Ок, тогда последний вопрос: чем можно пнуть ДЦ, чтобы они начали работать?
Может какие-то жалобы к пожарникам или ещё куда? Что они по сути нарушают такой проводкой и что им за это грозит, кто-нибудь может в этом вопросе просветить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы сначала договор аренды или что там гляньте, там может на вас всё повешено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На мой взгляд ругаться с арендодателем не вариант. Иначе - Ростехнадзор если дело в России.
|
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Выход есть, и я затратил время рассказывая о нем по вашей просьбе. А вот денег видимо нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_rezets_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Илья_*_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
У меня что то похожее. Живу в доме еще советской постройки. У нас на Этаже стоят щитки с рубильниками. В один момент пропал свет. Автомат в щитке не сработал. Решили проверить наш рубильник в щитке лампочкой ( бывший светильни с патроном проводами). Так вот - в вкл состоянии рубильника лампочка горит, в выкл. состоянии лампочка тоже горит , а свет пульсирует. Дома же в любом состоянии света нигде нет. Причем на рубильниках соседей такого нет! А все началось после того, как в дом ударила молния! ( была вкл люстра в тот момент, она чуть не сгорела, после этого и начались эти проблемы). Подскажите пожалуйста, что это все может быть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Видимо не исправен рубильник/автомат. Кроме этого, перегорели проводники электропроводки.
Лучше пригласите специалиста на место, иначе долго будем Вашими руками и глазами производить ремонт. Да и опасно это для Вас. Хоть бы фото электрощита выложили. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |