Гильза из пвх ТРУБЫ , Нужно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гильза из пвх ТРУБЫ , Нужно ли? |
22.3.2013, 5:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31768 |
Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо.
|
|
|
![]() |
|
|
22.3.2013, 6:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Нет смысла, это через "деревяшку" нужно.. но и там.. не ПВХ требуется.. а сталь.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.3.2013, 7:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
в ПУЭ написано - стальная труба.
инспектора против ПВХ не выступают. |
|
|
22.3.2013, 10:04
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
через капстены обязательно.
-------------------- |
|
|
|
|
22.3.2013, 12:07
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Обязательно в трубе. И через гипсокартонные перегородки в жесткой ПВХ трубе делаем.
|
|
|
22.3.2013, 12:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Простите, а в каком месте НТД и в каком контексте речь идёт про сталь?
Проход через стену может быть выполнен или через трубу (её материал не должен ухудшать огнестойкость строительной конструкции) или вообще без труб в специально выполненных отверстиях (жаль не пояснили, какие ещё бывают...)... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.3.2013, 18:36
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
23.3.2013, 17:27
Сообщение
#8
|
|
Гости |
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия). Эта ссылка прописана в разделе ПУЭ "Открытые электропроводки внутри помещений", у топик-стартера речь идёт о скрытой проводке. Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо. Здесь, скорее всего, Ваш куратор исходит из требований НТД о сменяемости проводки, где прописано это требование, к сожалению не помню. |
|
|
24.3.2013, 15:31
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
СП 31-110-2003
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 5:37 |
|
|
|
|