Почему не срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему не срабатывает УЗО |
11.3.2013, 14:41
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт. Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается. |
||
|
|||
![]() |
|
|
11.3.2013, 14:46
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на батарею менее 30 мА, то щипаться стиралка будет, а УЗО не сработает.
УЗО сработает при возникновении опасной для человека утечке, то есть, при токе от 0,5 до 1,0 Iном. В Вашем случае 15-30 мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.3.2013, 15:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
А как можно замерять тестером этот ток утечки ?
|
|
|
11.3.2013, 15:18
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В режиме измерения переменного тока, например.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
11.3.2013, 16:25
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест"?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.3.2013, 16:44
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
'savelij®'
УЗО сработает при возникновении опасной для человека утечке, то есть, при токе от 0,5 до 1,0 Iном. Уважаемый!!! Вы, конечно, помните, что есть УЗО на разные токи утечки: 10 мА, 30 мА, 100 мА и т.д. УЗО, и дифавтомат тоже, срабатывает при токе > тока утечки. По простому, при УЗО с 30 мА - УЗО сработает при токе >30 мА. |
|
|
11.3.2013, 16:58
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(savelij®) УЗО сработает при возникновении опасной для человека утечке, то есть, при токе от 0,5 до 1,0 Iном. Цитата(Из России) УЗО, и дифавтомат тоже, срабатывает при токе > тока утечки. По простому, при УЗО с 30 мА - УЗО сработает при токе >30 мА. Я так понял, что "savelij®" имел ввижу 0,5-1,0 Iном, где за Iном. принимается номинальный ток утечки, указанный на УЗО.В нашем сдучае, это 30 мА. Значит УЗО может сработать в диапазоне 15-30 мА любого тока утечки, способного вызвать разбаланс схемы этого УЗО. Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2013, 16:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
11.3.2013, 17:56
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы, конечно, помните, что есть УЗО на разные токи утечки: 10 мА, 30 мА, 100 мА и т.д. Помню, конечно. Цитата УЗО, и дифавтомат тоже, срабатывает при токе > тока утечки. По простому, при УЗО с 30 мА - УЗО сработает при токе >30 мА. Ну если быть точнее, то УЗО или дифавтомат должны (!) сработать в указанном ранее диапазоне, а уж при утечке бОльшей номинала, просто обязаны.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.3.2013, 18:46
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
|
|
|
11.3.2013, 18:50
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт фильтра в СМ + погрешность измерений.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
11.3.2013, 18:54
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?
когда то давно доставал белье и коснулся батарее, то шарахнуло хорошо, второй раз пробывать не хочется, а прибор показывает маловато. Сообщение отредактировал Alex.ib - 11.3.2013, 18:57 |
|
|
11.3.2013, 18:58
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Лампочкой накаливания между нулём и батареей при включенной основной нагрузке, к примеру...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.3.2013, 19:02
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
когда то давно доставал белье и коснулся батарее, то шарахнуло хорошо, второй раз пробывать не хочется, а прибор показывает маловато. А заземлить корпус слабо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 19:05
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Alex.ib) Замерял тестером (модель Ц4353 совдеповский со срелкой) переключатель стоял переменка на 3ма на тестере вся шкала на ма 30 показал 17 Как видим может и не отработать Ваше УЗО.Во-первых вначале схему указанную Вами выше подключите правильно, а во-вторых неплохо бы знать, стиралка занулена-"заземлена" (розетка с заземляющим контактом)? Цитата(=Alex.ib) Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт. А где Вы видите явные условия для его (УЗО) отключения?
Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается. Сообщение отредактировал Rezo - 11.3.2013, 19:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
11.3.2013, 19:11
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
А заземлить корпус слабо? дом хрущевка старая, недавно поменяли подводку к дому и провода в подъездых щитках, монтажники сказали что заземления нет, а зануление по ПЭУ делать запрещено в наших домах. Не в стиралке вопрос, а в узо, потому что стоит еще электо бойлер, ванна с гидромассажем и компьютер, который корпусом на батарею реагирует. Из стиралки можно выкинуть сетевой фильтр, а вот как понять что узо сработает при пробое тены в бойлере или насоса в ванне ? |
|
|
11.3.2013, 19:12
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-то текёть. Может тэн.
|
|
|
11.3.2013, 19:58
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Как видим может и не отработать Ваше УЗО. Во-первых вначале схему указанную Вами выше подключите правильно, а во-вторых неплохо бы знать, стиралка занулена-"заземлена" (розетка с заземляющим контактом)? А где Вы видите явные условия для его (УЗО) отключения? происходит утечка тока из контролируемой УЗО схемой на батарею, которая я подозреваю уходит под землю и идет на ТЭЦ происходит утечка тока из контролируемой УЗО схемой на батарею, которая я подозреваю уходит под землю и идет на ТЭЦ стиралка не заземлена и не занулена Лампочкой накаливания между нулём и батареей при включенной основной нагрузке, к примеру... Сунул один провод в ноль другой через лампочку на батарею - никакой реакции, а потом первый засунул в фазу и через лампочку на батарею и УЗО выключилось, даже успел увидеть как лампочка мигнула, когда везде свет погас. |
|
|
11.3.2013, 20:19
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА. Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт. Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея). И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится. 1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-то текёть. Может тэн. Ток соответствует емкости 50 нФ. а зануление по ПЭУ делать запрещено в наших домах. <голосом Сталина> А вот это неверное заявление. Правила устройства электроустановок обязывают заземлять или занулять те проводящие части (корпуса, например) электроустановок, на которых в случае повреждения изоляции может оказаться опасное напряжение. В нашем несовершенном мире боятся зануления, поскольку за последние полста лет электропроводку жилсектора довели до ручки; и так называемое "отгорание нуля" автоматом подаёт на занулённые корпуса электроприёмников фазу. Но в нашем случае это не угрожает, поскольку Цитата недавно поменяли подводку к дому и провода в подъездых щитках Удивлён отговоркой монтажников. Видать, лень было землю тащить - или в смете не было. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 20:35
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА. УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА. Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт. Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея). И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится. Ток соответствует емкости 50 нФ. исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена, не будет ли опасно это для остальных приборов бойлера, гидромассажной ванны ? нуль тянуть от щитка до узо нет возможности или найти в стиралке проблему и ничего с проводкой не делать ? |
|
|
11.3.2013, 20:40
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена С технической точки зрения (воплощения идеи в жизнь) - конечно, можно. Например, перемычкой в розетке. С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически! -------------------- |
|
|
11.3.2013, 20:54
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
С технической точки зрения (воплощения идеи в жизнь) - конечно, можно. Например, перемычкой в розетке. С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически! буду копаться в стиралке и подскажите про узо мне писали проверить через нуль на батарею, оно так не сработало, а сработало через фазу. Я в этих вопросах немного понимаю, но все равно ЛАПАТЬ. Так должно быть или нет ? |
|
|
11.3.2013, 21:05
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ноль на землю через лампу может и не сработать. тут надо или лампу по мощнее, и(или) в любую розетку после узо включить что нибудь по мощнее.. при подключении лампы к фазе и земле сработать обязано. в идеале для 30mA нужно вместо лампы всять сопротивление 7,2 кОм..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.3.2013, 21:08
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически! И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД!
Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 21:24
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД! ![]() Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять? Чесслово, не пойму интонации... про узо мне писали проверить через нуль на батарею Через фазный - однозначно обязано отработать. Через нулевой ... ну, х.з. Скорее всего, току было проще "слиться" через магистраль в стояке, чем через крашенную батарею. Если ещё было чему сливаться. -------------------- |
|
|
11.3.2013, 21:37
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять? Не N, а PEN, если выражаться языком 7-го ПУЭ. А поскольку хрушшоба построена во времена ПУЭ как минимум 5-го, то в этот монастырь нечего соваться с TN-C-Sами и прочими терминологиями. Там было написано: заземлению (занулению) подлежат: ......корпуса..... Так что ссылку, пожалуйста. Без обид и косяков. А то: категорически, категорически... ![]() А насчет срабатывания УЗО - при включении искусственной утечки на ноль узошка отключается при наличии тока нагрузки. Как-то раз подключают, значить, фирмачи сварочник к нашему генератору. Лампочки загораются, ящик жужжит. Сварщик зажигает дугу - узо отваливается. Разбираю вилку (5-и контактную) - и точно: кабель 4хпроводный, перемычка между N и PE. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 21:55
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание.
|
|
|
11.3.2013, 22:08
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Там было написано: Там - это там. Тут вам не там! (иль как там Виктор Степаныч однажды ляпнул?) автор спрашивал: можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена, ... нуль тянуть от щитка до узо нет возможности или найти в стиралке проблему и ничего с проводкой не делать ? ... что мной лично воспринимается как перемычка между N (ну, хотите, запрещённый в квартире PEN, который, к тому же, ещё и рвать нельзя никакими АЗ) и РЕ-усом в розетке. Применять 5 издание - на мой взгляд, некорректно. Ставим непредусмотренный ПУЭ-5 АВДТ, подключаем приёмник, требующий три провода, не предусмотренные TN-C из ПУЭ-5... Это - не люстру подключить на уже готовые с тех времён проводки. В общем, ссылаться на НТД не могу. Банальный обрыв нуля в ВРУ, замена счётчика (когда выходящие из него провода электрик местами перепутает - квартирка то небось 1ф?)... А запрета не проверять фазу языком, как батарейку 4,5В, Вы ни в 1-м, ни в 8-м издании ПУЭ не увидите. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2013, 22:12 -------------------- |
|
|
11.3.2013, 22:20
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
11.3.2013, 22:35
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну да ладно, лень искать ссылку.
Я всё к тому, что если электроустановка здания создана при действии 5-го ПУЭ, мы не имеем права применять защитные устройства, которые ТАМ не применялись. УЗО там не было предусмотрено, а значицца как минимум, бесполезно. А точнее, опасно. ИМХО. Насчет запрещенного в квартире PENa - так там его и нет (кстати, кто его запретил?). Закон, а в данном случае ПУЭ, обратной силы не имеет. Кстати, где запрещено занулять корпуса электрооборудования на занулённый корпус этажного щитка? В розетке - ясный перец - (при наличии УЗО ноль рвётся) кагбэ стрёмно соединять защитный контакт с нулём. Насчет обрыва (отгорания) нуля я писал выше. Проводка в здании и подвод заменены. Электрик, путающий фазу и ноль при замене счетчика - мифический персонаж. Не бывает. Вот и я о том. Откуда в фильтре 50нФ? Там максимум 3нФ. Компьютерные БП, как правило, 15 нФ. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 22:35
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре. (поэтому и сказано "+ погрешности при измерении...")
2. Чтобы не щипало, некоторые коротят защитный контакт с нулём в розетке... но это далеко не "зануление корпусов", а прямое вредительство по отношению к пользователю. 3. А шоб не щипало, надо все манипуляции с незаземлённой стиралкой производить при вынутой сетевой вилке и все будут счастливы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.3.2013, 22:55
Сообщение
#31
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
2. Чтобы не щипало, некоторые коротят защитный контакт с нулём в розетке... но это далеко не "зануление корпусов", а прямое вредительство по отношению к пользователю. Нестандартное решение: резистор между никуда не подключенным заземляющим контактом розетки и нулём. Снимает неприятные ощущения, проблем не решает. Я столько видел розеток с соединенным с нулём защитным контактом в старом жилфонде (включая мой дом 1980-го года), что не верю на слово, что так низзя. Нельзя туда УЗО втыкать без полной переделки квартирной проводки (и домовой). Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 23:03
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
УЗО там не было предусмотрено, а значицца как минимум, бесполезно. А точнее, опасно. ИМХО. Вот так я представляю работу УЗО в TN-C. Чего в нём опасного, понять не могу. Про СП-31-110, приложение А, даже и не заикаюсь: в той теме, ez81, русским языком мне сказал, дескать, СП нам - не авторитет, ПУЭ рулит (№41)! кстати, кто его запретил? Помню, что низзя. В ПУЭ прямого запрета не нашёл. Но особо и не искал. Косвенно: 1.7.131 - большие сомнения, что в розетку приходят 10-ка меди или 16 кв алюминия. Электрик, путающий фазу и ноль при замене счетчика - мифический персонаж. Не бывает. Имелись ввиду провода, которые из счётчика в квартиру идут. Оба - в одинаковой серо-коричневой-пыльной изоляции. Перепутать, и подать фазу туда, где ноль недавно был - как два пальца. И самое интересное, что усё будет работать! Вот и я о том. Откуда в фильтре 50нФ? Там максимум 3нФ. Следовательно и ток должон быть меньше. Если бы он был бы настолько меньше, то тогда вообще не щипало бы. Ан нет, щипется! Я столько видел ... что не верю на слово, что так низзя У Вас - своё имхо, у меня - своё. Я уже писал: я столько раз батарейки языком "пробовал", но ... что-то не хоцца розетку лизать. Нельзя туда УЗО втыкать без полной переделки квартирной проводки (и домовой) Я даже не буду Вас напрягать просьбой дать ссылку))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2013, 23:11 -------------------- |
|
|
11.3.2013, 23:21
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
А вот это неверное заявление. Когда электрики говорили, что нельзя в этих домах занулять, они очевидно имели ввиду, что занулять некуда, пока не произведена реконструкция стояка. А это уже не в их полномочиях. Во многих старых домах на этаже нет никаких щитков, кроме маленького несуразного коробченка поверх дверей. Вот по этой причине любой нормальный специалист, делающий подключения в подобной квартире, выдает ответ: занулять нельзя. Правила устройства электроустановок обязывают заземлять или занулять те проводящие части (корпуса, например) электроустановок, на которых в случае повреждения изоляции может оказаться опасное напряжение. В нашем несовершенном мире боятся зануления, поскольку за последние полста лет электропроводку жилсектора довели до ручки; и так называемое "отгорание нуля" автоматом подаёт на занулённые корпуса электроприёмников фазу. |
|
|
11.3.2013, 23:33
Сообщение
#34
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
я столько раз батарейки языком "пробовал", но ... Блин, "Крону" тоже? Один товаришш в колхозные времена раздобыл батарею от электропастуха. Вроде БАН-90, но не помню точно. Спрашивает коллег: а эта батарея годная? Отвечают: так это, на язык попробуй. Присел аграрий на мешок, сунул два конца в рот. Только ноги мелькнули... Потом признался, что и в штаны капнул... А это уже не в их полномочиях. Вот: на фейхуа менять проводку в здании, если несуразные коробчонки остались... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 23:36
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
11.3.2013, 23:37
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Перепутать, и подать фазу туда, где ноль недавно был - как два пальца. Личный опыт? Не верю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 23:38
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Блин, "Крону" тоже? Представьте! Правда, язык её долго не держит) ... и только сейчас я понял, каким был тугодумом, когда отцовская Волга в гараже на ремонте стояла... Ну ничё, всё впереди!!! Личный опыт? Не верю. Не, не личный. Счётчики ещё ни разу не менял. Но в щитках-то ковыряюсь! И что одинаковые проводки в них заходят и выходят - видел. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2013, 23:46 -------------------- |
|
|
11.3.2013, 23:41
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Со стиралки и сразу на компьютер. Лихо. Чем отличается фильтр стиралки от фильтра компа? ТС и комп упоминал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.3.2013, 0:02
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
-------------------- |
|
|
12.3.2013, 0:35
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
12.3.2013, 7:36
Сообщение
#41
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А по-моему, явные косяки (стырил с Яндекса) Эти косяки - вероятные иллюстрации на тему "как не надо тырить электричество". Автомат перед счетчиком не опломбирован. А остальное сразу видно будет по включении. Тот, кто пломбирует счетчик, обязан проверить, что фаза подключена, куда надо. Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 7:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.3.2013, 9:09
Сообщение
#42
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... (стырил с Яндекса)... Я тоже научился "тырить". Такая схема подключения, в первых "рядах", по запросу - подключение счетчика электроэнергии. Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Сообщение отредактировал Topmo3 - 12.3.2013, 9:13 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
12.3.2013, 9:23
Сообщение
#43
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Мдя... Четыре провода не то, что подключить, а даже нарисовать не могут правильно... ![]() И для кого, блин, на обратной стороне крышки схемы рисуют... Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2013, 9:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.3.2013, 11:38
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(protector) А чем отличается фильтр телека от фильтра компа? В отечественных 2,2 нФ, в современных 4,7 нФ. Не вериться, что в стиралке и компе будет больше. Схемы нету жаль. А схема и не нужна.Примите в фильтре номиналы конденсаторов по 0,05 или даже 0,1 мкф, затем считаем и видим, что УЗО и не должно сработать.... PS: Всегда поражают разговоры о СУП и УЗО. Насколько могу заметить, то мой земляк и коллега "Roman D" постоянно талдычит о том, что может случиться в определённой ситуации так, что током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек. Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2013, 11:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
12.3.2013, 14:32
Сообщение
#45
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=24217 по идее должен прилагаться дымок.
2. У самого на балансе несколько хрущевок с «коробочками» вместо поетажников, НО эти коробочки соединены между собой металлическими трубами (сварка) и допотопным ВРУ дома. 3. Поэтому есть металлическая связь и с поетажника можно занулять. По ПУЭ каждый год должна проверятся металлическая связь, заземление ВРУ (естественное, внешнее), сопротивление изоляции и т.д. Реально денег на это нет и реально делается раз в 2 года, после проверки пожарников, охраны труда, РЭСа и кто припрется и накатает акт, - тогда да начальство деньги находит. 4. Споры об занулении надо вести конкретно по каждому отдельно взятому дому с предварительным обследованием. 5. Замерять импульс тока стрелочным тестером? Верить этим показаниям? Ну ладно модным электронным с частичными функциями осциллографа! |
|
|
12.3.2013, 20:44
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Тот, кто пломбирует счетчик, обязан проверить, что фаза подключена, куда надо. Блин, я всё о чём толкую: вот отсоединил я счётчик, поставил новый. Фазный от стояка я найду. А вот пометить "старый" фазный, который шёл от счётчика в квартиру - забыл. И под болт Lвых ставлю тот провод, который пол-часа назад был нулевым в квартире. Вот про что я имел ввиду!!! И вот тут-то, и всплывут все перемычки в розетках и вилках! Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь. Что же я Вам такого плохого сделал, что Вы мне смерти от молотка клиента желаете? Если я признался, что счётчики ранее не менял ни разу, то это не значит, что я правильных схем не знаю. Которые, кстати, тоже в первых рядах в поисковиках стоят. током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек. Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!.... Полностью присоединяюсь. На Бога надейся, но сам - не плошай. УЗО может оказаться и неисправным, иль дифтока не хватит для его отработки. И последствия, быть может, окажутся плачевными... А может оказаться исправным, и отработать! Вспоминаю, когда в младших классах учился, перед каникулами, как обычно, "инструктаж". Встаёт Дима Буленков: - Автобус надо обходить спереди! - Почему? - Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать! Блин, и не поспоришь! Логика железная! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.3.2013, 20:45 -------------------- |
|
|
12.3.2013, 21:53
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
- Автобус надо обходить спереди! Это можно в "подпись" брать - Почему? - Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.3.2013, 22:19
Сообщение
#48
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Блин, я всё о чём толкую: вот отсоединил я счётчик, поставил новый. Фазный от стояка я найду. А вот пометить "старый" фазный, который шёл от счётчика в квартиру - забыл. Авиадиспетчера говорят, что лучше свести жену с лучшим другом, чем две точки на радаре. Вот тоже я бы сказал и электрикам. Тем более что фазный проводник от счетчика идет к автоматам или предохранителям, а нулевой - к нулевой же шинке потребителя. Найти легко. Так что слово "забыл" в данном случае неуместно. Подходит "не знал" или "мозг пропил". А что, по ТБ счетчики в одно рыло меняют? Относительно УЗО. Цитата 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN В этом случае питание отключит и автомат, и УЗО. У меня двухпроводка, заземляющий контакт розетки стиральной машины подсоединен к корпусу этажного щитка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.3.2013, 22:43
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
фазный проводник от счетчика идет к автоматам или предохранителям, а нулевой - к нулевой же шинке потребителя. Найти легко. Это сейчас. А тогда, когда было ПУЭ-5, к которому Вы аппелировали, и, соответственно, щиток тех же годов сборки - были пакетники. На которых не было обозначений, куда фазу, а куда ноль цеплять. Ибо им пофиг. Или, от счётчика, идут оба провода на АЕшки. Никаких шинок отродясь и не было! От счётчика - два провода на пакетник. А выверку в натуре от пакетника и дальше - не произвёл. Не все модульные двухполюсники имеют маркировку фазы / нуля. Так что, и забыл тут уместно, и мозги пропиты - тож. А посему, в итоге имеем хоть и гипотетическую, но весьма реальную возможность перефазировки отдельно взятой квартиры. Да и чё я, млин, про счётчик??? Тот же пакетник на новый 2р модульный поменял... А дальше алгоритм уже описан. Что УЗО сработает - я и не спорю. Но, Вы же против УЗО в старом фонде без реконструкции... Насчёт ТБ - не могу ничё сказать, кроме как того, что был свидетелем отключения жильца. Электрик и тётечка. Типа такой тётечки. Много от неё толку? Ручки греем, машинисту АГП глазки строим... -------------------- |
|
|
12.3.2013, 23:54
Сообщение
#50
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это сейчас. А тогда, когда было ПУЭ-5, к которому Вы аппелировали, и, соответственно, щиток тех же годов сборки - были пакетники. На которых не было обозначений, куда фазу, а куда ноль цеплять. Ибо им пофиг. Мой дом построен в 1980-м году. При ПУЭ-5, стало быть. Пакетники присутствуют. Нулевые шинки - тоже. Путать концы на пакетнике или двухполюсном автомате - это, как правило, первый этап одного из распространённых способов хищения электроэнергии. Электрика, который путает фазу и ноль, рановато допускать к самостоятельной работе. Защитный проводник должен подключаться ДО коммутационного аппарата - вот и вся мудрость. А если его (проводника, конечно) нет - УЗО бесполезен. Если мы взяли в качестве меры защиты от поражения током автоматическое отключение питания, поскольку ни двойной изоляции, ни сверхнизкого напряжения, ни уравнивания потенциалов тут пока не видно, то необходимо обеспечить достаточные условия для срабатывания этой защиты. В нашем случае (незаземленный корпус стиральной машины оказывается под напряжением) защита от сверхтока не сработает, и не сработает УЗО до прикосновения к этому корпусу хозяина с сопротивлением тела в 7,2 кОма или меньше. Я не знаю, что случается чаще: пробой на корпус бытовых электроприёмников (на памяти десятки, если не сотни случаев) или же гипотетический путаник фазы с нулём (про таких только в нете слышал)... Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 0:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.3.2013, 0:15
Сообщение
#51
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А если его (проводника, конечно) нет - УЗО бесполезен. И зачем такие безапелляционные заявления, если сами же и написали...Цитата В нашем случае (незаземленный корпус стиральной машины оказывается под напряжением) защита от сверхтока не сработает, и не сработает УЗО до прикосновения к этому корпусу хозяина с сопротивлением тела в 7,2 кОма или меньше. Так всё же сработает и защитит хозяина? А при отсутствии УЗО получим стопроцентный "летательный" исход... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.3.2013, 0:26
Сообщение
#52
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А при отсутствии УЗО получим стопроцентный "летательный" исход... Честно говоря, когда во время обучения мы "прокрутили" мегером всю группу, сопротивление между руками было от 50 кОм до 2 мОм. Отключения не будет, а посему... перед прикосновением к незаземлённой стирмашинке либо одевайте диэлектрические перчи, либо мочите ладони, крепче держась за заземлённую трубу в надежде на срабатывание УЗО. Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 0:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.3.2013, 8:01
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно без СИЗ работать?
Некорректно, конечно, все мегеры под одну гребёнку собирать, но я уже где-то тут описывал подобный эксперимент: мегером Ф4102/1 при 1 кВ прозванивал себя. На момент "прозвонки" подключённая цешка в режиме вольтметра показала падение напряжения на щупах мегера до 40 вольт. В сети такой просадки ждать не следует. Мощи у неё поболее, чем у мегера. А человек, всё-таки, подобен варистору. Да и сравнивать сопротивление постоянному и переменному току - не думаю, что уместно Мой дом построен в 1980-м году. При ПУЭ-5, стало быть. Пакетники присутствуют. Нулевые шинки - тоже. Дом моих родителей - переезжали мы в эту новостройку в 1993. ПУЭ-6. Пакетников нет. Есть только два АЕ по 25А. На 3-к квартиру. Про нулевые шинки - не буду уж так уверенно утверждать, что их там нет, но .. ей Богу, не припомню, что они там есть. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.3.2013, 8:06 -------------------- |
|
|
13.3.2013, 8:15
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...Отключения не будет, а посему... перед прикосновением к незаземлённой стирмашинке ... А если быть проще и ответить себе на вопрос?... Стоит ли ставить УЗО в двухпроводной линии для повышения электробезопасности, например, на случай пробоя изоляции фазного провода на корпус прибора? Вы намеряли 50 кОм, у кого-то окажется 20... А у хозяйки с мокрыми руками сколько будет, когда её случайно шандорахнет от неисправной СМ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.3.2013, 9:12
Сообщение
#55
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А у хозяйки с мокрыми руками сколько будет, когда её случайно шандорахнет от неисправной СМ? Почему случайно? Абсолютно закономерно. Не приняты меры защиты от косвенного прикосновения. Установка УЗО в данном случае не является достаточной мерой, поскольку не обеспечены условия для его срабатывания. К тому же женщины более чувствительны к току, нежели мужчины. Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2013, 9:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.3.2013, 9:37
Сообщение
#56
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Установка УЗО в данном случае не является достаточной мерой А никто и не говорит, что эта мера достаточна.Говорится лишь о дополнительной мере повышения электробезопасности. Или словами нормативки (только не надо говорить о рекомендательном характере СП... Цитата Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. Тупая установка УЗО во все дыры никогда не рекомендовалась. Но если УЗО повысит безопасность пользования бытовой техникой, то почему бы и не поставить?... Зачем же говорить о бесполезности или о недопустимости такого решения (есть и такие)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.3.2013, 10:44
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(зелёный желторот...) А человек, всё-таки, подобен варистору. Точно!... В этом и заключается самообман и вся проблема как таковая.Измеритель покажет совершенно разные сопротивленния тела человека при напяжении воздействия скажем в 5 Вольт и 200 Вольт, при одних и тех же исходных данных (прочно зажатый щуп в руках). Поэтому человек и не понимает, почему держа в руках провода под напряжением в 40-60 Вольт ничего страшного не происходит, а уже после 80 "искры из глаз" и оторваться невозможно. Цитата(savelij®) Стоит ли ставить УЗО в двухпроводной линии для повышения электробезопасности, например, на случай пробоя изоляции фазного провода на корпус прибора?...Тупая установка УЗО во все дыры никогда не рекомендовалась. Был у меня случай, когда только УЗО и спасло человека!Но если УЗО повысит безопасность пользования бытовой техникой, то почему бы и не поставить?... Этот.... стоял в воде (в бассейне) откачивая воду насосом. То ли в руках держал, то ли подвязано было, сейчас не помню, но навесу был поплавковый выключатель, который (как потом выяснилось) он когда-то разобрал и закоротил эти контакты (похоже не срабатывал этот поплавковый выключатель). Ну вот стоит себе откачивает и у него этот узел (а теперь он не герметичен) падает в воду рядом с его ногами! Сработало только УЗО, которое було установлено чуть менее года тому назад. Человеку тем не менее досталось не хило... Дня два ходил как "пришибленый" и весь мыслями в себе.... Вот явный пример, когда нет явного КЗ (пробоя) аппарата, а есть вот такой человеческий фактор. После этого шеф приказал установить УЗО где нужно и где не нужно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
| Гость_Гость_123_*_* |
13.3.2013, 11:51
Сообщение
#58
|
|
Гости |
А что, по ТБ счетчики в одно рыло меняют? 8.10. Работу с однофазными электросчетчиками оперативный персонал энергоснабжающих организаций, имеющий группу III, может проводить единолично при снятом напряжении по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без снятия напряжения при снятой нагрузке. |
|
|
13.3.2013, 18:45
Сообщение
#59
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15665 |
Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель IЕК ВД1-63 30 мА.При замыкании нуля и PE (разделены на этажном щите) не срабатывает.При нажатии на тест- выбивает.Неисправность в УЗО?
|
|
|
13.3.2013, 20:07
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Неисправность в УЗО? Нет!В Вашем примере нет условий для срабатывания УЗО. Хотя бы для начала нагрузите свою сеть... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.3.2013, 20:10
Сообщение
#61
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15665 |
Спасибо,понял.
|
|
|
13.3.2013, 20:52
Сообщение
#62
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, железобетонный и строился блоками, арматуру сваривали и когда я выкидывал чугунную ванну она была прикреплена к арматуре дома, поинтересовался у соседей у них так же было. Возможно ли что арматура дома заземлена или занулена ? можно ли это проверить тестером в нуль розетки и на арматуру, арматуру на батарею, батарею на нуль ? (мерять сопротивлением ?) был в подвале и есть вероятность что трубы отопления проходящие сквозь стены касаются арматуры дома.
|
|
|
13.3.2013, 21:06
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Alex.ib) Возможно ли что арматура дома заземлена или занулена ?...есть вероятность что трубы отопления проходящие сквозь стены касаются арматуры дома. Всё так и есть, только с арматурой в первую очередь связаны трубы холодного водоснабжения, как и ванная кстати!...
Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2013, 21:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
14.3.2013, 13:14
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
При замыкании нуля и PE (разделены на этажном щите) не срабатывает. Разделение нулей должно выполняться до автомата защиты. А автоматы защищают то, что после них. Если на соседней улице воздушная линия коротнёт - это же не значит, что у Вас "пробки" должны "вылететь". -------------------- |
|
|
14.3.2013, 18:12
Сообщение
#65
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2009 Пользователь №: 15665 |
Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после УЗО,правда без нагрузки.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|