В общем ситуация такая: проводим энергоаудит в одной организации и они просят как одно из энергосберегающих мероприятий расчитать экономический эффект от установки компенсации реактивной мощности.
Условия у них такие: предприятие по выращиванию и переработке птицы, т.е. это много комплексов разбросаных по близлежащим районам, у каждого комплекса есть 1 или несколько КТП которые принадлежат сетевой компании. На этих КТП установленны счетчики электроэнергии (в основном ПСЧ-4ТМ.05) и на эти же подстанциях они хотят поставить компенсаторы. Я уже изложил им все свои доводы по поводу того что экономии они там не получат, но они настаивают что когда они установили компенсацию на одной подстации и попробовали работать с включеными конденсаторами и без них то у них там получилась экономия порядка 20%, но данных по режуму работы потребителей данной подстанции у них нет (т.е. могло получится что в период работы без конденсаторов потреблении было выше, а при их включении конденсаторов оно снизилось просто из-за режима работы потребителей). Я им рассказывал что у нас нет тарифа на реактивную энергию и что в сбытовой принимаются к расчетам показания только по активной энергии, а так как компенсаторы будут стоять возле счетчиков то и потери в кабелях тут тоже не причем. Но они упираются! Я уже начал сомниватся может я что-то не понимаю? Подскажите пожалуйста кто знает в этом вопросе? P.S. косинус на подстанциях у них почти везде не ниже 0,8. Есть на одной 0,4, но там и так понятно что надо компенсировать. |
|
|
![]() |
|
|
19.2.2013, 23:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так расчитайте им что экономия будет мизерная
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.2.2013, 4:54
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
Значит я все правильно понимаю по этому вопросу?
Ди и откуда там взятся экономии даже мизерной? Фактически получается что если раньше они реактивку тянули из сети и она шла через счетчик, то сейчас они ее просто перенесли за счетчик. А какие потери на 5 метрах кабеля? Может они и есть но мне их даже замерить нечем. Я им предложил для эксперемента повесит анализатор качества ЭЭ на двое суток, что-бы одни сутки работали с компенсаторами, а другие без них и потом сравнить данные по активной мощности и энергии. Вот по анализатору мы и увидем и нагрузку и потребление. Мне еще кажется что имеет место быть чьята заинтересованность - договорились с продавцом компенсаторов и теперь активно лобируют их установку. |
|
|
20.2.2013, 7:32
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Последнее вероятнее всего. За исключением если в качестве нагрузки не применяется дорогостоящее оборудование требуещее КРМ. Аналогичный вопрос когда-то на этом форуме задавал и я .
-------------------- |
|
|
|
|
20.2.2013, 8:07
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.2.2013 Пользователь №: 30953 |
|
|
|
20.2.2013, 14:09
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Я им рассказывал что у нас нет тарифа на реактивную энергию и что в сбытовой принимаются к расчетам показания только по активной энергии без перехода на оплату реактивной электроенергии по счетчику установка компенсаторов не даст никакого економического эфекта. |
|
|
20.2.2013, 16:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Эффект думаю будет мизерный. Тут необходимо определить долю реактивной составляющей тока нагрузки, просчитать потери активной мощности в ВЛ или КЛ с этой составляющей и без нее (т.е с скомпенсированным индуктивным током). Может есть смысл просто увеличить сечения...