Где найти т.п. 3.407-124 , Можно ли его использовать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где найти т.п. 3.407-124 , Можно ли его использовать? |
8.2.2013, 11:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29048 |
1. Коллеги подскажите где найти т.п. 3.407-124 и можно ли его использовать или он заменен на 3.407.1-167. Подскажите т.п. под двухцепку 35кВ для 4 ветровой/4 гололед на СК22 или СК26?
2. Может кто-нибудь объяснить как использовать обманки с http://tipovoy-proekt.ru и в чем их смысл? |
|
|
![]() |
|
|
8.2.2013, 11:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3.407-124 не действует, заменен на 3.407.1-167
что за обманки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.2.2013, 16:55
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
[quote name='с2н5он'
что за обманки? [/quote] когда правилами админа запрещено скачивать архивы как использовать обманки? переименовывают расширение после скачивания. |
|
|
11.2.2013, 11:20
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29048 |
Спасибо большое.
Подскажите т.п. на двухцепку 35кВ желательно чтоб н.пр. не ниже 13 м был. Еще одна неловкая ситуация. Идет линия 35кВ на базе СВ105, н.пр. 7м. В местах пересечения с ВЛ-10кВ (реконструкция ВЛ-10кВ) нужно поднять ВЛ-35кВ (тут она уже одноцепная). Поднимаю на стойки СК22, в результате перепад высот очень большой, а пролеты остаются теми же что и были с СВ105 - 95-105м. Сети согласовывают проект при условии чтобы спиральную вязку не посрывало с СВ105 (35кВ на штыревых на СВ105). Предлогают сделать плавный переход и поставить между СК22 и СВ105 - поставить СВ164. 35кВ ниразу не делал. По т.п. 3.407.1-163.1 выбрал стойки ПБ35-3В. Подскажите как по т.п. определить на поддерживающих или натяжных изоляторах идет и как сделать расчет. Когда решал вопрос с СК22 изоляторы и проект как пример у меня был, там поддерживающие с 5изоляторами. Нашел т.п. 3.407-131. Он действующий? Подтверждений обраному, не нашел. Кто-нибудь может поделиться проектом с использованием данного т.п.? Такой нюанс обнаружил... В т.п. 3.407-131 для 3 ветрового сказано 50кгс/м2=500Па. Но щас то по ПУЭ для 3 ветрового 650Па. Сообщение отредактировал Wecron - 11.2.2013, 12:14 |
|
|
|
|
11.2.2013, 11:55
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вроде нет , но это не мешает Вам принять своё проектное решение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|