Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Зануление газопровода , как правильно сделать?

Sergejs
сообщение 24.1.2013, 22:24
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 70)
Roman D
сообщение 24.1.2013, 23:12
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортиловым эквивалентом. В ноль!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 24.1.2013, 23:25
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:12) *
Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортиловым эквивалентом. В ноль!

Я что-то написал смешное?
Latviski tas skan: gaazes vada sanullejums.
Так понятнее?

Тортила - черепаха
тротил - взрывчатка
Или наоборот, Роман, а ?


Сообщение отредактировал Sergejs - 24.1.2013, 23:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.1.2013, 23:37
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:25) *
Latviski tas skan: gaazes vada sanullejums.

Šobrīd tas nozimē "sazemējums"
А действительно ли требуется занулять газопровод? Возможно, его правильнее зеземлять? 21-й век на дворе.

Про тортиллу я писал, чтоб не попасть под робота.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2013, 23:44


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 24.1.2013, 23:47
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:37) *
Šobrīd tas nozimē "sazemējums"
А действительно ли требуется занулять газопровод? Возможно, его правильнее зеземлять? 21-й век на дворе.

Про тортиллу я писал, чтоб не попасть под роботапозащитесатверсме.

Роман, поинтересуйтесь у любой лицензионной фирмы, которая строит ''внутрянку'' при установках газовых отопительных котлов.
Ни одна из них не сможет сдать проект монополисту, пока не будет акта о именно ЗАНУЛЕНИИ внутреннего газопровода.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.1.2013, 23:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждого желающего .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 24.1.2013, 23:59
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(ez81 @ 24.1.2013, 22:48) *
Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждого желающего .

Что каждого желающего?
Наверное в разных регионах по разному.
Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром).
Далее - собственность потребителя. И даже сам этот ящик -тоже частная собственность.

Сообщение отредактировал Sergejs - 25.1.2013, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2013, 7:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 23:59) *
Что каждого желающего?
Наверное в разных регионах по разному.
Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром).
Далее - собственность потребителя. И даже сам этот ящик -тоже частная собственность.

Исправлю не каждого желающего. Речь идет не о сжижженом балонном газе, а о природном где на каждом вводе в домовладение устанавливается ИСО (изолирующее соединение ). И дабы каждый не навредил защите газопровода лучше обратиться в газовую службу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.1.2013, 13:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098





Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) *
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
1)Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?

ИМХО, газопровод нужно заземлять, но не нужно занулять. Но т.к. в системе TN, которая применяется в россии ноль необходимо соединять с заземлением, поэтому заземлив газопровод мы автоматически его зануляем.
У вас частный дом? Если да, то я посоветовал бы вам использовать систему заземления ТТ, расшифровываю: заземляем только заземляющим устройством, не садим ноль на землю. Важный момент при ТТ необходимо обязательно УЗО.
1) Нужно сделать систему уравнивания потенциалов и в эту систему включить газопровод.
Неужели зануление обязательное требование. Возможно ли обойтись просто заземлением и ТТ.

Сообщение отредактировал Transformator - 25.1.2013, 13:24


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.1.2013, 13:52
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Заземляющий проводник газопровода подключается к главной заземляющей шине (РЕ). Туда же подключается и заземление.

Если в дом входит 5-проводный кабель (TN-S), то упаси Вас Господь подключить газопровод к нулю (N), а не к защитному заземляющему проводнику (РЕ).

Про сопротивление заземления было здесь, к примеру.

Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2013, 13:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 25.1.2013, 21:49
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(ez81 @ 25.1.2013, 6:13) *
Исправлю не каждого желающего. Речь идет не о сжижженом балонном газе, а о природном где на каждом вводе в домовладение устанавливается ИСО (изолирующее соединение ). И дабы каждый не навредил защите газопровода лучше обратиться в газовую службу.

ez81, да причем здесь пропан или метан там...
У вас называется ИСО, у нас называется изолирующий фланец...
При чем здесь всё это?
Вопрос у меня был какой?
Как правильно сделать ЗАНУЛЕНИЕ внутреннего газопровода !

Цитата
ИМХО, газопровод нужно заземлять, но не нужно занулять. Но т.к. в системе TN, которая применяется в россии ноль необходимо соединять с заземлением, поэтому заземлив газопровод мы автоматически его зануляем.
У вас частный дом? Если да, то я посоветовал бы вам использовать систему заземления ТТ, расшифровываю: заземляем только заземляющим устройством, не садим ноль на землю. Важный момент при ТТ необходимо обязательно УЗО.

Transformator, спасибо за ваше ИМХО, но я не живу в России.
Повторяюсь, газовая кантора требует именно ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземление.
Фактически ( по работе) видел (на новостройках) что зануляют (заземляют) братья электрики газопровод кто как.
Кто к нулевой его шине (синий провод) в электрошкафу, кто к земляной (желто-зелёной).
Кто цепляет прямо к корпусу входного металлического электрощита (там где электросчётчик).
Кто тянет многожилкой, кто монолитом, кто берёт 2,5 квадрата медь, кто-то говорит что надо не менее четырёх квадратов кабель...
Кто говорит, что сопротивление должно быть менее 10 ом, кто про 3 ома говорит...
Задал здесь вопрос именно потому: КАК ПРАВИЛЬНО? (а не что лучше)

Цитата
]Если в дом входит 5-проводный кабель (TN-S), то упаси Вас Господь подключить газопровод к нулю (N), а не к защитному заземляющему проводнику (РЕ)

Roman D, ну и почему же?
Объясните чайнику.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2013, 22:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



[quote name='Sergejs' date='25.1.2013, 21:49' post='266735']
ez81, да причем здесь пропан или метан там...
У вас называется ИСО, у нас называется изолирующий фланец...
При чем здесь всё это?
Вопрос у меня был какой?
Как правильно сделать ЗАНУЛЕНИЕ внутреннего газопровода !

Повторяюсь, газовая кантора требует именно ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземлени
Объясните чайнику.Но у нас ''граница'' газовой службы заканчивается на домашнем регуляторе MR. (такой отдельно стоящий или у стены дома ящик с кранами и возможно еще с редуктром).
Обычно есть ГРПШ на всю улицу .Интересная схема газоснабжения? Буду исходить из Вашего первоначального вопроса. На вводе в здание (ваш дом) должно быть выполнено повторное заземление нулевого провода сопротивление заземляющего устройства не нормируется но измеренное значение на Вашем з\у приболченом на шину РЕН Вашего вводного щита не должно превышать значение более 30ом.Едем далее от этой шины или шины РЕ если Вы разделили РЕН на Н и РЕ отдельным проводником если он не имеет механической защиты его сечение не менее 4мм2 если он у Вас будет условно спрятан в метал.трубу или замурован под штукатурку то его сечение не менее 2,5мм2 прибалчиваете его проводник РЕ к вашему газопроводу после изолирующей вставки

и не важно как мы её обзовем главное её сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям и быть не менее 0,1мом Но Вам его измерять не надо но протокол газовщики попросят и не только на негоИС но и на контур+наличие цепи+непрерывность. Теперь надеюсь ответил в полном объёме?

Сообщение отредактировал ez81 - 25.1.2013, 22:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 25.1.2013, 23:53
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Теперь надеюсь ответил в полном объёме?

Нет.
ez81, представьте себе, что не во всех регионах (тем более не во всех странах) сделано так, как в Волгограде.
Да, у нас есть ГРП, но не на улицу на на район города. Что же такое ГРПШ я понятия не имею. И даже догадаться не могу, что означает эта Ш. Вот представьте себе.
По улице же может идти магистраль как со средним давлением так и с низким. От этого в Домашнем Регуляторе (у нас - шкаф MR) может быть, а может и не быть редуктор.
На улице перед забором на участок, стоит электрощит с входным автомат и электросчетчиком (у нас это обычно называется LU). Всё. Здесь граница энергокомпании заканчивается.
От щита, далее за забор, в дом идет подземный кабель метров 10-15 обычно (уже собственность потребителя) до первого щитка в доме.
Вот к нему и надо подвести зануление внутреннего газопроводав доме. Причем точка зануления обязательно должна быть ДО газового счётчика.

Почему ЗАНУЛЕНИЕ а не ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Моё ИМХО.
Зачем вообще это нужно?
Думается только для того, что если вдруг фаза где то ''сядет'' на газопровод - сразу же МОМЕНТАЛЬНО бы вырубился автомат на этой фазе.
Так?
А если так, то если мы посадим газопровод на ноль, (занулим) то ток при попадании фазы на газопровод будет значительно большим, чем в случае если бы газопровод посадим на землю (заземлим).
А посему и автомат сработает эффективнее.
Что не так?

Сообщение отредактировал Sergejs - 25.1.2013, 23:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 0:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае, на газопроводе может оказаться встречная фаза.

Есть такое явление, как неисправность автомата защиты - в этом случае, остаётся только ждать, когда его внутренности сами расплавятся от силы протекающего тока. Либо отработка вышестоящего АВ (вставок в ГРЩ)

Сопротивление линии от точки замыкания до заземлителя ниже, чем до нейтрали трансформатора (при отсутствии повторного заземления).

P.S. И не надо про то, что в Подмосковье (России, Волгограде) Вы не живёте: тут русскоязычный форум, а не латвийский внутринациональный.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.1.2013, 0:18


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 0:44
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае, на газопроводе может оказаться встречная фаза.

Да есть такое дело.
Даже встречалось на практике. ''Отгнил'' ноль по всему стояку в хрущёвке...
Короче надо сажать газопровод тупо ''на землю'' в щитке.
А на акте, который так и называется: Акт о занулении внутреннего газопровода писать что-то в роде Зануление газопровода соответствует техническим нормам и составляет менее 10 Ом... ?

Цитата
P.S. И не надо про то, что в Подмосковье (России, Волгограде) Вы не живёте: тут русскоязычный форум, а не латвийский внутринациональный.

Принято.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 1:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 1:44) *
А на акте, который так и называется: Акт о занулении внутреннего газопровода писать что-то в роде Зануление газопровода соответствует техническим нормам и составляет менее 10 Ом... ?

А вот на этот вопрос надо отвечать, зная латвийские национальные правила безопасности в газовом хозяйстве!

Какое должно быть сопротивление заземлителя, и какая величина сопротивления заземления газопровода в Вашем случае, кто должен делать измерения и обладает правом актирования их - это уже латвийские законы!

Хотел было подсказать, сколько в РФ нормируется - открыл ПБ 12-368-00... Многа буков, не осилю...
Беглым просмотром не нашёл ни в ПБ, ни в ПУЭ.

Беглым просмотром в Сети, увидел противоречивые сообщения на форумах. Одни говорят про электрохимическую защиту, другие, к примеру, ссылаются на
Цитата
"ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ" ПБ 11-401-01:
2.14. Все газовые машины и аппараты должны быть заземлены независимо от мест их расположения. Газопроводы должны заземляться при вводе в здания цехов и при выводе из них, как правило, на контуры заземления цеховых электроустановок.
Наружные газопроводы должны заземляться через каждые 250 м.
Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
В местах установки фланцевых соединений должны быть устроены токопроводящие перемычки.
На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ предприятию, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом.


Однозначно мнение о заземлении наружного газопровода при пересечении с ВЛ и дорогами. Про внутренний газопровод - ничё не нашёл.

Вот тут ещё немножко. Особенно, последний абзац) Но то - Россия. Что там у Вас в Прибалтике в Правилах - Рунет умалчивает.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 1:44
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Ясно.
Цитата
Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 10 Ом.

А на пальцах можно? Между чем и чем меряем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 2:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 2:44) *
А на пальцах можно? Между чем и чем меряем?


Честно говоря, только лишь ознакомлялся с методикой измерения сопротивления заземления. И на пальцах объяснить не могу. Но скажу точно - тут прибор нужен специализированный, стоимость которого выше, чем просто заказать такие измерения у электроизмерительной лаборатории. Обычным тестером / омметром, даже действительно хорошим, такие замеры не делают.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 8:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу специалистам и пытаетесь обьять необьятное. Измерения и протокол с печатью и приложением свидетельства Вам не осилить. ГРПШ -газорегуляторные пункты шкафные.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 15:08
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Честно говоря, только лишь ознакомлялся с методикой измерения сопротивления заземления. И на пальцах объяснить не могу. Но скажу точно - тут прибор нужен специализированный, стоимость которого выше, чем просто заказать такие измерения у электроизмерительной лаборатории. Обычным тестером / омметром, даже действительно хорошим, такие замеры не делают.

зелёный желторотик, Отнюдь.
Всё проще чем Вы думаете.
На работе есть прибор UNITEST. Модель сейчас не помню, могу уточнить в понедельник.
Сопротивление заземления MR - Домашнего регулятора (металлический шкаф на участке) меряю так:
Одним крокодилом цепляюсь к какому нибудь болту на MR. Два других зажима прицепляю к специально вкручивающимся (как буравчик) штырям закрученным в землю на 15-20см.
Штыри разнесены от MR на 15-20м.
Переключаешь прибор на измерение из трёх точек, нажимаешь ''Пуск'', и вуаля -через пару секунд получаешь результат в Омах.
Этот же прибор позволяет и измерять удельное сопротивление грунта.
Но там уже применяются 4 штыря. И в результате полученное число надо еще вставить в формуле.

В моём же случае, само качество заземления меня как бы не интересует, за всё одному отвечать не возможно (его делали другие и сдавали другие люди).
Мне важно дать надёжный контакт с минимальным сопротивлением ВНУТРЕННЕГО газопровода с заземлением.
О чем и должно быть отражено в Акте о (по прежнему, как требуют) о занулении.
Итого. Вопрос:
Разве просто величина сопротивление провода заземления (порой 15-20 метров) не будет той величиной, которую мне надо отобразить в Акте?
Повторяюсь. Сам контур заземления.уже существует и сдан в эксплуатацию. Его мерять не надо, и волпрос закрыт.
От меня же требуют (пишу в десятый раз) сопротивление зануления внутреннего газопровода.

Цитата
Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу специалистам и пытаетесь обьять необьятное. Измерения и протокол с печатью и приложением свидетельства Вам не осилить. ГРПШ -газорегуляторные пункты шкафные.

ez81, уважаемый, вы не внимательно читаете форум.
Я разве просил совета, как мне сделать заземление в своей усадьбе или к кому при этом обратиться?
Просто есть фирма, занимающаяся установкой отопительных котлов JUNKERS. Просили помочь с этим вопросом.
Вот я и хотел узнать, что да как.
Understand?
А насчет того, что мне осилить, а что не осилить, не вам судить.
Лично для вас, в приложении мой сертификат, и и личная печать. -Документ, именно позволяющий мне заниматься подобными работами.
Не верите, спросите у Roman D -он вам переведёт.
Но я никогда не стесняюсь спросить, то что я не знаю, или не уверен, что знаю на все сто.
Поэтому и открыл эту тему. И для этого и существует этот форум.



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 16:40
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 14:08) *
От меня же требуют (пишу в десятый раз) сопротивление зануления внутреннего газопровода.

Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2013, 17:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:40) *
Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.


Там же, по-моему, ещё и замеры переходного сопротивления.

Вспомнил тут тему, где были многоцелевые приборы. Мне там было указано на Флюк 1650Б и MI 3102H. Посмотрел заново. Я, конечно, понимаю, что это не те приборы, какие у ТС, но не настолько уж они и дофига умеют, при всей их многофункциональности!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 18:38
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 16:12) *
Там же, по-моему, ещё и замеры переходного сопротивления.

Да, это оно и есть. Сопротивление между объектом и заземлением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 18:44
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 15:40) *
Это по-русски называется сопротивление металлосвязи.

Пусть так называется.
Ну и как его измерить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.1.2013, 19:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Почитал ,подумал ,простите ребята хрень получается полная.Отложим пока нужно это делать или не нужно.Допустим пришли ко мне и говорят нужно занулить газопровод,Естественная реакция у обывателя а как это сделать правильно.Только по смыслу если мне это предлагает сделать местная газовая служба то и спрашивать нужно у них или у соседей которые это уже сделали.Но простите спрашивать на форуме у иностранцев это просто глупо.Поехали дальше, допустим все же занулили и че вы там мерять собираетесь,какое там прости господи переходное сопротивление,вы ЗАНУЛИЛИ а не ЗАЗЕМЛИЛИ. Так же сильно подозреваю что у автора пятипроводка,(его спрашивали но он отмолчался) и что вы там собрались при пятипроводке занулять. Толи над вами смеются типа гляньте на диких русских электриков толи автор пишет с палаты №6.Не позортесь ребята не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 19:06
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 17:44) *
Пусть так называется.

Если правильно спросить - легче получить ответ.

Замеряется специальными приборами. Я замеряю с помощью Ф4301-м1.
Методики рекомендую на янвикторе.

Цитата(шахтер @ 26.1.2013, 18:04) *
Не позортесь ребята не надо.

Тут проблема в терминологии. Как-то раз попался флюковский прибор, к которому приложена инструкция... вроде на человеческом языке, но ни фига не понятно. Филологи переводили, а не электрики.
Вот так и Sergejs приводит прямой перевод латвийских требований, не используя устоявшуюся терминологию на русском языке. Отсюда непонятки и флейм.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:14


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:22
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Методики рекомендую на янвикторе.

- там ссылки на методики и протоколы битые... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 19:28
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:22) *
- там ссылки на методики и протоколы битые... icon_sad.gif

icon_sad.gif - давно не заходил. Видать, народ.ру уже не тот...
Цитата
ВНИМАНИЕ!!! Начиная с 6 июля 2011 года на сайте будут идти работы по модернизации.
Это займет неопределенный срок.
Многие файлы, могут быть недоступны для скачивания.
Извините за неудобства.


Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 19:30


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 19:43
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
- давно не заходил. Видать, народ.ру уже не тот...

Цитата
Замеряется специальными приборами. Я замеряю с помощью Ф4301-м1.

Roman D, может тогда своими словами. Как это делаете Вы ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 20:18
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:43) *
Roman D, может тогда своими словами. Как это делаете Вы ?

Газопроводы не замеряю; занимаюсь выше 1000. Своей Фкой замеряю четырехпроводным методом по инструкции. Трехпроводный метод даёт приличную ошибку. Метода простая: Т1и П1 - к устройству, Т2 и П2 - к заземлителю. Не более 0,05.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:23
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) *
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно, вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома. Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама). Как сделать само заземление от з\у проводником не менее 4мм2 по меди присоединяете к вашему шкафу или трубе или плите или котлуили колонке под болтовое соединение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 20:31
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Латвийские нормы ориентируются на IEC, на которые затачиваются и российские.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 20:34
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Sergies не в обиду скажу но получив сертификат вы не знаете элементарных вещей . Занулить можно берете PEN проводник и на корпус ,(только PEN еще и повторно заземлять надо на вводе в здание.)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 20:55
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Sergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задавать нужно правильно,...

Извиняюсь, что не смог правильно сформулировать вопрос.
Цитата
...вам необходимо измерить непрерывность цепи между заземляющим устройством и корпусом вашего газопровода по российским нормам оно R не должно быть более 0,1 ома...

Другими словами это и есть непосредственно сопротивление того кабеля, (4 квадрата, монолит, медь) которым непосредственно и соединяем газовую трубу и шину заземления в электрошкафу.
Так?
Цитата
...и второе измерение наличие цепи (металлосвязи) между заземляющим проводником и корпусом металлической газовой трубы в месте присоединения его сопротивление не должно превышать 0,05 ома.

Это, что? Насколько крепко затянута гайка с шайбами на приваренном болте газопровода, к которому подключается кабель?
Да?
Цитата
Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама). Как сделать само заземление от з\у проводником не менее 4мм2 по меди присоединяете к вашему шкафу или трубе или плите или котлуили колонке под болтовое соединение.

Если можно, про саму методику измерения (практически).




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 21:01
Сообщение #35


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 19:23) *
Мною при данных измерениях используется прибор MI2102H (не реклама).

И не информация. Гуглом не нашёл. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 21:03


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 21:27
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:01) *
И не информация. Гуглом не нашёл. icon_sad.gif

Моя очепятка MI 3102H сорри.

Sergies Вы все правильно поняли. Методика проста устанавливаете прибор на измерение непрерывности один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения). и второе измерение наличие цепи на этом же пределе измерений (говорю о своем приборе) у места соединения РЕН и корпуса трубы шкафа не более 0,05ома. Добавлю в Раше требование к прибору при проверки на непрерывность Uот 4 до 24В и ток Iне менее 200ма. Вот ссылка http://www.volt-spb.ru/blog-jelektrolabora...v-mi31024h.html


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 22:18
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Методика проста устанавливаете прибор на измерение непрерывности один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения).

ez81, другими словами, если иногда прибора под рукой нет, а акт сдавать надо, за сопротивление непрерывности можно принять активное сопротивление соединительного кабеля.
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.
Значит, если имеем кабель 10 м., имеем значение непрерывности 1,07 Ом.
Плюс 0,05 Ома (не больше) на металлосвязь.
Итого в акте пишем общее значение - 1,12 Ом.
Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:21
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 20:27) *
один крокодил на PEN шину второй к поверхности трубы или шкафа (очистив от краски место измерения)

крокодилы - это зажимы с ненормируемым усилием зажатия и, следовательно, неточным измерением. Использую винтовые зажимы с острым закалённым концом. И краску или ржавчину драть не надо.

Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 21:18) *
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.

Кагбэ... в тыщу раз меньше... сорри. мОм по ссылке. Видимо, не из того столбика.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:36


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 22:38
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:18) *
ez81, другими словами, если иногда прибора под рукой нет, а акт сдавать надо, за сопротивление непрерывности можно принять активное сопротивление соединительного кабеля.
Смотрим, медь, 4 квадрата = 0,107 Ом/м.
Значит, если имеем кабель 10 м., имеем значение непрерывности 1,07 Ом.
Плюс 0,05 Ома (не больше) на металлосвязь.
Итого в акте пишем общее значение - 1,12 Ом.
Так?

Так-то оно так 0,017х метры \мм2 =R как правило в норму 0,1ома мы не вписываемся значит нужно увеличивать сечение проводника. Задавал вопрос при очередной аттестации, что при кабеле типа ВВГ3*2,5 и длинною более 30метров этот норматив не получается но все закрывают на это глаза соглашаясь с данной абсурдностью сего измерения. Роман Д крокодилы штатные к прибору. Многие применяют то о чем вы написали. В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи

Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 22:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:45
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? icon_smile.gif)


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 22:47
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:45) *
Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправильно обсчитался? icon_smile.gif)

0,0178*1000/4=4,45 ома\км


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 22:54
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:47) *
0,0178*1000/4=4,45 ома\км

примерно так... Значит, результат в протоколе будет отличаться от расчёта Sergejsа.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2013, 22:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 23:05
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Его результат известен 0,0178 ом*10метров\4мм2=0,0445 ома что вписывается в наши российские требования.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 26.1.2013, 23:47
Сообщение #44


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
В одном протоколе пишем не более0,1 ом (не знаю ваших национальных нормативов) во втором либо 0,05 либо менее 0,05 ом.Не суммируем. В Вашем случае 0,017х10\4=0,0425 ома. это значение непрерывности цепи

ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна...
И ещё.
Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома?
Допустим скажем имеем два аналогичных зануления.
1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате.
2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате.
Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные.
0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором.
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 0:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.1.2013, 0:43
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Для ОСУП 6мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 0:53
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 0:47) *
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif

Действительно!

Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться!

Нормативы, вообще-то, есть! У нас - 2,5 квадрата с механической защитой, 4 квадрата - без неё. Это как минимум!

***********
Дополнено: protector оказался более точным: я оперировал 1.7.127 Правил, в то время, как в этом случае верным считать 1.7.137 ПУЭ.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.1.2013, 0:57


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 1:26
Сообщение #47


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(protector @ 26.1.2013, 23:43) *
Для ОСУП 6мм2

Что такое ОСУП ?
Цитата
Действительно!
Достаньте старую бухту АППВ, иль у связистов "лапши" попросите - чего тратиться!

Не перегибайте зелёный желторотик. icon_smile.gif
Я писал про 2,5 и 4 квадрата и о реальной разнице на опасность поражением тока.
На Ваш взгляд, она (опасность) будет разной?

Цитата
0,0178*1000/4=4,45 ома\км

oz81, к стати, почему?
Известно, что удельное сопротивление меди для разного диаметра разное.
Например для 4 квадратов оно равно 0,00876 Ом/м. Для 2,5 - 0,014 Ом/м.
Также существует формула удельного сопротивления кабеля:
R=(p*l/S)*2
где р -удельное сопротивление меди Ом/м, l -длина кабеля в метрах, и S -сечение в мм в квадрате. Подставляем.
1). R=(0.00875*10/4)*2=0.0438 Oм.
2). R=(0.014*10/2.5)*2=0.112 Ом.

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 1:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 1:58
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:26) *
Также существует формула удельного сопротивления кабеля:
R=(p*l/S)*2

Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 2:03
Сообщение #49


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 0:58) *
Дело в том, что умножать на два нужно при подсчёте сопротивления двухжильного кабеля (здесь имеется в виду фаза и ноль), а так как вы считаете один провод, тогда на два умножать не надо.

Понял. Спасибо. Соответственно тогда:
1). R=0,0219 Ом.
2). R=0,056 Ом.
Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 2:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.1.2013, 2:12
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



ОСУП-ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 2:20
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) *
ez81,
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Здесь вы абсолютно правы. Дело в то, что при КЗ напряжение (с учётом, что фазный и нулевой проводники имеют равные сечения) в месте КЗ относительно земли будет 110В, значит человеку достанется не 220В, а лишь половина т.е. 110В (для этого и делают заземление, чтобы напряжение при косвенном прикосновении было не более 50В) Но и это не беда т.к. автомат сработает очень быстро 0,02с и быстрее. А ПУЭ допускает время для 220В не более 0,4с. У нас получается напряжение в два раза меньше, а время в 20 раз меньше. Повторюсь, здесь вы абсолютно правы человеку ничего в этом случае не будет, даже при 2,5мм2. Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 2:20
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:03) *
Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif


Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 2:26
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:03) *
Опять же. Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif

А вдруг вы прикрутили на краску. Здесь как таковое сопротивление проводника измерять нет необходимости, а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 2:35
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 1:20) *
Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?

Пожалуй по большому счёту Вы правы. Где речь идёт о безопасности человека мерять - таки надо.

Цитата
...а нужно проверить металлосвязь заземляемого объекта с ГЗШ, я лично проверяю прибором фирмы SONEL MMR-600.

Как Вы это делаете практически? И какое значение обычно получается ? Как Вы заполняете протокол?

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 3:01
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:35) *
1)Как Вы это делаете практически? 2)И какое значение обычно получается ? 3)Как Вы заполняете протокол?

1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ.
2)Получается всегда по разному от микроОм до 35 мОм.
3)Раньше я писал реально измеренные значения, а теперь нач. лаборатории сделал другую форму пишем в заголовке столбца не более 0,05 Ом,
а в строчках пишем соответствует, или не соответствует (пишем всегда соответствует, а если измеренное значение более 0,05 Ом разбираю соединение, беру напильник или барбоску и давай наяривать, после этого всегда соответствует).


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 3:05
Сообщение #56


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Ясно. icon_smile.gif

Цитата
Эта система заземления TN, при такой системе занулять без заземления можно, а заземлять без зануления нельзя.

Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так?

Цитата
1)Измеряю двумя щупами одним цепляюсь за мет корпус заземляемого объекта, а вторым за ГЗШ.

Извиняюсь, как расшифровывается Г3Ш? (просто для меня все эти русские термины не известны, вся документация не на русском)

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 3:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 3:14
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:05) *
Ясно. icon_smile.gif


Так значит всё таки правильнее будет в моём случает газопровод занулять? Т.е ''сажать'' на нулевую шину (синие жилы) в электрошкафу, а на не земляную (желто-зеленые жилы)? Так?


Извиняюсь, что такое Г3Ш?

Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите.
ГЗШ-это главная заземляющяя шина.
Извените за вопрос, почему не спится?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 3:22
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Цитата
Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите.
ГЗШ-это главная заземляющяя шина.

Это понятно, соединена конечно. Просто, как уже писал выше, думал, что в случае соединения с нулевой шиной, автомат 9в случае короткого на газопровод) быстрее сработает, т.к ток в этом случае будет бОльшим.

Цитата
Извените за вопрос, почему не спится?

Просто сова по жизни. icon_smile.gif
Да и выходной завтра (т.е. уже сегодня).
Не знаю как у вас у меня часы показывают сейчас 02.21 - для меня детское время icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.1.2013, 6:01
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Извиняюсь, что не по теме)
Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 4:01) *
барбоску

Що за такэ? В Яндексе набрал - он мне собачку показывает)
Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 4:14) *
Извените за вопрос, почему не спится?

Я тоже сова. А ещё ноги подвели - ноют, сцуки, спать не дают. Ворочался, ворочался, не зная, куда их деть... Теперь уже спать поздно - на работу пора...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.1.2013, 7:56
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) *
ez81, почему не суммируем? Ведь цепь-то одна...
И ещё.
Какое практическое значение имеют эти величины измерений сотых ома?
Допустим скажем имеем два аналогичных зануления.
1. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 4,0 мм в квадрате.
2. Газопровод соединён с шиной PN монолитной медной жилой 10 метров диаметром 2,5 мм в квадрате.
Ясно, что значения сопротивления в актах будут несколько разные.
0.0445 Ома в первом случае и 0,0712 Ома во втором.
Допустим (в обоих случаях) в момент попадания фазы на газопровод от автомата 20 А -рука человека касалась газопровода, и человек стоял на сырой земле.
Имхо, в обоих случаях человек даже ничего не почувствует.
Стоим ли тратиться на медь? icon_smile.gif
Не так ли?

Согласен. А теперь зная сопротивление умножив его значение на 2 получим ток короткого замыкания цепи петля фаза-нуль u\r=Iкз и смотрим сработает ли ваш автомат это расчетное значение 230в\0,14=1642А сработает.


Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 2:20) *
Формула - это для теории. А на практике - Вы точно знаете, что металлосвязь не имеет сопротивлений? А сварщики если накосячили? А метраж - прямо таки ровно 1000,00 см, ни больше, не меньше? И сечение - прям по ГОСТу: 2,5 квадрата? Ни 2,0, ни 1,8? И прямо таки из чистой меди?

Точно и верно подмечено да и напряжение в сети отличное от номинала.

Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 7:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 9:15
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:22) *
Это понятно, соединена конечно. Просто, как уже писал выше, думал, что в случае соединения с нулевой шиной, автомат 9в случае короткого на газопровод) быстрее сработает, т.к ток в этом случае будет бОльшим.

Даже если будете занулять, то вы потянете ноль из щитка синим цветом от нулевой шины, а если вы потянете от этой же шины желто-зелёный от этого сопротивление петли фаза- ноль больше не станет, и соответственно ток КЗ в обоих случаях должен быть одинаковый. (Это тот случай, где TN-C, т.е. 4-х проводная система).

Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 6:01) *
Извиняюсь, что не по теме)

Що за такэ? В Яндексе набрал - он мне собачку показывает)

это мы в простонародье называем так щётку по металлу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2013, 10:09
Сообщение #62


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:03) *
Какой смысл измерять, если можно спокойно посчитать довольно точно по формуле ? icon_smile.gif

Посчитайте, потом замерьте. Будете неприятно удивлены.
Не совпадает реальное сечение с заявленным - раз.
Сопротивление контактов тоже величина неизвестная.
За химический анализ тоже сомневаюсь.

Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 2:14) *
Нет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в том, что она у вас должна быть соединена с нулевым (синим проводом) в щите.

А если на вводе TN-S?

Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2013, 10:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 10:39
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 10:09) *
Посчитайте, потом замерьте. Будете неприятно удивлены.
Не совпадает реальное сечение с заявленным - раз.
Сопротивление контактов тоже величина неизвестная.
За химический анализ тоже сомневаюсь.


А если на вводе TN-S?

Я же написал для TN-C, а для TN-S будем сажать жёлто-зелёную на шину РЕ, нулевую рабочую шину N не трогаем.
Для ТС, не пугайтесь, что в этом случае, (как бы не зануляем) просто в системе TN-S провода PE и N разделены на самом трансформаторе (там они сидят под одной гайкой). идут паралельно и имеют равные сопротивления. т.е сажая желто-зелёный на газоровод вы автоматически его зануляете.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.1.2013, 11:32
Сообщение #64


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 9:39) *
сажая желто-зелёный на газоровод вы автоматически его зануляете.

Только перемычки PE-N на вводе нету.

В отличие от нуля, рабочий ток по РЕ не ходит.
Подсоединив газопровод к нулю, а не к земле, мы создаём предпосылки для прохождения рабочего тока по сторонним проводящим частям, срабатыванию УЗО, ускоренной коррозии трубопровода и возможности выноса потенциала на СПЧ.

Понятное дело, что при TN-C (совмещенный нулевой и защитный проводник PEN) и отсутствии повторного заземления на вводе газопровод придётся занулять: земли-то нету.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 12:42
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 11:32) *
Только перемычки PE-N на вводе нету.

В отличие от нуля, рабочий ток по РЕ не ходит.
Подсоединив газопровод к нулю, а не к земле, мы создаём предпосылки для прохождения рабочего тока по сторонним проводящим частям, срабатыванию УЗО, ускоренной коррозии трубопровода и возможности выноса потенциала на СПЧ.

Понятное дело, что при TN-C (совмещенный нулевой и защитный проводник PEN) и отсутствии повторного заземления на вводе газопровод придётся занулять: земли-то нету.

Всё верно, я тоже так считаю.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.1.2013, 14:58
Сообщение #66


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 11:39) *
просто в системе TN-S провода PE и N разделены на самом трансформаторе (там они сидят под одной гайкой...
Под разными гайками на одной шине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 15:08
Сообщение #67


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог:

И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода.

1. Зачищаем (барбоской icon_smile.gif ) краску на газопроводе (до газового счетчика).
2. Привариваем на это место болт (скажем шестёрку) с шайбами и гайкой.
2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем).
3. Прикручиваем к этому болту жилу - монолит, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электро шкафу в доме).
Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа.
Это всё при случае с четырех проводной схемой TN-С, где нулевая и заземляющая шина объеденены.
В случае, если в шкафу схема TN-S - пока не понятно. В форуме мнения противоположны! (истина не найдена).

Производим два измерения и заполняем протокол.
Применяемые измерительные приборы:
Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель
Metrel MI 3102H.
1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ.
Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем.
Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров)б у нас должно получиться значение 0,02190 Ом.
Или что-то около этого.
Если значение сильно отличается -искать проблемы в точках соединение.
2. Измеряем непрерывность между заземляющим устройством и газопроводом.
Для этого касаемся одним концом щума на зачищенной точке газопровода, другим -непосредственно на приваренный болт к нему.
Значение должно быть не более 0,1 Ома.
Далее в протоколе пишем что-то типа: Зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё.
Поправьте, что не так.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.1.2013, 15:58
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 15:08) *
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог:

В случае, если в шкафу схема TN-S - пока не понятно. В форуме мнения противоположны! (истина не найдена).




2. Измеряем непрерывность между заземляющим устройством и газопроводом.

Поправьте, что не так.

Теперь всё так, ну а нюансы можно обсуждать и спорить бесконечно.
Небольшие поправки: с TN-S никаких разногласий не наблюдалось, здесь всё просто и понятно. лично сам устанавливаю их везде под одну гайку на шпильке трансформатора, и деление в системе TN-S происходит именно так и не иначе. На нулевую шпильку транса накидывают сначала шину заземления, а с верху нулевой рабочий проводник и именно под одну гайку. Вот так. По другому просто нельзя.
И ещё измерять непрерывность м/у заземляющим устройством и газопроводом лишняя процедура т.к . мы уже проверили металлосвязь, это абсолютно одно и тоже. В общем мы это не меряем.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.1.2013, 16:14
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 16:08) *
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог:

И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода.

.

Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergejs
сообщение 27.1.2013, 17:53
Сообщение #70


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Регистрация: 14.3.2009
Пользователь №: 13798



Внеся рекомендации Transformator и ez81, работы приобрели вид:

1. Зачищаем (барбоской icon_smile.gif ) краску на газопроводе (до газового счетчика).
2. Привариваем на это место болт (скажеи шестёрку) с шайбами и гайкойю
2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем).
3. Прикручичаем к этому болту жилу - многожилку, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электрошкафу в доме).
Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа.
Такое подключение делаем и со схемой TN-C и со схемой TN-S.

Производим измерение и заполняем протокол.
Применяемые измерительные приборы:
Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель
Metrel MI 3102H.

1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ.
Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем.
Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров) у нас должно получиться значение 0,02190 Ом.
Или что-то около этого.
Если значение сильно отличается - искать проблемы в точках соединение.
Далее в протоколе пишем что-то типа: Защитное зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё.

Цитата
Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте.

ez81, почему после счетчика? Сам видел лично, что приваривались болты для зануления именно до счётчика.
И почему многожилка, а не монолит?
Газопровод естественно НЕ под давлением. И газ контора не подаст, пока не будет выполнено ряд требований. В том числе и заземление шкафа Домашнего Регулятора и непосредственно зануление внутреннего газопровода ( о чём ти тема).
Кстати, может ли кто порекомендовать более дешевый микроомметр для этих измерений?

Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 17:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.1.2013, 23:49
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Sergies монолитный провод более хрупок на излом, многожилка вечна, у Вас счетчик где установлен на улице или в доме? проще скажу заземлять-занулять нужно после изолирующего соединения .М371 стоит копейки.

Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 23:49


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 16:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены