9.1.2013, 9:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает. вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? заранее спасибо и всех с наступившим НГ Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57 |
|
|
![]() |
|
|
9.1.2013, 9:56
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой Я так понял, что коробку распаечную не ставили а просто замазали штукатуркой саму скрутку? Цитата а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? Ну, теоретически может и повториться ситуация. Если скрутка какая-нибудь и включено много приборов, то она будет нагреваться. Надо было в месте скрутки сделать распаечную коробку, а саму скрутку хотя бы пропаять. |
|
|
9.1.2013, 10:02
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Я так понял, что коробку распаечную не ставили а просто замазали штукатуркой саму скрутку? Ну, теоретически может и повториться ситуация. Если скрутка какая-нибудь и включено много приборов, то она будет нагреваться. Надо было в месте скрутки сделать распаечную коробку, а саму скрутку хотя бы пропаять. дальше мыслей не пошло, так что не установил. паять тоже как-то не сделал. ладно буду снова обои снимать)))) Спасибо за помощь |
|
|
9.1.2013, 11:44
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Автомат какой?
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
9.1.2013, 12:58
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники
|
|
|
9.1.2013, 13:05
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники Отвечают умники. Пайка соединений является разрешенным способом соединений электро проводов. Температура соединений не должна достигать предела плавления припоя и изоляции... для этого и существует защита. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.1.2013, 14:08
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники ПОС-61 - не ниже 180-190 по Цельсию. Сначала изоляция потечёт и выкипит (с дальнейшим КЗ и отработкой АЗ), а уж потом рассматриваем течь припоя. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 14:09 -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
9.1.2013, 14:49
Сообщение
#8
|
|
Гости |
и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при срабатывании АБ 0,4 с
|
|
|
9.1.2013, 14:51
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ну предложите свой вариант соединения
|
|
|
9.1.2013, 15:20
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при срабатывании АБ 0,4 с А Вы на самом деле считаете, что 0,4 секунды достаточно, чтоб хотя бы размягчить (не расплавить!) ПОС-61? Тогда к Вам встречный вопрос: а изоляция сколько ТКЗ выдержит? -------------------- |
|
|
|
|
9.1.2013, 15:25
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Автомат какой? Автомат ABB 1п 4,5кА 25 ампер ну предложите свой вариант соединения думаю щас соединителями ваговскими сделать. вариант? кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 15:26 |
|
|
9.1.2013, 15:48
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
думаю щас соединителями ваговскими сделать. вариант? Лично я допускаю Ваго только на освещение. На силовые цепи - нет, не поставлю. Но это моё мнение. Не доверяю я им! Найдутся и сторонники, конечно. И их немало, и даже обосновать смогут. кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? Изоляция держит не меньше того, сколько положено проводу выдерживать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 15:50 -------------------- |
|
|
9.1.2013, 15:53
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? изоляция должна держать напряжение, а не нагрузку. А под нагрузку подбирается кабель. А автомат выбирается и под нагрузку, и под кабель. В вашем случае я бы не надеялся, что ваш ВВГ реально 3х2,5 и поставил бы отдельный автомат на 20А. И шукатуркой бы не замазывал, а поставил бы нормальную распредкоробку и соединил бы на ВАГО. Да, кстати, доверил бы это дело профессионалу. Ну, так, от греха подальше.
-------------------- |
|
|
9.1.2013, 15:54
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Конечно, распределительная коробка нужна. WAGO-вполне нормальный вариант. 25 А для 3х2,5 впритык. Да и смысла нет. 16 А за глаза хватит.
|
|
|
9.1.2013, 16:04
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Лично я допускаю Ваго только на освещение. На силовые цепи - нет, не поставлю. А как соединяете на силовых цепях? Поделитесь. |
|
|
| Гость_паяльный Гость_* |
9.1.2013, 16:09
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Я того же мнения - ваго только в редких случаях. Только сварка или хорошая (5 см) скрутка __
|
|
|
9.1.2013, 16:21
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хоть 5 м. скрутку нельзя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.1.2013, 16:25
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
-------------------- |
|
|
9.1.2013, 16:27
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Господа, как я понимаю, автор темы будет монтировать все самостоятельно. А связи с этим, считаю, что для непрофессионала WAGO самый простой и не самый плохой вариант. И напортачить меньше шансов. Или вызвать электрика-он это дело опрессует и будет все по фэн-шую.
|
|
|
9.1.2013, 16:27
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну и? Их поттягивать надо периодически, все же резьбовое соединение...
-------------------- |
|
|
9.1.2013, 16:41
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
спасибо всем! думаю все же поставлю распред коробку и сделаю туда смотку, пропаяю ее, ну и автоматы на 20А поставлю пусть лучше они отключаются или даже накроются их проще сменить чем в проводке потом в стенах что-то ломать и тд. подскажите пожалуйста только последнее пвх и хб изолента, или не принципиально?
|
|
|
9.1.2013, 16:55
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если личное мнение, то ПВХ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость пайка_* |
9.1.2013, 18:27
Сообщение
#23
|
|
Гости |
если розетка на 16 А (будь их хоть сто), то ставить автомат на 20 А глупо
|
|
|
9.1.2013, 19:07
Сообщение
#24
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
если розетка на 16 А (будь их хоть сто), то ставить автомат на 20 А глупо Автомат защищает прежде всего кабель, а не розетки. Скрутки тоже разрешаются, если не мотать изолентой, а специальными зажимами СИЗами могут и по другому называться. Изолента лучше ПВХ, мое мнение. |
|
|
9.1.2013, 20:14
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Автомат защищает прежде всего кабель, а не розетки. То есть, можно проложить кабель 3*4 под защитой АВ 32А и понаподключать к нему розеток 10А и всё будет путём?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость дмитрий_* |
9.1.2013, 21:20
Сообщение
#26
|
|
Гости |
тут предлагали ставить ваго и автомат 25 А, но ваго кстати держат только 20 А. Поэтому я всегда делаю опрессовку, если надо соединить только медные провода под автомат 25 А. А ваго ставлю, если надо соединять медь с алюминием, но тогда и автомат на 16 ставлю...
|
|
|
9.1.2013, 21:43
Сообщение
#27
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата тут предлагали ставить ваго и автомат 25 А, но ваго кстати держат только 20 А. неправда ваша. Поинтересуйтесь на досуге...А по поводу розеток. КОнечно, если на ней написано 16А, то и защищать надо 16А автоматом. Но мы-то с вами знаем (ну, чисто из практики, да?), что это все не так уж и страшно. Розетки начинают гореть только при плохом контакте. Либо вилки, либо соединения. И то, что на них написано 16А ЛИЧНО МЕНЯ не останавливает. -------------------- |
|
|
9.1.2013, 21:50
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
неправда ваша. Поинтересуйтесь на досуге... Лично я поинтересовался. И на 222-й, и на 773-й сериях выведено 20А 300В. Там же, ещё и 400В, и рядом - 600В, но без указания максимального тока. -------------------- |
|
|
9.1.2013, 21:53
Сообщение
#29
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну, блин. Посмотрел, ага, 20А. Когда я ими начинал пользоваться видел 25А. И весь интернет говорит, что 25, ну ладно, верь глазам своим.
Это наверное из-за вот таких экспериментаторов маркировочку подуменьшили: http://youtu.be/h2Sy4nYlXrs -------------------- |
|
|
10.1.2013, 0:18
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(S-cream) по поводу розеток. КОнечно, если на ней написано 16А, то и защищать надо 16А автоматом. Для меня лично это новость... с которой не могу согласиться! А как быть тогда , если скажем установлены в линию 4 розетки на 6 Ампер каждая , и каждая под постоянную нагрузку в 1 кВт?По-Вашему АВ должен быть на 6А при сечении питающего провода каждой розетки 2,5 квадрата? Разве в этом Вы видите логику такой защиты? ( Цитата(100778) Скрутки тоже разрешаются Да ещё если пропаять ПОС-61, то это будет навечно!Проверено многократно и даже сравнивали с опрессовкой гильзами и сваркой на концах скрутки. Думаю здесь объяснения не требуются..... Цитата(100778) Изолента лучше ПВХ, мое мнение. По мне так лучше всё же ХБ - она не "плывёт" при возможном нагреве, да и не воняет так, как ПВХ.Для надёжности в коробках (да и не только) изолирую как правило в 2 слоя - сначала ХБ, потом ПВХ, всё же на возможность появления воды ПВХ защищает значительно лучше! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
10.1.2013, 8:23
Сообщение
#31
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата По-Вашему АВ должен быть на 6А при сечении питающего провода каждой розетки 2,5 квадрата? Вообще-то да. Что Вас удивляет? В этом случае розетки надо подбирать соответствующие нагрузке и току.В любом случае, сколько бы ни было розеток, остается вероятность того, что в одну из розеток включат потребителя с мощностью, при которой ток будет превышать указанный на розетке. Защита держит, провод держит, а розетка "поплыла". Вот и всё. -------------------- |
|
|
10.1.2013, 9:21
Сообщение
#32
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Что касается пайки ассоциацией «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» был выпущен ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ».
Приведу только заключительную часть из циркуляра: Цитата .... Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки: 1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам. 2. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа. 3. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений. По поводу Wago из личного опыта: - клеммы для соединения медь-медь в силовых(чайник, утюг и т.п.) группах и группах освещения 4 года полет нормальный; - клеммы медь-алюминий в освещении проблем не было, а вот силовые клеммы сначала сгорела клемма на кухне(подключены были две розетки - чайник и микроволновка) защита автомат 16 А, а потом в комнате(настольный светильник, комп, телевизор иногда утюг) сгорела при включенном утюге автомат защиты 16 А. (все клеммы были на 24 А) P.S. В начале прошлого года(как раз через месяц после второго случая) на работу приезжал представитель фирмы Wago с презентацией о новинках фирмы, я ему рассказал о проблемах с их продукцией, передал фотки сгоревших клемм, он обещал разобраться и сообщить о результатах, с тех пор тишина и представители фирмы Wago к нам не заезжают. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|