напряжение кнопочного поста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение кнопочного поста |
7.12.2012, 12:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
здравствуйте!
для питания кнопочных постов управления двигателями механизмов выбрано напряжение 220VAC. посты находятся вне помещений. нарушает ли такое решение правила? или нужно обязательно 24V? |
|
|
![]() |
|
|
7.12.2012, 12:34
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
С соблюдением норм электробезопасности - не нарушает.
|
|
|
7.12.2012, 14:05
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
кнопка "грибок" должна разрывать цепь пускателя. получается что через эту кнопку, установленную в кнопочном посту, будет проходить 220В. даже если другие кнопки этого поста коммутируют 24В то все равно в нем есть 220В. как быть? питание 220 через трансформатор цепей управления.
|
|
|
7.12.2012, 15:04
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Поставить реле на 24V, "грибок" в цепи катушки реле,контакты реле-в цепи катушки пускателя.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
|
|
|
|
|
7.12.2012, 17:55
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
У нас на ДСУ (дробильносортировочная установка), кнопок "стоп" 5 штук плюс по две кнопки (местное управление, при ремонтах и уборке...) на всех механизмах ... короче около 20 штук ... 220 В ... все по проекту.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
7.12.2012, 21:54
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
вот это меня интересовало,почему на советских пультах ПКТ 380вольт или 220,а на болгарских через трансформатор 42вольта?
|
|
|
8.12.2012, 7:10
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
советское я обслуживал и ремонтировал всю свою рабочую жизнь,и имею свои мнения об оборудовании,и не могу ничего сказать про ГОСТы,поскольку их не изучал.думаю,что электрики никогда их не читали,инструкции по эксплуатации только со схемами.станки ремонтировал,и ГПМ по душе.имею маниакальное пристрастие к возне с трансформаторами не выше 250Ватт.Спасибо.
|
|
|
|
|
12.12.2012, 22:23
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
А Вы то советское вообще видели или Вам рассказывали. Я то могу привести в пример советские ГОСТы кРЕКОМЕНДОВАЛИ для станков управление 110В, болгары были подневольные нашим ГОСТам народы. 42В это напряжение на ПКТ талей и в СССР были конкретные прказы об этом применении. А то что сейчас Вы имеете ввиду (если не учитывать полную импотенцию по применению ГОСТов у современных выпускников) тго я привел Вам ГОСТ приравненный к европейским, 220В вполне приемлемое напряжение (после тр) другое дело неудобно 220 и 24 разделять на 2 кабеля с одним выходом из пульта Cтанки и тали, в советское время ... да, были на не нормальных напругах -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|