Ребята, расшифруйте,пожалуйста, "10/v3" ,что это значит?Речь идет о ВЛ10кВ,о напряжении между фазами и фазой и землей.Спасибо!
|
|
|
![]() |
|
|
27.11.2012, 23:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10 разделить на корень квадратный из 3
фаза-земля -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.11.2012, 18:55
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 |
Корень из 3,потому что три фазы?Это так?Благодарю.
Сообщение отредактировал ЭХЗ - 28.11.2012, 18:56 |
|
|
28.11.2012, 19:33
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
потому что напряжение фазное, но можно сказать как и Вы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.11.2012, 19:42
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если рассмотреть историю термина, то линейное напряжение - это напряжение межлу проводами линии, а фазное - это то , что приходится на фазу (одну обмотку) генератора или приёмника. Бывает и так, что линейное напряжение равно фазному. А кто не поверил - курить буквари по ТОЭ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.11.2012, 19:58
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хорошо хоть что между проводами, а не ногами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.11.2012, 20:40
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Бывает, "многоопытные" работники линейное напряжение называют "межфазным".
|
|
|
|
|
29.11.2012, 10:04
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Бывает, "многоопытные" работники линейное напряжение называют "межфазным". Для меня это - одно и тоже. А почему не так? -------------------- |
|
|
29.11.2012, 20:29
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Для меня это - одно и тоже. А почему не так? Так. Только вслушиваться надо. Отключить и выключить тоже одно и то же. Вот только ошибки персонала от этих синонимов увеличиваются. Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 29.11.2012, 20:32 |
|
|
29.11.2012, 21:18
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Так. Только вслушиваться надо. Отключить и выключить тоже одно и то же. Вот только ошибки персонала от этих синонимов увеличиваются. Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково. Вообще-то у оперативного персонала запрещено применять в разговоре слово "выключить". А вот по слову "межфазное" видел сцену, когда мастер дал задание новичку с шараги(под контролем конечно) замерить линейное напряжение по 0,4кВ. Так новичок впал в ступор, не зная что это такое. Пришлось сказать межфазное, тогда он понял. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
|
|
29.11.2012, 21:44
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вообще-то у оперативного персонала запрещено применять в разговоре слово "выключить". Да. Только прямого запрета нет. Просто этого слова нет в терминах и в сокращениях, и не принято употреблять. А вот по слову "межфазное" видел сцену, когда мастер дал задание новичку с шараги(под контролем конечно) замерить линейное напряжение по 0,4кВ. Так новичок впал в ступор, не зная что это такое. Пришлось сказать межфазное, тогда он понял. Плохо, когда персонал допущенный к определенной работе, не понимает основных терминов. |
|
|
29.11.2012, 21:58
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково. Это пишется похоже, а звучит по-разному. Ударение на разных слогах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2012, 4:11
Сообщение
#13
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Это пишется похоже, а звучит по-разному. Ударение на разных слогах. Вся соль в том, что по телефону это звучит одинаково. Сообщение отредактировал Джоуль - 30.11.2012, 4:29 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
30.11.2012, 7:50
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вся соль в том, что по телефону это звучит одинаково. ...если поляк читает... имхо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
30.11.2012, 8:20
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Так. Только вслушиваться надо. Отключить и выключить тоже одно и то же. Вот только ошибки персонала от этих синонимов увеличиваются. Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково. Из той же серии: у радистов и телефонистов "5" произносится "Петя" "6" - "Шура" "50" - "полста" "60" - "шестьдесят" "500" - "полтыщи" "600" - "шестьсот". |
|
|
30.11.2012, 8:44
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
вспомнил случай с бывшим нач. энергосбыта (кажется подполковник в отставке) - вылупил глаза, когда услышал, что линейное-380, а фазное-220:
- А у меня в армии линейное было 220, и не надо мне мозги е....ь! не стал спорить, бестолку. потом понял ход его мыслей. Почти все 3-х фазные бензогенераторы имеют линейное напряжение 220/127. Линейное там и было 220, а фазное подполковника не интересовало |
|
|
30.11.2012, 18:32
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
у радистов и телефонистов "5" произносится "Петя" ![]() А что сверх того, то от лукавого. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.11.2012, 19:34
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Это что тут обсуждается ... имяречек подбираете?
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
30.11.2012, 20:25
Сообщение
#19
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
Плохо, когда персонал допущенный к определенной работе, не понимает основных терминов. Плохо, когда работник с соответствующим образованием не знает этих терминов. Или их так учат? -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
|
|
3.12.2012, 16:51
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Плохо, когда работник с соответствующим образованием не знает этих терминов. Или их так учат? В некоторых вузах, политех, этому вообще не учат, хотя выпускают электриков. А вузов со специальностями выпускающих специалистов для работы на должности оперативного персонала, не так много. Раньше, думаю, было 2, а с час не знаю. Не интересовался этим вопросом. Бывает смотришь на кадровую ситуацию среди работников(электриков), а там с энергетическим образованием и нет никого, в лучшем случае сельхоз техникум, электроснабжение сельского хозяйства. Можно ли считать с энергетическим образованием электриков, - с морских судов, авто, металлургов, железнодорожников(там совсем всё другое), химиков и т.п. применительно к сетям или станциям, не знаю. Все работаем, но основных терминов, некоторые просто не знают, да и не задумываются над этим. вспомнил случай с бывшим нач. энергосбыта (кажется подполковник в отставке) - вылупил глаза, когда услышал, что линейное-380, а фазное-220: - А у меня в армии линейное было 220, и не надо мне мозги е....ь! не стал спорить, бестолку. потом понял ход его мыслей. Почти все 3-х фазные бензогенераторы имеют линейное напряжение 220/127. Линейное там и было 220, а фазное подполковника не интересовало P.S. И спорить, объяснять бестолку, поздно уже. А он ведь то же прав, у него линейное было всегда 220. |
|
|
3.12.2012, 18:47
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
В некоторых вузах, политех, этому вообще не учат, хотя выпускают электриков. А что, раньше этому учили? Учебное заведение даёт половину от необходимого объёма. А после получения диплома и трудоустройства приходится заново учиться. Всем подводным камням и за 5 лет не научишь. тем более, терминологии и жаргонизму. вспомнил случай с бывшим нач. энергосбыта (кажется подполковник в отставке) Этих только могила исправит. У меня такой же через стенку живёт. На каждый случай имеет своё авторитетное и единственно верное мнение. А потом ещё обижаются, почему их с марсианами сравнивают... -------------------- |
|
|
3.12.2012, 21:24
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
По теме.. или не совсем.. В сети 10кВ, к примеру , под каким напряжением находится опорный изолятор фазы на ВЛ? 10/1.73 или ...? Вопрос возникает потомму что 10/1.73- это напряжение между фазой и нулем, а сеть с изолированной нейтралью и траверса на жб опоре и заземлена.. , т .е "земля" не связана с нулем..
Иногда возникает ситуация называемая -" полная земля" в сети 10кВ, когда фазное напряжение поврежденнной фазы -0кВ, а 2-х других неповрежденных равно линейному -10кВ, т.е. к изоляторам неповрежденных фаз приложено напряжение 10кВ. Так вот, о чем я? А о том что если в 2-х других фазах имеется изолятор с заниженным сопротивлением, по нему может возникнуть утечка тока или просто выражаясь -"пробить" его. А это уже 2-ое "однофазное замыкание на землю" ( ОЗЗ). Наличие двойного ОЗЗ может привести к режиму близкому междуфазному (замыкание фаз по общей точке- "земле") и срабатыванию защиты ВЛ -на отключение т.е МТЗ..., что часто и наблюдаю. Причем из-за большой выдержке времени (8-9с) защиты от ОЗЗ , его указательное реле на ТНе может вообще не сработать. Мои ОВБ-шники часто находят после отключения ВЛ лишь один "пробитый" изолятор, а где 2-ой? Второй я считаю может находиться даже на другой ВЛ этой же секции. Причем ВЛ повторно включается "успешно" и часто даже без "земли". Так какое же минимальное сопротивление изоляции должно быть, чтобы в нормальном режиме все работало, и при возникновении "земли" - "пробивало"? P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
3.12.2012, 22:37
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
3.12.2012, 22:54
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Русские не любят работать. Иные особи по 33 года на печи умудрялись пролежать, не вставая. Поэтому у нас говорят выключатель!!! А у Вас - немец какой-то) А если серьёзно, то вроде как правильнее говорить именно включатель! -------------------- |
|
|
3.12.2012, 23:01
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
4.12.2012, 8:53
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На форуме ЭТЛ поднимался вопрос по поиску дефектных изоляторов. Опыта в этом деле не много, но все вроде просто. Вобщем с применением прожига найти можно.
|
|
|
4.12.2012, 21:46
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке.. Самый действенный перед установкой на ВЛ, повышенным напряжением, что и делают на заводе изготовителе, но как его применить на уже действующей ВЛ Подвесные, штырьевые - с помощью тепловизионного контроля, есть как старые приборы уже наверное не применяющиеся, так и новые.( Предложите вашим еще и по распредсетям походить, окромя оборудования ПС Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС. |
|
|
5.12.2012, 16:24
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС. ВВ испытания не делают , разве что после замены КТП или вводе новой. А так предлгали мегоометорм при ТО мерить относительно корпуса цепочку от верхних опорных ПК-10кВ до выносного разъединителя ТП (который на опоре). -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
5.12.2012, 20:36
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке.. А у меня тоже вопрос по вопросу: реально ли эти дефектные изоляторы тепловизором выявить? Вроде как, раз есть утечка, то и нагрев должен быть... -------------------- |
|
|
5.12.2012, 20:47
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А у меня тоже вопрос по вопросу: реально ли эти дефектные изоляторы тепловизором выявить? Вроде как, раз есть утечка, то и нагрев должен быть... Реально, фарфор и полимер, стекло обычно разлетается. Так и делают. Вот только объемы по распредсетям большие. Потому и не занимаются массово. |
|
|
16.2.2013, 10:27
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Кто-нибудь знаком с http://www.electronpribor.ru/goods/1/28/622.html
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|