Длина проводов вторичной цепи трансформатора токаа , Нужно понять где регламентируется максимальная длина проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Длина проводов вторичной цепи трансформатора токаа , Нужно понять где регламентируется максимальная длина проводов |
6.10.2012, 12:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 |
Здравствуйте! Прошу у Вас помощи. Сейчас работаю над проектом АСКУЭ. Счетчики электрической энергии по ТУ надо разместить в отдельных шкафах, а не в РУ-0,4 кВ, где будут располагаться трансформаторы тока. Шкафы учета будут находиться в смежном помещении. Всвязи с этим возник вопрос какая максимальная длина провода от ТТ до счетчика?Существуют ли нормативные документы по данной теме?
|
|
|
![]() |
|
|
6.10.2012, 14:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Смотрите в ПУЭ раздел об узлах учёта, там есть про сечение и потери в проводниках от ТТ до счётчика.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.10.2012, 14:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Могу сказать лишь то, что, согласно п. 1.5.36 ПУЭ макимум - 10 метров. также необходимо удовлетворение условий п.1.5.19 и других пунктов главы 1.5 ПУЭ
|
|
|
6.10.2012, 14:11
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23223 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10 м. это не то
1.5.19 для ТН, а не для ТТ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
6.10.2012, 14:19
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
это косвенный параметр. у нас счетчик полностью должен быть обесточен аппаратом, расстояние до которого 10 м, следовательно, ТТ не могут быть установлены дальше.
а с 1.5.19 согласен, ошибся немного |
|
|
6.10.2012, 17:37
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Смотрите в ПУЭ раздел об узлах учёта, там есть про сечение и потери в проводниках от ТТ до счётчика.переходные клеммы. испытательный блок.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.10.2012, 21:13
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это в РД по учету сказано. 2,5мм (по меди) до 5метров и 4мм свыше пяти.
-------------------- |
|
|
|
|
6.10.2012, 21:25
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1559 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Тут надо тихнициски...)))
Главная задача - чтобы ТТ работали в заданном классе точности 0,5 или даже 0,2. А это зависит от нагрузки на вторичную обмотку ТТ. Т.е. 1. Выбираем правильно ТТ по Ктт. Расчитываем вторичную нагрузку, которая зависит от сопротивления токовых обмоток счетчика, длинны, материала и сечения жил контрольного кабеля, схемы соединения ТТ ("полная звезда", "неполная звезда", "треугольник".) 2. Находим в паспорте ТТ допустимую мощность (сопротивление) нагрузки вторичной обмотки для данного класса точности (иногда дается не мощность, а значение тока намагничивания в точке перегиба вольт-амперной характеристики ТТ. Тогда немного сложнее.) 3. Сравниваем рассчетную мощность с допустимой. Учитываем, что реальная нагрузка должна быть в некоторых пределах (больше минимальной, но меньше максимально допустимых.) Т.е. плохо, когда нагрузка на ТТ большая, но не лучше, когда она маленькая. В обоих случаях ТТ выйдет из класса точности. Иногда приходится добавлять во вторичные цепи ТТ нагрузочные резисторы. Вобщем, все не так просто. Считать надо. Нигде конкретных чисел по длинне проводов не указано. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
6.10.2012, 21:41
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Зачем находить все известно 5ВА допустимая нагрузка-0,2ома или 10ВА-0,4ома. А по ГОСТУ на ТТ нагрузка должна быть не менее 3,75ВА . (хотя это абсурд). Современные электронные счетчики начинают отсчет от 100мА. Угловая погррешность ТТ есть в госте на ТТ .Длинна токовых и цепей напряжения регламентируется здесь РД 34.09.101-94 .
Сообщение отредактировал ez81 - 6.10.2012, 21:41 -------------------- |
|
|
9.10.2012, 15:41
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата огу сказать лишь то, что, согласно п. 1.5.36 ПУЭ макимум - 10 метров мы по 150 метров кидали контрольный кабель и ТТ и ТН и все нормально работало |
|
|
|
|
9.10.2012, 19:54
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
енто понятно, что нормально)) я ж про букву закону исключительно)))
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|