Длина проводов вторичной цепи трансформатора токаа , Нужно понять где регламентируется максимальная длина проводов

Romanich85
сообщение 6.10.2012, 12:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Здравствуйте! Прошу у Вас помощи. Сейчас работаю над проектом АСКУЭ. Счетчики электрической энергии по ТУ надо разместить в отдельных шкафах, а не в РУ-0,4 кВ, где будут располагаться трансформаторы тока. Шкафы учета будут находиться в смежном помещении. Всвязи с этим возник вопрос какая максимальная длина провода от ТТ до счетчика?Существуют ли нормативные документы по данной теме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
savelij®
сообщение 6.10.2012, 14:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Смотрите в ПУЭ раздел об узлах учёта, там есть про сечение и потери в проводниках от ТТ до счётчика.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.10.2012, 14:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Могу сказать лишь то, что, согласно п. 1.5.36 ПУЭ макимум - 10 метров. также необходимо удовлетворение условий п.1.5.19 и других пунктов главы 1.5 ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.10.2012, 14:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23223
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



10 м. это не то
1.5.19 для ТН, а не для ТТ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.10.2012, 14:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это косвенный параметр. у нас счетчик полностью должен быть обесточен аппаратом, расстояние до которого 10 м, следовательно, ТТ не могут быть установлены дальше.
а с 1.5.19 согласен, ошибся немного
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.10.2012, 17:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Смотрите в ПУЭ раздел об узлах учёта, там есть про сечение и потери в проводниках от ТТ до счётчика.переходные клеммы. испытательный блок.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.10.2012, 21:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Это в РД по учету сказано. 2,5мм (по меди) до 5метров и 4мм свыше пяти.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 6.10.2012, 21:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Тут надо тихнициски...)))
Главная задача - чтобы ТТ работали в заданном классе точности 0,5 или даже 0,2.
А это зависит от нагрузки на вторичную обмотку ТТ.
Т.е.
1. Выбираем правильно ТТ по Ктт. Расчитываем вторичную нагрузку, которая зависит от сопротивления токовых обмоток счетчика, длинны, материала и сечения жил контрольного кабеля, схемы соединения ТТ ("полная звезда", "неполная звезда", "треугольник".)
2. Находим в паспорте ТТ допустимую мощность (сопротивление) нагрузки вторичной обмотки для данного класса точности (иногда дается не мощность, а значение тока намагничивания в точке перегиба вольт-амперной характеристики ТТ. Тогда немного сложнее.)
3. Сравниваем рассчетную мощность с допустимой. Учитываем, что реальная нагрузка должна быть в некоторых пределах (больше минимальной, но меньше максимально допустимых.) Т.е. плохо, когда нагрузка на ТТ большая, но не лучше, когда она маленькая. В обоих случаях ТТ выйдет из класса точности. Иногда приходится добавлять во вторичные цепи ТТ нагрузочные резисторы.
Вобщем, все не так просто. Считать надо. Нигде конкретных чисел по длинне проводов не указано.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.10.2012, 21:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зачем находить все известно 5ВА допустимая нагрузка-0,2ома или 10ВА-0,4ома. А по ГОСТУ на ТТ нагрузка должна быть не менее 3,75ВА . (хотя это абсурд). Современные электронные счетчики начинают отсчет от 100мА. Угловая погррешность ТТ есть в госте на ТТ .Длинна токовых и цепей напряжения регламентируется здесь РД 34.09.101-94 .

Сообщение отредактировал ez81 - 6.10.2012, 21:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 9.10.2012, 15:41
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
огу сказать лишь то, что, согласно п. 1.5.36 ПУЭ макимум - 10 метров

мы по 150 метров кидали контрольный кабель и ТТ и ТН и все нормально работало icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.10.2012, 19:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



енто понятно, что нормально)) я ж про букву закону исключительно)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения