Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последоват?

Гость_Виктор Семенов_*
сообщение 31.8.2006, 12:56
Сообщение #1





Гости






Извините за “ликбезовский” вопрос - что такое токи (и напряжения) обратной и нулевой последовательности?

В РЗиА и распред. уст-вах широко используются эти термины.
Ток нулевой последовательности, вроде бы - это сумма токов трех фаз. А что такое ток обратной последовательности? Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”.
Чем ток нулевой послед. отличается от тока обратной послед?
Только методом измерения (3 отдельных трансформатора тока в каждой из фаз с последующим суммированием или единый трансформатор на все 3 фазы?).
Аналогично и насчет напряжений обратной последовательности.
Прошу объяснить или ссылочку дать…
Большое спасибо за ответы. icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
kivan
сообщение 31.8.2006, 14:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Ток нулевой последовательности - ток протекающий через нулевой рабочий проводник. Ток обратной последовательности - ток протекающий по фазным проводам. Из этого и вытекает разность измерения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.8.2006, 17:08
Сообщение #3





Гости






зёх фазный ток - это когда фазы а,в,с отстоют друг от друга на 120градусов. Когда три фазы повёрнуты в 1 сторону - ток нулевой последовательности. Такое возникает при однофазных замыканиях на землю в сетях с заземлённой нейтралью. Поэтому применяются ТЗНП - токовые защиты нулевой последовательности для защиты от замыканий на землю - появился ток нулевой последовательности, значит есть замыкание на землю, защита срабатывает. . Токи обратной последовательности - это когда нарушен порядок чередования фаз. Возникают при межфазных замыканиях, для зашиты применяю ТЗОП - токовые защиты обратной последовательности. В двух словах так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 1.9.2006, 9:52
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Составляющие обратной последовательности (ток, напряжение) возникают при появлении в сети любой не симметрии (обрыв фазы, включение несимметричной нагрузки, однофазное или двухфазное КЗ).
Составляющие нулевой последовательности появляются при обрыве одной или двух фаз, однофазном или двухфазном КЗ на землю. ( при межфазных замыканиях без земли, составляющие равны нулю)

Цитата
...Это когда все 3 фазных провода проходят через отверстие в замкнутом магнитопроводе трансформатора – “бублика”.
извините за занудство но это называется трансформаторный датчик тока, например типа - ТЗЛМ ,ТЗРК,ТДЗЛМ, ТДЗРК и т.п.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 1.9.2006, 11:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Данный вопрос уже поднимался на форуме:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=1909


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...