Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-6000/100 , Опыт эксплуатации

OVB2012
сообщение 16.6.2012, 12:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Доброго времени суток! Товарищи профессионалы, прошу вас в этой теме поделиться опытом эксплуатации трансформаторов напряжения типа ЗНОЛ-6000/100. Почему возникла такая тема? Да всё просто - раньше я всю жизнь сталкивался с ТН-6 типа НТМИ, позднее - с НАМИТ-10. Но в последние пол года приходится иметь дело с безобразием, под названием ЗНОЛ. Почему я назвал это оборудование безобразием? На это имеются несколько причин, главная из которых следующая - без нагрузки (на ХХ) киловольтметр показывает большую несимметрию фазных напряжений (смещение нейтрали). Под нагрузкой - всё ровно. С чем это может быть связано, и главное - как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Sist
сообщение 17.6.2012, 19:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 494
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата
согласно ПТЭ, п. 5.11.11 [3]: «При отсутствии в сети замыкания на землю напряжение смещения нейтрали допускается не выше 15% фазного напряжения длительно и не выше 30% в течение 1 ч.».
ТН при включении вызывает феррорезонанс и смещение нейтрали за допустимые пределы.
при различного рода коммутациях в сети равенство фазных емкостей нарушается. Это может быть связано, в частности, с неодновременностью замыкания и размыкания фаз выключателей при коммутации отдельных участков сети, а также с неодинаковой величиной индуктивной проводимости фаз силовых трансформаторов в момент подачи напряжения (свидетельством чего является апериодическая составляющая тока в одной из фаз). Результатом возникающей несимметрии является смещение нейтрали U0´–0 (1), возникновение напряжения нулевой последовательности. Это напряжение геометрически складывается с фазным напряжением прямой и обратной последовательности в фазах ТН. В результате сложения напряжение на одной фазе может существенно увеличиться, на других – снизиться. Это приводит к разной степени насыщения магнитопроводов разных фаз ТН, увеличивает разницу их индуктивных проводимостей и усиливает первоначальное смещение нейтрали сети.
Общие рекомендации по уменьшению напряжения смещения нейтрали содержатся в ПУЭ и сводятся к включению в обмотку открытого треугольника активного сопротивления 25 Ом, что соответствует активной мощности при ОЗЗ ≈ 400 Вт.

источник
о влиянии феррорезонансных процессов на ТН-6(10)кВ различных марок.