Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Присоединение шины PEN к ГЗШ

RomanNV
сообщение 24.5.2012, 12:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Имеем РУ-0,4кВ с рабочим током 1,5кА.
Ввод в него 4-проводный.
ГЗШ выполняется отдельно (не в корпусе РУ).
С учётом рабочих токов, сечение ГЗШ должно быть сопоставимо с сечением шины PEN РУ-0,4кВ.
Вопрос вот в чём- можно ли выполнить соединение шины PEN с ГЗШ несколькими проводниками, сечение которых в сумме давало бы нужное сечение?
Т.е. например, если у меня шина сечением 500мм2, то могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами ПВ 3-1х95, либо присоединение должно выполняться одним проводником и придётся карячиться с прокладкой шины?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Олега
сообщение 24.5.2012, 13:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18479
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если ГЗШ устанавливается вне ВРУ, то PEN-проводник питающей линии подключается к РЕ-шине в корпусе РУ, которая в свою очередь подключается к ГЗШ защитным РЕ проводником (см.рис.1.7.7ПУЭ)

Цитата(RomanNV @ 24.5.2012, 13:31) *
.. могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами..

Разрешается..до 7 включительно icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.5.2012, 14:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



У меня нет в главном РУ PE шины, только PEN (там конструктивно линейный шинопровод выполнен всего из 4 шин).
Разделение на PE и N будет в других распределительных шкафах выполняться, ниже по схеме питания, в каждом шкафу своё.
Вот и придётся мне к этой ГЗШ цеплять шину PEN главного РУ, плюс РЕ шинки от щитов, в которых я PEN делить буду.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.5.2012, 20:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(RomanNV @ 24.5.2012, 12:31) *
Имеем РУ-0,4кВ с рабочим током 1,5кА.
Ввод в него 4-проводный.
ГЗШ выполняется отдельно (не в корпусе РУ).
С учётом рабочих токов, сечение ГЗШ должно быть сопоставимо с сечением шины PEN РУ-0,4кВ.
Вопрос вот в чём- можно ли выполнить соединение шины PEN с ГЗШ несколькими проводниками, сечение которых в сумме давало бы нужное сечение?
Т.е. например, если у меня шина сечением 500мм2, то могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами ПВ 3-1х95, либо присоединение должно выполняться одним проводником и придётся карячиться с прокладкой шины?

Технический циркуляр № 6/2004 от 16.02.2004г. Сечение РЕ шины и соответственно ГЗШ отдельно стоящее должно быть если РЕН от 35 до 400мм2- S\2., от 400мм до 800мм2 -200мм2 и от 800мм2 и выше S\4

Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2012, 20:58


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 0:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены