Имеем РУ-0,4кВ с рабочим током 1,5кА.
Ввод в него 4-проводный. ГЗШ выполняется отдельно (не в корпусе РУ). С учётом рабочих токов, сечение ГЗШ должно быть сопоставимо с сечением шины PEN РУ-0,4кВ. Вопрос вот в чём- можно ли выполнить соединение шины PEN с ГЗШ несколькими проводниками, сечение которых в сумме давало бы нужное сечение? Т.е. например, если у меня шина сечением 500мм2, то могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами ПВ 3-1х95, либо присоединение должно выполняться одним проводником и придётся карячиться с прокладкой шины? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() |
|
|
24.5.2012, 13:37
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если ГЗШ устанавливается вне ВРУ, то PEN-проводник питающей линии подключается к РЕ-шине в корпусе РУ, которая в свою очередь подключается к ГЗШ защитным РЕ проводником (см.рис.1.7.7ПУЭ)
.. могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами.. Разрешается..до 7 включительно |
|
|
24.5.2012, 14:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
У меня нет в главном РУ PE шины, только PEN (там конструктивно линейный шинопровод выполнен всего из 4 шин).
Разделение на PE и N будет в других распределительных шкафах выполняться, ниже по схеме питания, в каждом шкафу своё. Вот и придётся мне к этой ГЗШ цеплять шину PEN главного РУ, плюс РЕ шинки от щитов, в которых я PEN делить буду. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
24.5.2012, 20:52
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Имеем РУ-0,4кВ с рабочим током 1,5кА. Ввод в него 4-проводный. ГЗШ выполняется отдельно (не в корпусе РУ). С учётом рабочих токов, сечение ГЗШ должно быть сопоставимо с сечением шины PEN РУ-0,4кВ. Вопрос вот в чём- можно ли выполнить соединение шины PEN с ГЗШ несколькими проводниками, сечение которых в сумме давало бы нужное сечение? Т.е. например, если у меня шина сечением 500мм2, то могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами ПВ 3-1х95, либо присоединение должно выполняться одним проводником и придётся карячиться с прокладкой шины? Технический циркуляр № 6/2004 от 16.02.2004г. Сечение РЕ шины и соответственно ГЗШ отдельно стоящее должно быть если РЕН от 35 до 400мм2- S\2., от 400мм до 800мм2 -200мм2 и от 800мм2 и выше S\4 Сообщение отредактировал ez81 - 24.5.2012, 20:58 -------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|