Электродвигатели , Выбивает автомат эл. двигателя насоса при включении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электродвигатели , Выбивает автомат эл. двигателя насоса при включении |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
21.5.2012, 14:55
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! При включении насоса (эл. двигатель Iн-232А , мощностью 136 кВт) выбивает автомат ВА53-41А Iн-250А, . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, может нужно заменить автомат и на какой.
|
|
|
![]() |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
21.5.2012, 15:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если с движком по механике все нормально(подшипники и т.д.) и электрические параметры в норме,то меняйте на такой же автомат с тем же номиналом и уставку не забудте выставить 10In.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.5.2012, 17:49
Сообщение
#3
|
|
Гости |
движок без насоса запускается, а вот с насосом (без нагрузки) - нет.
|
|
|
21.5.2012, 20:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Говорите механикам, что бы вскрывали насос или что бы операторы выводили насос на режим , путём постепенного открытия задвижки. Ну и не плохо вспоснить когда последний раз проводилась ревизия пусковой аппаратуры у движка. Может там уже от контактов только "коромысло" осталось. Всякое бывает..
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость Александр_* |
22.5.2012, 8:32
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Движок, насос и автомат все новое. при отсоединенных полумуфтах этот движок запускается, а стоит соединить полумуфты сразу выбивает. И еще, пробовали вкючить без ВА, подсоединив двигатель к контактору - все работает и не выбивает.
|
|
|
22.5.2012, 11:12
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
была подобная проблема при запуске дымососа, пришлось шунтировать в момент пуска
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2012, 11:42
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
А расцепители на сколико ампер стоит,он должен быть не ниже 1500А в принцепе даже можно чють выше, может он не держет пусковои ток электродвигателя,
и смотрите полумуфты они крутятса от руки, на нагнетание закроите задвишку, может автомат старыи и изношаныий и не соотвествует параметры таблички, |
|
|
|
|
| Гость_Гость Александр_* |
22.5.2012, 14:10
Сообщение
#8
|
|
Гости |
расцепители на 4000А. автомат новый, полумуфты от руки крутятся, при пуске напор всегда закрыт.
|
|
|
22.5.2012, 16:52
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
,
а двигатели на 1500 или 3000 обор в мин, |
|
|
| Гость_Гость Александр_* |
22.5.2012, 17:43
Сообщение
#10
|
|
Гости |
3000 оборотов в минуту
|
|
|
|
|
22.5.2012, 18:40
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
на лицовом панеле выключятеля не выставляетса ток расцепителя? может расцепители выставлен ниже придела
может пригодится http://www.sbtenergo.ru/data/docstore/va_50_41_ts.pdf а 3000 обор.в мин. это доволино болишои ток при пуске для таково двигателя удачи |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|