Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электродвигатели , Выбивает автомат эл. двигателя насоса при включении

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.5.2012, 14:55
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! При включении насоса (эл. двигатель Iн-232А , мощностью 136 кВт) выбивает автомат ВА53-41А Iн-250А, . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, может нужно заменить автомат и на какой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.5.2012, 15:14
Сообщение #2





Гости






Если с движком по механике все нормально(подшипники и т.д.) и электрические параметры в норме,то меняйте на такой же автомат с тем же номиналом и уставку не забудте выставить 10In.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2012, 17:49
Сообщение #3





Гости






движок без насоса запускается, а вот с насосом (без нагрузки) - нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 21.5.2012, 20:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Говорите механикам, что бы вскрывали насос или что бы операторы выводили насос на режим , путём постепенного открытия задвижки. Ну и не плохо вспоснить когда последний раз проводилась ревизия пусковой аппаратуры у движка. Может там уже от контактов только "коромысло" осталось. Всякое бывает..


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Александр_*
сообщение 22.5.2012, 8:32
Сообщение #5





Гости






Движок, насос и автомат все новое. при отсоединенных полумуфтах этот движок запускается, а стоит соединить полумуфты сразу выбивает. И еще, пробовали вкючить без ВА, подсоединив двигатель к контактору - все работает и не выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2012, 11:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23241
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



была подобная проблема при запуске дымососа, пришлось шунтировать в момент пуска


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 22.5.2012, 11:42
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



А расцепители на сколико ампер стоит,он должен быть не ниже 1500А в принцепе даже можно чють выше, может он не держет пусковои ток электродвигателя,
и смотрите полумуфты они крутятса от руки, на нагнетание закроите задвишку,

может автомат старыи и изношаныий и не соотвествует параметры таблички,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Александр_*
сообщение 22.5.2012, 14:10
Сообщение #8





Гости






расцепители на 4000А. автомат новый, полумуфты от руки крутятся, при пуске напор всегда закрыт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 22.5.2012, 16:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



,
а двигатели на 1500 или 3000 обор в мин,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Александр_*
сообщение 22.5.2012, 17:43
Сообщение #10





Гости






3000 оборотов в минуту
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROMAN 3
сообщение 22.5.2012, 18:40
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 18.2.2009
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497



на лицовом панеле выключятеля не выставляетса ток расцепителя? может расцепители выставлен ниже придела
может пригодится
http://www.sbtenergo.ru/data/docstore/va_50_41_ts.pdf
а 3000 обор.в мин. это доволино болишои ток при пуске для таково двигателя
удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения