Всем привет!
Хотелось бы услышать ваше мнение о сложившейся ситуации. В доме есть две независимые сети подключения, трехфазная с N и PE газовая микро турбинная установка 30 КВт и однофазная ВЛ-0.4 с NPE. Сети работают независимо друг от друга с помощью реверсивного рубильника ABB с четвертым полюсом для N,т.е вместе с фазами разрывается и ноль,установленного в щите на DIN-рейку. Турбина соединена с рубильником кабелем ВВГ 5х16 и сама заземлена с контуром заземления через шину.Сеть ВЛ-0.4 кабелем ВВГ 3х2.5,то бишь в сам щит заземляющий контакт на шину PE приходит от турбины. Вопрос: стоит ли еще в самом щите соединять шины PE и N ? Сообщение отредактировал Снипер - 21.5.2012, 12:01 |
|
|
![]() |
|
|
21.5.2012, 15:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Внешнею сеть ВЛ, нужно из системы TN-C вывести в TN-C-S (разделить нули) до этого щита. От ВЛ идет ВВГ 3х2,5, куда РЕ-проводник подключили? И так понимаю понимаете что 30 кВт Вы по нему не получите.
В щите перемычку ставить нельзя. Нули разделяем и дальше их не объдинять. |
|
|
21.5.2012, 16:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 27564 |
На внешней сети нуль разделил до щита с помощью узо,сечение кабеля на потолок 5 кВт,это лимит от источника ,поэтому и приобрели турбину на 30...
Так понимаю что схема логична?) |
|
|
22.5.2012, 15:22
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да, схема обычная. Вот только исходя из ваших слов, в правильности коммутации проводников я не уверен. Если беспокоитесь, обратитесь к специалисту с вызовом на место.
|
|
|
|
|
23.5.2012, 11:05
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 27564 |
Излагаю в конкретике...
В доме установлен щит,в котором стоит четырех полюсной реверсивный рубильник 63 А. На один контур по кабелю ВВГ 5х16 мм.кв длинной 20 м приходят три фазы ,нуль и земля,которые вырабатывает газовая микро турбина,соответственно соединенная ПВ3 16мм.кв с контуром заземленя <20 Ом. На другой контур по кабелю ВВГ 3х2.5 мм.кв длинной 20 м.приходит фаза и ноль от щита ,в котором установлен однофазный счетчик и узо для вывода в TN-C-S из TN-C, приходящего соответственно с опоры ВЛ-0,4 кВ через кабель АВВГ 2х10 длинной 15 м. Как то так) |
|
|
23.5.2012, 12:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На другой контур по кабелю ВВГ 3х2.5 мм.кв длинной 20 м.приходит фаза и ноль от щита ,в котором установлен однофазный счетчик и узо для вывода в TN-C-S из TN-C, приходящего соответственно с опоры ВЛ-0,4 кВ через кабель АВВГ 2х10 длинной 15 м. При АВВГ 2*10 TN-C-S не получить, должно быть не менее 16 мм2. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
23.5.2012, 16:44
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 27564 |
всем спс...
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|