Почему нельзя устанавливать трансформаторы тока с завышенным коэффициентом трансформации
|
|
|
![]() |
|
|
29.4.2012, 16:52
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В общем случае у недогруженных ТТ снижается точность. Счетчики меньше считают.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.4.2012, 18:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают счет по токовым цепям от 0,002 I ном. Устарело наше РД по учету. Тоже относится и чередованию фаз АВС и ВСА ему по барабану лишь бы цепи правильно подключены были а то приходят дяди из сбыта и начинают умничать .
Сообщение отредактировал ez81 - 30.4.2012, 18:56 -------------------- |
|
|
3.5.2012, 22:29
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2012 Пользователь №: 27248 |
так это получается экономия для редриятия, а для РЭСа - убыток??!!
|
|
|
|
|
3.5.2012, 23:12
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.5.2012, 5:19
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26852 |
|
|
|
8.5.2012, 7:57
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
На сегодня электронные счетчики 1 класса начинают счет по токовым цепям от 0,002 I ном. Устарело наше РД по учету. Тоже относится и чередованию фаз АВС и ВСА ему по барабану лишь бы цепи правильно подключены были а то приходят дяди из сбыта и начинают умничать . А начало-конец (И1-И2) ему тоже по барабану, или важно. На схеме подключения в паспорте не указано. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
|
8.5.2012, 11:25
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь вход - И2 выход .(начало-конец)
-------------------- |
|
|
9.5.2012, 8:02
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Важно , Л1 к источнику Л2 к нагрузке И1 ток цепь вход - И2 выход .(начало-конец) А можно ли как-то проверить что И1 И2 не перепутаны в самом ТТ? Говорят что и такое бывает. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.5.2012, 8:10
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ещё можно так перепутать шестерёнки, что в машине будет одна скорость вперёд, а пять - назад. А водила этого не заметит.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
9.5.2012, 9:51
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Можно, возьмите батарейку примерно 4,5 вольта присоедините плюс к И1 минус к И2 тестером смотрите на Л1 плюс на Л2 минус . (И не забудьте выключить заднюю скорость
-------------------- |
|
|
9.5.2012, 11:14
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не наоборот? батарейку к Л1 и Л2?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.5.2012, 13:19
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
не л1л2 будет короткое один виток всего.
-------------------- |
|
|
9.5.2012, 18:34
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да, тоже пользуюсь такой методой проверки направления тока. Встречал несколько раз на тр-рах тока обозначение одно , а на самом деле не правильно.Вот как раз батарейка и выручает, но в полевых условиях напрягаю водителя на аккумулятор 12В.
-------------------- |
|
|
9.5.2012, 21:51
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.5.2012, 6:04
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Я тоже так подозревал, что нужно кидать на Л1 Л2, но что служит критерием правильности распайки И1 И2?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.5.2012, 7:41
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
для батарейки это критично? Л1Л2 это один виток точнее шина, а И1И2 это порядка 30 может и более витков посему батарейке будет пофигу а на Л1Л2 будет присутствовать напряжение с нужной нам полярностью при исправном ТТ и правильной намотке его вторичной обмотки.Критерием правильности служит одноименная полярность Л1И1+ : Л2И2- Сообщение отредактировал ez81 - 10.5.2012, 7:43 -------------------- |
|
|
10.5.2012, 7:44
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что служит критерием правильности распайки И1 И2? ток постоянный - на Л1 +, значит и на И1 + -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.5.2012, 19:52
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ну, естественно, все помнят, что постоянный ток не "проходит" через трансформатор. Трансформируется только первоначальный бросок тока. Поэтому прибор надо использовать магнитоэлектрической системы (можно даже с двухсторонней шкалой.) "Плюс" прибора сажаем на клемму Л1 ("минус" - на Л2), минус батареи - на И2. Кратковременно касаемся "плюсом" батарейки вывода И1. Смотрим на прибор. Если стрелка отклоняется в сторону "плюса" шкалы, то выводы Л1 и И1 - однополярные (т.е. завод не ошибся.)
Если это выносные ТТ, то проблем никаких. При ТТ, встроенных во ввода силового трансформатора, есть некоторые особенности. Т.к. при проверке будет обтекаться обмотка силового трансформатора (с довольно большой индуктивностью), то бросок тока (отклонение стрелки прибора) произойдет не сразу, а через несколько секунд (или даже десятков секунд.) Надо запастись терпением И еще: если доведется проверять эти самые ТТ, встроенные в силовой транс, рекомендую согласовывать эти действия с высоковольтной лабораторией. Дабы высоковольтники, делающие свои испытания после Вас, не матюкались на "замагниченный" Вами транс. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
12.5.2012, 8:57
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вопрос: В РП-6кВ две секции шин, на одной секции стоят 2шт. ТТ и 2шт. НОМ-6. Межсекционик выключен, т.е. каждая секция питается от своей линии. Беру цэшку и начинаю проверять соответствие фаз. Очередность фаз бьется А-А, В-В, С-С. Однако с одной стороны счетчик показывает нормально и токовые концы подключены в обратном порядке, т.е. фаза А сидит на С, и наоборот. В это время второй счетчик показывает неправильное чередование фаз. Пробуем сделать подключение счетчика как на первом, но ситуация не меняется. Вопрос: как проверить фазировку со стороны 6кВ. Вопрос: почему счетчики сфазировать не можем? Кроме этого есть смещение фаз на 30град., т.е. фаза А идет не из начала.