Здравствуйте!!!
Требуется совет, как поступить в данной ситуации. На одном из объектов смонтирован новый турбогенератор импортного производства (мощность 300МВт). Завод изготовитель гарантирует работу турбогенератора в течении 25000ч без кап. ремонта и информирует официальным письмом о нецелесообразности проведения первого ремонта с выемкой ротора по истечении 8000 часов наработки. Согласно п.5.1.42 ПТЭ Капитальный и текущий ремонт генераторов должен быть совмещен с капитальным и текущим ремонтом турбин. Первые ремонтные работы с выемкой ротора на турбогенераторах и синхронных компенсаторах, включая усиление крепления лобовых частей, переклиновку пазов статора, проверку крепления шин и кронштейнов, проверку крепления и плотности запрессовки сердечника статора, должны быть произведены не позднее чем через 8000 ч работы после ввода в эксплуатацию. Что делать? Соблюдать пункт ПТЭ или руководствоваться гарантией завода-изготовителя? Если руководствоваться заводом, то как согласовывать с РТН отступление от ПТЭ? [size="2"][/size] |
|
|
![]() |
|
|
29.2.2012, 22:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
покажите им инструкцию завода
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.3.2012, 6:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
для таких случаев следует тогда выполнять все условия что указанны в паспорте с генератором, если вы нарушили хоть один из пунктов, то рисковать не надо. Там люди писали условия для монтажа одни, и порой с нашими они не сходятся.
Мне однажды пришлось звонить по вибрации одного вентилятора на завод-изготовитель. На свои вопросы получил ответ о том что опору заливать надо лучше или использовать компенсаторы. Сам же изготовитель испытывает вентиляторы на основе вылитой из бетона размерами 5м*5м*3м(Д*Ш*Г), на такой опоре само собой вибрации не будет! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|