Счётчик ПСЧ-3ТМ.05.М , Проблема с подключением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счётчик ПСЧ-3ТМ.05.М , Проблема с подключением |
15.2.2012, 21:55
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Возникла проблема с подключением указанного счётчика. Нужны гениальные идеи или просто совет, плиз.
Суть проблемы: В панелях, где стоят указанные прямоточные счётчики уже присутствует (как факт от завода) провод ПВ3 25 мм2. Клеммы подключения на счётчике позволят подключить до 30 мм2 (ф6мм) по фазным проводам и менее 20 мм2 (ф5мм) по нулевым. Ещё "неудобство" в том, что зажим под 2 винта, причём без фасок, то есть гарантировано подрезание жил. Вопрос: Чем оконцевать многопроволочную жилу в 25 мм2, что бы наконечник вошёл в отверстие ф5-6 мм на на глубину 15-20 мм. Буду благодарен за любые идеи... Идея №100500 уже зарезервирована, это замена на малопроволочную жилу... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() |
|
|
15.2.2012, 22:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
типа такого ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.2.2012, 22:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ссылка не сработала, но понял, что речь об этом
![]() Спасибо. Будет в арсенале для выбора вместе с НШП (DIN 46230) (придётся поиграться с сечениями...) ![]() ЗЫ. Хотя названия и разные но ... первый тоже по DIN Сжимающий кабельный наконечник штыревой медный без изоляции под опрессовку DIN 46230 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.2.2012, 23:03
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.2.2012, 23:15
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата со штифтом 25 7x15 мм HAUPA вот циферка "7" и убивает... ибо есть ограничение по диаметру (5 и 6 мм)Но если диновские "сжимающие наконечники" делаются также, как диновские ТМ и ТМЛ то провод 25мм2 (почти гостовский...) войдёт в "Сжимающий кабельный наконечник со штифтом 16 4,5x14 мм HAUPA"... с2н5он, спасибо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.2.2012, 16:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Взял наконечники НШП 25-15 (КВТ). После обработки молоточком (
Спасибо Нижегородскому заводу им. М.В.Фрунзе за заботу о монтажниках!... Неужели трудно было предусмотреть пластину между винтами и проводом, чтобы с многопроволочной жилой так не .... (censor) ... ломать голову? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|