Здравствуйте. При расчётах столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА возможно использовать кабеля с сечением 300, 400 или 500 мм.кв. Для этого надо посчитать потери в проводниках, а данных по активным и реактивным сопротивлениям для этих сечений я не нашёл. Кабеля до 1 кВ. Использовать значения по Ro и Xo для высоковольтных кабелей 10 кВ? Может быть по двум кабельным линиям передавать напряжение? Может быть просто не использовать напряжение 0,4 кВ и поставить ТП (с расчётом перспективного роста нагрузок)???
|
|
|
![]() |
|
|
24.1.2012, 7:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для такой мощности лучше ТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
24.1.2012, 7:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за совет, С2H5OH. Я долго сомневался. Так и поступлю. С дальнейшим (перспективным) ростом нагрузок, если я поставлю ТП с трансформатором 1000 кВА не будет явного перебора? Коэффициент загрузки= 0,5.
|
|
|
24.1.2012, 7:54
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей.
Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
24.1.2012, 7:56
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
24.1.2012, 8:01
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Спасибо за советы.
|
|
|
24.1.2012, 8:04
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23237 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете поставить 2-х трансформаторную КТП
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
24.1.2012, 8:16
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Спасибо всем. Попробую c подстанциями посчитать.
|
|
|
24.1.2012, 8:57
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если вопрос по шинопроводам (о климатической защите), то они уже и так имеют корпус IP56 и всепогодное исполнение.
Т.е. никакая дополнительная защита ненужна. Кроме того пожарная стойкость у них ни чета КЛ. И самый большой плюс их применения в цехах (относительно распределительного шинопровода)- отсутствие вязанок различных кабелей. Прогоняем шинопровод по всей длине цеха, а в нужных местах посредством ответвительных коробок подводим питание непосредственно к технологическому оборудованию. Получается как бы гигантское ВРУ, растянутое по всему цеху. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
24.1.2012, 9:03
Сообщение
#10
|
|
Гости |
RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода.
|
|
|
|
|
24.1.2012, 10:39
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Не совсем понимаю автора.....
Цитата столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА А при чём тут внутрицеховая разводка? Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей. Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом. Цитата RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода. Так какой в итоге всё же вопрос - передать эл.энергию в энергоёмкий корпус цеха или распределить эл. энергию внутри энергоёмкого корпуса цеха?Это же не совсем одно и то же..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.1.2012, 11:05
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Да этих шинопроводов сейчас делается вагон и маленькая тележка.
Просто в гугле наберите "магистральный шинопровод" и выбирайте на свой вкус. Импортные, хоть и дороже наших, но у них всякой переферии гораздо больше. ПС. Если вы проектировщик, то непосредственно проект шинопровода не входит в ваши обязанности, с этим гораздо качественнее справятся заводские специалисты. От вас требуется лишь задание. В своём проекте вы должны лишь указать тип шинопровода и его характеристики. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
24.1.2012, 11:45
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Спасибо. С маркой шинопровода я разобрался. Напряжение нужно подвести к корпусу (цеху). Конечно же шинопроводы различаются. Как более перспективный принял к рассмотрению вариант с установкой КТП.
|
|
|
| Гость_Гость_Raven_*_* |
20.2.2012, 16:43
Сообщение
#14
|
|
Гости |
При установке КТП на один из корпусов по коэффициенту нагрузки выходит, что надо ставить один трансформатор мощностью 2500 кВА, а на ещё один, соседний корпус, трансформатор мощностью 1600 кВА. Возможно ли взаиморезервирование между двумя этими однотрансформаторными подстанциями по низкой стороне 0,4 кВ, при том, что в аварийном режиме коэффициент загрузки не превышает значения 140%??? Как расчитать перемычку о,4 кВ, по расчётному току или по мощности трансформатора 2500кВА???
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|