Активные и реактивные сопротивления кабелей

Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 6:40
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. При расчётах столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА возможно использовать кабеля с сечением 300, 400 или 500 мм.кв. Для этого надо посчитать потери в проводниках, а данных по активным и реактивным сопротивлениям для этих сечений я не нашёл. Кабеля до 1 кВ. Использовать значения по Ro и Xo для высоковольтных кабелей 10 кВ? Может быть по двум кабельным линиям передавать напряжение? Может быть просто не использовать напряжение 0,4 кВ и поставить ТП (с расчётом перспективного роста нагрузок)???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
с2н5он
сообщение 24.1.2012, 7:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23237
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для такой мощности лучше ТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 7:47
Сообщение #3





Гости






Спасибо за совет, С2H5OH. Я долго сомневался. Так и поступлю. С дальнейшим (перспективным) ростом нагрузок, если я поставлю ТП с трансформатором 1000 кВА не будет явного перебора? Коэффициент загрузки= 0,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.1.2012, 7:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей.
Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 24.1.2012, 7:56
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Гость_Raven_* @ 24.1.2012, 7:40) *
Кабеля до 1 кВ. Использовать значения по Ro и Xo для высоковольтных кабелей 10 кВ?

Нельзя, использовать только до 1 кВ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 8:01
Сообщение #6





Гости






Спасибо за советы. icon_biggrin.gif . Для внешней сети, наверное надо как-то защитить по климатическим условиям. Какие модификации возможно применить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2012, 8:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23237
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можете поставить 2-х трансформаторную КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 8:16
Сообщение #8





Гости






Спасибо всем. Попробую c подстанциями посчитать. writer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.1.2012, 8:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если вопрос по шинопроводам (о климатической защите), то они уже и так имеют корпус IP56 и всепогодное исполнение.
Т.е. никакая дополнительная защита ненужна. Кроме того пожарная стойкость у них ни чета КЛ.
И самый большой плюс их применения в цехах (относительно распределительного шинопровода)- отсутствие вязанок различных кабелей.
Прогоняем шинопровод по всей длине цеха, а в нужных местах посредством ответвительных коробок подводим питание непосредственно к технологическому оборудованию.
Получается как бы гигантское ВРУ, растянутое по всему цеху.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 9:03
Сообщение #10





Гости






RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.1.2012, 10:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не совсем понимаю автора.....
Цитата
столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА
А при чём тут внутрицеховая разводка?
Цитата(RomanNV @ 24.1.2012, 4:54) *
Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей.
Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом.
Цитата
RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода.
Так какой в итоге всё же вопрос - передать эл.энергию в энергоёмкий корпус цеха или распределить эл. энергию внутри энергоёмкого корпуса цеха?
Это же не совсем одно и то же.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.1.2012, 11:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да этих шинопроводов сейчас делается вагон и маленькая тележка.
Просто в гугле наберите "магистральный шинопровод" и выбирайте на свой вкус.
Импортные, хоть и дороже наших, но у них всякой переферии гораздо больше.

ПС. Если вы проектировщик, то непосредственно проект шинопровода не входит в ваши обязанности, с этим гораздо качественнее справятся заводские специалисты.
От вас требуется лишь задание. В своём проекте вы должны лишь указать тип шинопровода и его характеристики.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 24.1.2012, 11:45
Сообщение #13





Гости






Спасибо. С маркой шинопровода я разобрался. Напряжение нужно подвести к корпусу (цеху). Конечно же шинопроводы различаются. Как более перспективный принял к рассмотрению вариант с установкой КТП. beer.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Raven_*_*
сообщение 20.2.2012, 16:43
Сообщение #14





Гости






При установке КТП на один из корпусов по коэффициенту нагрузки выходит, что надо ставить один трансформатор мощностью 2500 кВА, а на ещё один, соседний корпус, трансформатор мощностью 1600 кВА. Возможно ли взаиморезервирование между двумя этими однотрансформаторными подстанциями по низкой стороне 0,4 кВ, при том, что в аварийном режиме коэффициент загрузки не превышает значения 140%??? Как расчитать перемычку о,4 кВ, по расчётному току или по мощности трансформатора 2500кВА???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения