Реле обрыва фаз (реле контроля трехфазного напряжения)

Гость_гость_*
сообщение 4.8.2006, 7:51
Сообщение #1





Гости






прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Для обогрева басейна установлен трехфазный (18кВт) тен(нагреватель). Недавно он и вся сопутствующая его автоматика вышла из строя из-за того , что пропала одна фаза. Я нашел в интернете , что можно обезопаситься в будущем с помощью Реле обрыва фаз (реле контроля трехфазного напряжения). Такли это? Может посоветуете , что то еще? СПАСИБО!!!![color=darkblue][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
-Shaman-
сообщение 4.8.2006, 10:16
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6284



Вообще непонятно как вышла из строя автоматика?
Трехфазные обогреватели независимо от подключения ( звезда, треугольник)
немогли выдти из строя из за отсутствия 1 фазы.
Реле контроля U существуют у многих производителей.
Я применяю реле контроля U концерна АВВ, обзывается оно CM - MPS
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 4.8.2006, 18:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



[color=darkred]Реле обрыва фаз[/color
Реле обрыва фаз настолько простая вещь, что многим производителям и разработчикам становится стыдно за эту простоту брать деньги, и они начинают "обвешивать" это реле всякими прибамбасами, настолько сложными и запутанными , что реле работает не надёжно.
Изготовить реле обрыва фаз можно следующим образом:
БерЁте реле с напряжением питания катушки 380 Вольт(или две релюшки с напряжением 220 Вольт), запитывыаете катушку реле контактов магнитного пускателя, через нормально разомкнутый контакт реле пропускате фазу идущею на питание катушки магнитного пускателя потребителя. При обрыве одной из фаз контакты реле размыкаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lems
сообщение 16.8.2006, 21:21
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 29.12.2005
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547



Изготовить реле обрыва фаз можно следующим образом:
БерЁте реле с напряжением питания катушки 380 Вольт(или две релюшки с напряжением 220 Вольт), запитывыаете катушку реле контактов магнитного пускателя, через нормально разомкнутый контакт реле пропускате фазу идущею на питание катушки магнитного пускателя потребителя. При обрыве одной из фаз контакты реле размыкаются.[/quote]

Такой способ довольно-таки громоздкий, но в целом надежный. В 80-х годах мы именно таким образом защищали от пропадания фазы глубинные насосы, менять их стоило очень дорого, а автоматика "Логика" вышла из строя, на ее обслуживание организация жалела денег для специализированной организации. Я видел схему, году в 87 у одного КИПовца на кондерах и других каких-то деталях. Принес ее ему один электрик "силовик" и попросил посмотреть, мол собери, будет работать? Тот тут же собрал все это хозяйство, получилось малюсенькое устройство. Мы все собрались и с интересом наблюдали за испытаниями. Все работало безукаризненно. Стоило откинуть одну из фаз, пускатель сразу отключался. Очень жаль, что не перерисовал схемку... молод был и больше интересовали девчонки...


--------------------
Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 16.8.2006, 21:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Из-за обрыва фазы активные сопротивления погореть не могли (если только небыло принудительного охлаждения электродвигателем).
А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 6.9.2006, 17:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



[А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?[/quote]
Поставьте ещё одну релюшку. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГИС
сообщение 7.9.2006, 16:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Из-за обрыва фазы активные сопротивления погореть не могли (если только небыло принудительного охлаждения электродвигателем).
А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?

Все просто - а третья идет напитание самого пускателя icon_biggrin.gif


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xishnik
сообщение 7.10.2006, 2:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2006
Пользователь №: 7027



Поставь реле заводского исполнения и оно тебе кроме обрыва фазы, ёщё контролирует напряжение на 3х фазах, а это тоже не мало важно в наших сетях.Предлагаю поставить реле фирмы ABB CM-PVS проверенный вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максачёв Макс
сообщение 20.10.2006, 17:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 7122



В моей практике встречались заводские реле которые не срабатывали в определённом режиме. Попробуй собрать это ]http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...0&thold=0[/url] только на конденсаторах. По идее должно срабатывать на всё от к.з. до обрыва. Простое и надёжное. Соберу на неделе и поделюсь впечатлениями как оно работает во всех подробностях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 18.11.2006, 23:29
Сообщение #10





Гости






- Всё правильно, третья фаза питает пускатель, обесточится она - обесточится пускатель.

Контакт дополнительного реле включаешь последовательно с контакном управления пускателя. Нажимаешь кнопку пуск, пускатель встаёт под ток, замыкаются рабочие и управляющий контакты пускателя, ток через рабочие контакты пошёл, встало под ток дополнительное реле, замкнулся его контакт, отпускаешь кнопку. [color=blue][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения