Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат

Alexis999
сообщение 14.12.2011, 19:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19732



Извините, если что то не так , есть сварочный аппарат "сварог", проблема при использовании кабеля 2,5 мм2 и длиной кабеля 45 метров не варит,т.е. как расчитать необходимое сечение кабеля, падение напряжения, и перевести Ва в ВТ т.е. мне сказали в магазине что 5КВа=5КВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
savelij®
сообщение 14.12.2011, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если речь о потребляемой мощности в 5 кВт, то даже при использовании удлинителя 2*2,5 длиной 45м, падение напряжения в 15-20В, не помешает инвертору нормально работать при нормальном напряжении в сети. Хотя и предпочтительнее применить удлинитель 2*4.
Пользуюсь таким на 30м, проблем нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexis999
сообщение 14.12.2011, 19:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19732



да правильно , производители так и рекомендуют 30м и 4мм2, но хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения, потомучто иногда требуется более длинный кабель (провод), но все равно спасибо за ответ

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2011, 20:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения
Лично я пользуюсь законом Ома, очень помогает...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexis999
сообщение 14.12.2011, 21:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19732



есть задача расчитать сечение токоведущего кабеля для аппарата который потребляет 5КВа при напряжениии 220В и СOS фи =,8 или 1 длиною 50м, так проще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2011, 22:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для этого на сайте есть прога


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.12.2011, 22:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Имеем
5 кВт, cos=1
длина 50м
медь 4 мм2
считаем
(0,0175/4)*50*2=0,44 (Ом, сопротивление линии)
5*0,22=23 (А)
23*0,44= 10В - потери. имхо, вполне приемлемые.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©