как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как расчитак токоведущий кабель для инвертоного сварочного аппарат |
14.12.2011, 19:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 |
Извините, если что то не так , есть сварочный аппарат "сварог", проблема при использовании кабеля 2,5 мм2 и длиной кабеля 45 метров не варит,т.е. как расчитать необходимое сечение кабеля, падение напряжения, и перевести Ва в ВТ т.е. мне сказали в магазине что 5КВа=5КВт
|
|
|
![]() |
|
|
14.12.2011, 19:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если речь о потребляемой мощности в 5 кВт, то даже при использовании удлинителя 2*2,5 длиной 45м, падение напряжения в 15-20В, не помешает инвертору нормально работать при нормальном напряжении в сети. Хотя и предпочтительнее применить удлинитель 2*4.
Пользуюсь таким на 30м, проблем нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.12.2011, 19:48
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 |
да правильно , производители так и рекомендуют 30м и 4мм2, но хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения, потомучто иногда требуется более длинный кабель (провод), но все равно спасибо за ответ
|
|
|
14.12.2011, 20:41
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения Лично я пользуюсь законом Ома, очень помогает...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
14.12.2011, 21:40
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19732 |
есть задача расчитать сечение токоведущего кабеля для аппарата который потребляет 5КВа при напряжениии 220В и СOS фи =,8 или 1 длиною 50м, так проще
|
|
|
14.12.2011, 22:08
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для этого на сайте есть прога
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.12.2011, 22:12
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Имеем
5 кВт, cos=1 длина 50м медь 4 мм2 считаем (0,0175/4)*50*2=0,44 (Ом, сопротивление линии) 5*0,22=23 (А) 23*0,44= 10В - потери. имхо, вполне приемлемые. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 9:06 |
|
|
|
|