выкрутил пробки напр между фазой и землей есть

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.12.2011, 13:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте помогите пожалуйста в решении такого вопроса, вообщем такая ситуация, выкручиваю пробки а у меня в щитке их две потом проверяю розетку индикатором он слабо светит в обоих контактах а если палец приложить то ярко, потом взял контрольку проверил напряжение между фазой и нулем лампочка не горит, далее интереснее, проверяю напряжение между фазой и землей лампочка горит, потом между нулем и землей не горит но если что то в соседнею розетку воткнуть тогда между нулем и землей то же гореть лампочка будет. Далее включаю выключатель в туалете в розетке контролькой проверяю ноль и землю горит свет в туалете это все при выкрученных пробках. Розетка и выключатель света в туалете находятся рядом. Помогите пожалуйста а то как то странно все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 30)
Megavatt
сообщение 11.12.2011, 14:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Судя по Вашему описанию, при выкручивании пробок отключается только "ноль", а "фаза" остаётся включенной. Либо пробка на "фазе" стоит только для вида и перемкнута на деле перемычкой, либо какое то левое подключение, минуя пробку. В туалете видимо вместо "ноля" используется "земля". Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.12.2011, 14:33
Сообщение #3





Гости






Спасибо большое за ответ. А как определить что пробки разрывают ноль? и вообще для чего так сделано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.12.2011, 16:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651




Цитата
и вообще для чего так сделано?

от дури, от нее родимой можно и паровоз на пляже перевернуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.12.2011, 17:31
Сообщение #5





Гости






Я понял, скорее всего обе пробки разрывают ноль, а фаза идет напрямую. А земля у меня как раз из этого ноля и сделана, поэтому при отключенных пробках ноль у меня через контакт земли идет. Может я не правильно понял то поправьте меня пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.12.2011, 22:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Поняли все правильно.
Поэтому ( в вашем случае) вывернутые пробки - не гарантия безопасности.

Сообщение отредактировал Sinus - 11.12.2011, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 15:50
Сообщение #7





Гости






Спасибо всем за ответ, хотелось бы знать как начинающему электрику (я учусь сейчас) раньше специально так делали что ли? ноль разрывали пробками? или это для отмотки счетчика сделано? или ошибка просто?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2011, 17:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23377
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в жилье, да, делали пробки в ноль
отмотка счетчика здесь не причем, может просто думали, что так безопаснее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 17:57
Сообщение #9





Гости






Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу менять? Там не какого старинного подвоха не будет???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 12.12.2011, 18:07) *
в жилье, да, делали пробки в ноль
отмотка счетчика здесь не причем, может просто думали, что так безопаснее
Это со времен перехода со 127В на 220, вроде так.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.12.2011, 18:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 12.12.2011, 19:05) *
Это со времен перехода со 127В на 220, вроде так.

Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода.
За что купил.. icon_smile.gif Не понятно как там заземлялось (-ли?)
Опять же местами встречаются треугольники на 220. Для 2-х потребителей с землей, а третьему фиг.
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 18:57) *
Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу менять? Там не какого старинного подвоха не будет???

Пробка сгорит - тогда и начнете искать "подвох".

Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2011, 18:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 18:23
Сообщение #12





Гости






Дак че делать то???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 12.12.2011, 18:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Цитата(Гость @ 11.12.2011, 14:33) *
А как определить что пробки разрывают ноль?

Например если индикатор на нулевом проводе светится, это может говорить о разрыве контакта. На подключенном нулевом проводе индикатор светиться не должен, а вообще всё проверяется приборами.
Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 17:57) *
Скажите и что теперь делать? Там не какого старинного подвоха не будет???

Я думаю надо всё исправить и сделать как положено. Подвох на то и подвох, проявляется неожиданно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 18:35
Сообщение #14





Гости






Обязательно вызывать электрика или самому можно. вообще хочу вместо пробок автоматы поставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 19:23) *
Дак че делать то???
Еще раз "трезво" перепроверить - вообще, смахивает на то , что кто то до вас "мухлевал с липиздричеством", если все же окажется, что на пробки подается Нуль - перемахнуть на пакетнике или на счетчике фазу с нулем местами.
Автомат лучше поставить 2Р (разрывает и фазу и ноль одновременно)
ЗЫ пусть это лучше сделает Жековский электрик, т.к. случись чего - всех собак на вас повесят


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 18:45
Сообщение #16





Гости






А как проверить что пробки подается именно ноль???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.12.2011, 18:49
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 19:45) *
А как проверить что пробки подается именно ноль???

При вкрученных пробках - тыкнуть на вход или выход "индикатором"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 12.12.2011, 18:54
Сообщение #18





Гости






На вход и выход это где??? перед и после пробки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2011, 19:14
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23377
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.12.2011, 8:29
Сообщение #20





Гости






}{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных выключателя, у нас площадке 2 квартиры 2 счетчика, зачем 4 пакетника.???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 13.12.2011, 10:47
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Каждому по два ))))), шоб поровну.
Вставил батарейки в мыслечитатель:
Та черная коробочка на которой написано 25А есть суть готовит пищу, а то что с 16А есть суть свет в месте пребывания людей. И их два, и это истина.
Так мне открылось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 13.12.2011, 13:52
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Цитата(Megavatt @ 11.12.2011, 15:18) *
Мой Вам совет, приведите электрика, чтоб он привёл всё в надлежащий вид.

Он точно знает как соединены обмотки трансформатора на вашей ТП. Может треугольником, IT, 127/220В. Тогда у Вас ноля вообще нет. Возможно этим и объясняется пара АВ на каждую квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 13.12.2011, 14:56
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 18:23) *
Дак че делать то???


Сталкивался с подобной фигней. Чтоб не заморачиваться с переделкой на щитке (щиток опломбирован) просто поставил вводе в квартиру два автомата, теперь отключаю там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2011, 16:42
Сообщение #24





Гости






Цитата(Олега @ 12.12.2011, 18:20) *
Где-то тоже читал об этом. Трансы 127/220 сразу заменить не могли, давали линейное 220, потому пробки на двух проводниках ввода.
За что купил.. icon_smile.gif Не понятно как там заземлялось (-ли?)

Дело не в замене трансформаторов при переходе с 127 на 220, вплоть до начала 70-х основным средством защиты были пресловутые "пробки". А ставились они в "фазу" и "ноль" для повышения безопасности населения, т.к. они одновременно были единственным коммутационным аппаратом на вводе в дом или квартиру. Фразу "вывернуть пробки" знают практически все, а "вывернуть пробку" кто слышал? Т.е. подразумевалось, что прежде чем что-то ремонтировать в электропроводке необходимо вывернуть обе пробки, гарантированно защитив себя от возможного воздействия электрического тока. А трансформаторы того времени так и стоят в ТП с глухозаземлённой нейтралью и линейным напряжением 380 В. Вот только нейтраль и заземлялась, ни о каком заземлении в домах (как частных, так и многоквартирных) и речи не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 13.12.2011, 17:43
Сообщение #25





Гости






Может все и так но помойму все банально просто, у меня фаза напрямую идет а ноль разрывается. Интересно что под крышкой счетчика твориться может там тоже все местами поменяно тогда все сразу станет ясно что это за фигня. кстати не подскажите как проверить? к каким клеммам с счетчике подключены фаза,ноль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.12.2011, 18:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, то всё нарисовано на её обратной стороне.
А по сути, ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы, то считать он будет правильно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2011, 18:33
Сообщение #27





Гости






Цитата(savelij® @ 13.12.2011, 18:16) *
Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, то всё нарисовано на её обратной стороне.
А по сути, ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы, то считать он будет правильно.

А не будет ли индукционный электросчётчик вращаться в обратную сторону, если на первую клемму подать "ноль", а на третью - "фазу", т.е. "ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы"? Зачем тогда на "оплобированной крыжечке" на первую клемму приходит "фаза", а на третью - "ноль"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroShoker
сообщение 13.12.2011, 18:38
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.12.2011
Пользователь №: 25261



Лучше не заморачиваться и поставить двойной автомат, который разрывает и фазу и ноль одновременно, как уже советовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.12.2011, 18:49
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2011, 19:33) *
А не будет ли индукционный электросчётчик вращаться в обратную сторону, если на первую клемму подать "ноль", а на третью - "фазу", т.е. "ему без разницы, куда Вы подали фазу и ноль... если на входные клеммы"?
Именно
Цитата
Зачем тогда на "оплобированной крыжечке" на первую клемму приходит "фаза", а на третью - "ноль"?
А вот за продолжение - могут и забанить icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дм-й_*
сообщение 13.12.2011, 19:49
Сообщение #30





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 13.12.2011, 8:29) *
}{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных выключателя, у нас площадке 2 квартиры 2 счетчика, зачем 4 пакетника.???

дак а количество "пакетников" в щите не обязано совпадать с количеством квартир на лестничной площадке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 15.12.2011, 15:15
Сообщение #31





Гости






Вроде разобрался я только теперь вообще не че не пойму, все правильно у меня фаза разрывается пробками ноль напрямую тогда при выкрученных пробках откуда напряжение относительно земли то у меня???????? может кто пояснит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 5:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены