электрика в котельной

motveef
сообщение 2.12.2011, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Доброго времени суток всем. имеется 2 газовых котла бакси 400 потребл. мощность 15 ватт каждый, 3 циркуляционных насоса по 300 ватт. суммарная мощность около 1 квт.
Скажите пожалуйста:
1. Какие сейчас требования газовщиков к электрике в котельной. То есть установка стабилизатора, автомата на 2 А, датчик газа. Что ещё?
2. Можно ли заменить стабилизатор на ИБП? И как его подобрать, не переплатив? (просто на одном сайте мне ИБП насчитали на ~50 т.р. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
с2н5он
сообщение 2.12.2011, 15:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23231
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в Правилах по газу что?
насосы - какова функция каждого? есть резервные?
поставьте оба, по деньгам для такой мощности не велики затраты
выбор ИБП зависит от необходимого времени работы оборудования 1мин. или 20 мин.?, но точно не 50 т.р.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 2.12.2011, 16:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Цитата
насосы - какова функция каждого? есть резервные?

1 на резерве, 1 для притока и 1 для оттока, как то так.

Цитата
поставьте оба

Как вариант конечно, но хотелось бы оптимизировать пространство в котельной.

Ещё ответьте пожалуйста, установка автоматов предусматривается для каждого котла отдельно, или можно установить один двухфазный автомат на 2 А на два котла сразу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 2.12.2011, 16:25
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



Может быть двухполюсный автомат. Если поставить двухполюсный автомат на оба котла, то при срабатывании автомата погаснут оба котла и пока вы не отключите поврежденную линию запустить котлы вы не сможете.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 10.8.2012, 14:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Не было времени ответить совсем. Был поставлен стабилизатор напряжения, 2 автомата по 2 А.